  1. #261
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czy się da - zmierz swój i porównaj wymiary . Mam, warto, polecam. Opisywałem osiągi w innym temacie. Dużo lepsza sumaryczna sprawność niż fabryczny nie erv.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #262

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czy się da - zmierz swój i porównaj wymiary . Mam, warto, polecam. Opisywałem osiągi w innym temacie. Dużo lepsza sumaryczna sprawność niż fabryczny nie erv.
    dzięki ,dlaczego pytam - mam 300V - dzwoniłem do TG z zapytaniem czy i kiedy będzie upgrade do 300V na odzysk wilgoci - Pan w TG odpowiedział mi, że może cos na wiosnę 2022 się może pojawi ?!..bo trzeba jakieś sterowniki zrobić ... generalnie jakieś trudności sygnalizował ) a tu proszę można sobie zakupić - w czym haczyk/problem ?. Cena 1800 jest atrakcyjna vs zakup kilku dobrej klasy nawilżaczy. Montaż jest trudny, da radę wykonać normalny człowiek ?

    czy utraci się gwarancję ?
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 19-09-2021 o 19:16

  3. #263
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W tym temacie kilka stron wstecz znajdziesz trochę info o tym wymienniku.

    Wyjmujesz, wkładasz, obnizasz temperature fpx na -3 i koniec.
    Sam wymiennik ma tylko pozytywny wpływ - lepszy odzysk, mniej skroplin, mniejsze ryzyko zamarzania.

    Gdyby coś się działo, wkładasz wymiennik oryginalny. Zresztą na lato bym wracał do wymiennika bez odzysku.

    Tutaj wyniki pomiarów:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...23#post8051723
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #264

    Domyślnie

    Nie warto w takim razie czekac na erv z tessli tylko wymienic sam wymiennik?

  5. #265
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja bym tak robił. Zresztą tak zrobiłem O ile latem są dni, że wróciłbym do tego bez odzysku, to już jak się robi zimniej, plusy są widoczne na pierwszy rzut oka.

    Chociażby dzisiaj od północy prawie 5000g.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #266

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    W tym temacie kilka stron wstecz znajdziesz trochę info o tym wymienniku.

    Wyjmujesz, wkładasz, obnizasz temperature fpx na -3 i koniec.
    Sam wymiennik ma tylko pozytywny wpływ - lepszy odzysk, mniej skroplin, mniejsze ryzyko zamarzania.

    Gdyby coś się działo, wkładasz wymiennik oryginalny. Zresztą na lato bym wracał do wymiennika bez odzysku.

    Tutaj wyniki pomiarów:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...23#post8051723
    dzięki za porady - dziś zamówiłem ten wymiennik. Napisz proszę jak zmienić tą temperaturę fpx na -3 i po co się to robi ?- jestem kompletnym laikiem . Mam dość dobry sprzęt Testo do pomiaru wilgotności i temperatury . Widzę jak wilgotność w domu spada w korelacji z temperaturą na zewnątrz - ostatnio przy około 10 stopni na zewnątrz wilgotność w domu oscylowała na poziomie 47%. Z kolei najmniejszą wilgotność jaką zarejestrował miernik na nieogrzewanym poddaszu to było w czasie mrozów około 15%.

  7. #267
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Musisz mieć hasło do zaawansowanych ustawień. Już teraz na zewnątrz wilgotność bezwględna na zewnątrz to około 7g/m3. Żeby mieć 50%@23 potrzeba ponad 10g.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #268

    Domyślnie

    @Owczar jak oceniasz sprawność odzysku wilgoci w tym wymienniki? Thessla na swojej stronie twierdzi, że ich oryginalne wymienniki mają sprawność odzysku do około 70%... a te podobno niższa. Ciekawe czy jest to w rzeczywistości prawdziwe

  9. #269
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dają radę dokładnie tak jak podaje producent i ich kalkulator. Przy mały przepływach gdzie kalkulator nie uwzględnia jest nawet lepiej:
    https://forum.muratordom.pl/showthre...23#post8051723

    Tutaj sobie możesz przeliczyć dokładnie co otrzymasz na wyjściu:
    https://blaubergselector.com/heat_exchanger/counterflow
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #270

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Musisz mieć hasło do zaawansowanych ustawień. Już teraz na zewnątrz wilgotność bezwględna na zewnątrz to około 7g/m3. Żeby mieć 50%@23 potrzeba ponad 10g.
    podesłali mi to hasło - trzeba koniecznie zmieniać na -3 ?

  11. #271
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie, ale zmeniając na -3 wyciskamy z wymiennika max bez ryzyka zamarzniecia i zmniejszamy pobór energii przez FPX.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #272

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Nie, ale zmeniając na -3 wyciskamy z wymiennika max bez ryzyka zamarzniecia i zmniejszamy pobór energii przez FPX.
    ok, no to jak to zmienić ?

  13. #273
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak wejdziesz do zaawansowanych to jest tam podmenu FPX - tam ustawiasz temperaturę. Minimalna to właśnie -3. Masz Air++ czu AirL?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  14. #274

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jak wejdziesz do zaawansowanych to jest tam podmenu FPX - tam ustawiasz temperaturę. Minimalna to właśnie -3. Masz Air++ czu AirL?
    mam coś takiego

    Centrala AirPack Home 300v Energy+, panel Air++
    Ostatnio edytowane przez MiroMirek ; 22-09-2021 o 16:43

  15. #275
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  16. #276

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło.
    ok, bardzo dziękuję za wszystkie porady , dam znać za jakiś czas jak ten wymiennik się sprawuje - ja tylko mogę/umiem odczytać wartości z miernika . Jestem bardzo ciekaw poziomów wilgotności w domu po wymianie wymiennika.

  17. #277
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    pawel250

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    375

    Domyślnie

    U mnie minimalna temp FPX to -7C. Mam AP4 z fabrycznym ERV.

  18. #278
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    qrko

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Śląsk Cieszyński
    Posty
    255

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    W samym air++ nie pokieruje bo nie mam, ale szukaj zaawansowych w ustawieniach. Tam poprosi o hasło.
    W air++ te opcje są ukryte, trzeba kliknąć zębatkę i dalej środek górnego albo dolnego brzegu ekranu - nie pamiętam, w każdym razie puste miejsce bez żadnej ikony. Wyskoczy wtedy pinpad i trzeba podać kod.
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro

  19. #279
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
    U mnie minimalna temp FPX to -7C. Mam AP4 z fabrycznym ERV.

    Bo to spokojnie da radę. Niestety w zwykłej centrali tego niżej nie ustawimy niż -3.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  20. #280

    Domyślnie

    Czy mógłbyś pokazać (zdjęcia) menu w erv? Coś się zmieniło w sterowniku?

Strona 14 z 32

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony