    Domyślnie PC Fotowoltaika

    Witam

    Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe

    Dzięki za odp

  2. #2
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Witam

    Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe

    Dzięki za odp
    Fotowoltaika 10 kW da Ci rocznie około 10 tys kWh. Czy to starczy na wszystko? - za mało danych.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Witam

    Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe

    Dzięki za odp
    Musisz znać zapotrzebowanie budynku na ciepło.

  4. #4

    Domyślnie

    d
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 14-06-2020 o 10:41

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Musisz znać zapotrzebowanie budynku na ciepło.
    Znam)Z OZC 10kW tu przy okazji spytam(bo nie ten dział) czy pompa ciepła powinna być dobrana 10kW? A czy do określenia całkowitego zapotrzebowania na energię a tym samym doboru mocy paneli foto nie jest potrzebny tzw.wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną czyli EP ze świadectwa energetycznego?być może właśnie o te dane chodziło koledze vr5?)
    Ostatnio edytowane przez Reku1 ; 14-06-2020 o 10:50

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    @Reku1

    Właśnie trzeba wiedzieć więcej o domu do którego zakładasz PV. Do dnia dzisiejszego nie ma spójnego rozliczania prosumentów w kraju, Każde OSD rozlicza po swojemu.
    Co do PC - jeśli jest pokrycie w wytworzonej własnej energii, to pompa ciepła może pracować w sposób ciągły (24 godz./dobę) z mniejszą mocą. To powoduje, że może być o mniejszej mocy od tej, która przewidziana jest do zgromadzenia ciepła na zapas, czyli, w godzinach drogiej taryfy.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.253
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Znam)Z OZC 10kW tu przy okazji spytam(bo nie ten dział) czy pompa ciepła powinna być dobrana 10kW?
    Nie ma żadnej korelacji pomiędzy mocą PV a mocą pompy. Po pierwsze dlatego, że pompa i tak w lwiej części pobierze prąd z sieci, bo będzie grzała, gdy ze słoneczka niewiele spada.
    Po drugie moc pompy to moc grzewcza - ile prądu pobiera dowiesz się dzieląc moc grzewczą W DANEJ CHWILI przez chwilowy COP.

    Patrz na to, ile kWh ciepła potrzebujesz rocznie, podziel przez średnioroczny COP wybranej pompy ciepła i tak otrzymany wynik porównaj z prognozowaną produkcją prądu przez PV z uwzględnieniem potrąceń przez ZE.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Znam)Z OZC 10kW tu przy okazji spytam(bo nie ten dział) czy pompa ciepła powinna być dobrana 10kW? A czy do określenia całkowitego zapotrzebowania na energię a tym samym doboru mocy paneli foto nie jest potrzebny tzw.wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię pierwotną czyli EP ze świadectwa energetycznego?być może właśnie o te dane chodziło koledze vr5?)
    No to podaj to zapotrzebowanie.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    No to podaj to zapotrzebowanie.
    Podałem 10kW )

  10. #10
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Podałem 10kW )
    Podałeś obciążenie cieplne a nie zapotrzebowanie... Zapotrzebowanie w OZC podawane jest w kWh co fotohobby trafnie zauważył.
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  11. #11
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar fotohobby
    Zarejestrowany
    Aug 2011
    Skąd
    Rybnik
    Posty
    18.603
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    4

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Podałem 10kW )
    Obciążenie cieplne podajemy w kWh na rok.
    Symulację uzysku danej instalacji fotowoltaiczne też podajemy w kWh na rok.

    Jak się uwzględni COP pompy ciepła, doda zużycie energii na cele bytowe, to można z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć na Twoje pytanie.

  12. #12
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Witam

    Czy dla pompy ciepła np. 10kW moc paneli foto powinna oscylować również ok 10kW?Wtedy jeszcze pewnie+na potrzeby bytowe

    Dzięki za odp
    Witaj,
    Rozważamy typowy budynek jednorodzinny w Polsce budowany wg Warunków Technicznych 2017. Jego zapotrzebowanie na energię elektryczną dla pompy ciepła na potrzeby ogrzewania przyjmuje się na poziomie od 2000 do 3000 kWh na każde 100 m2 powierzchni budynku.

    Jest to oczywiście wartość średnia, która będzie zależała od tego jak budynek będzie eksploatowany i jakie temperatury będą utrzymywane wewnątrz.

    Do tego należy doliczyć energię elektryczną potrzebną pompie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Bazowa wartość to pobór energii elektrycznej na poziomie ok. 1000 kWh. Ta wartość również może się różnić, a zależy ona również od tego, jakie są przyzwyczajenia higieniczne mieszkańców.

    Łącznie więc, pompa ciepła pracująca w budynku z ogrzewaniem podłogowym o powierzchni 100 m2 będzie potrzebowała ok. 3000-4000 kWh energii elektrycznej rocznie na potrzeby grzewcze i przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

    No i jeszcze chłodzenie
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał fotohobby Zobacz post
    Obciążenie cieplne podajemy w kWh na rok.
    Symulację uzysku danej instalacji fotowoltaiczne też podajemy w kWh na rok.

    Jak się uwzględni COP pompy ciepła, doda zużycie energii na cele bytowe, to można z dużym prawdopodobieństwem odpowiedzieć na Twoje pytanie.
    Zapotrzebowanie na ciepło-ogrzewanie dla rozpatrywanego budynku=10920 kWh/rok

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.491

    Domyślnie

    Cytat Napisał Reku1 Zobacz post
    Zapotrzebowanie na ciepło-ogrzewanie dla rozpatrywanego budynku=10920 kWh/rok
    Jeśli Twoje zużycie istotnie będzie 10920 kWh w danym roku, a średni COP pompy = 3, to zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie wyjdzie 3640 kWh.

    Nadmiar energii z PV 10 kWp będziesz mógł wykorzystać na inne potrzeby.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).