Witam
Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe
Dzięki za odp
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnam)Z OZC 10kW tu przy okazji spytam(bo nie ten dział) czy pompa ciepła powinna być dobrana 10kW? A czy do określenia całkowitego zapotrzebowania na energię a tym samym doboru mocy paneli foto nie jest potrzebny tzw.wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną czyli EP ze świadectwa energetycznego?być może właśnie o te dane chodziło koledze vr5?)
Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 14-06-2020 o 10:50
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Reku1
Właśnie trzeba wiedzieć więcej o domu do którego zakładasz PV. Do dnia dzisiejszego nie ma spójnego rozliczania prosumentów w kraju, Każde OSD rozlicza po swojemu.
Co do PC - jeśli jest pokrycie w wytworzonej własnej energii, to pompa ciepła może pracować w sposób ciągły (24 godz./dobę) z mniejszą mocą. To powoduje, że może być o mniejszej mocy od tej, która przewidziana jest do zgromadzenia ciepła na zapas, czyli, w godzinach drogiej taryfy.
Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie ma żadnej korelacji pomiędzy mocą PV a mocą pompy. Po pierwsze dlatego, że pompa i tak w lwiej części pobierze prąd z sieci, bo będzie grzała, gdy ze słoneczka niewiele spada.
Po drugie moc pompy to moc grzewcza - ile prądu pobiera dowiesz się dzieląc moc grzewczą W DANEJ CHWILI przez chwilowy COP.
Patrz na to, ile kWh ciepła potrzebujesz rocznie, podziel przez średnioroczny COP wybranej pompy ciepła i tak otrzymany wynik porównaj z prognozowaną produkcją prądu przez PV z uwzględnieniem potrąceń przez ZE.
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitaj,
Rozważamy typowy budynek jednorodzinny w Polsce budowany wg Warunków Technicznych 2017. Jego zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła na potrzeby ogrzewania przyjmuje się na poziomie od 2000 do 3000 kWh na każde 100 m2 powierzchni budynku.
Jest to oczywiście wartość średnia, która będzie zależała od tego jak budynek będzie eksploatowany i jakie temperatury będą utrzymywane wewnątrz.
Do tego należy doliczyć energię elektryczną potrzebną pompie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Bazowa wartość to pobór energii elektrycznej na poziomie ok. 1000 kWh. Ta wartość również może się różnić, a zależy ona również od tego, jakie są przyzwyczajenia higieniczne mieszkańców.
Łącznie więc, pompa ciepła pracująca w budynku z ogrzewaniem podłogowym o powierzchni 100 m2 będzie potrzebowała ok. 3000-4000 kWh energii elektrycznej rocznie na potrzeby grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.
No i jeszcze chłodzenie
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych