  1. #561
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli nie masz wersji enthalpy to raczej nie ustawisz na -7. Ale warto sprawdzić.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  2. #562

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Jeśli nie masz wersji enthalpy to raczej nie ustawisz na -7. Ale warto sprawdzić.
    Faktycznie air++ nie pozwala zejść poniżej -3

  3. #563

    Domyślnie

    Posiada ktoś link do zakupu czujnika co2?

  4. #564

    Domyślnie

    Cytat Napisał tenior Zobacz post
    Posiada ktoś link do zakupu czujnika co2?
    Z wyświetlaczem
    https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-190...pa-p-1659.html
    Lub bez
    https://hvac4u.pl/belimo-p-22rtm-190...0v-p-1655.html

  5. #565

    Domyślnie

    Panowie, nie macie nagminnie takiego błedu w logu?
    Kod:
    2022-12-30 19:38:58.595 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.base_platform] Unexpected response from modbus device slave 10 register 4224, got 0x b
    Dotyczy tryby specjalnego, mam pod niego ustawione kilka switch'y (wietrzenie, pusty dom, itp) i jak sterownik zwraca wartość inną (np. wietrzenie w trybie manual) to sterownik przez modbus zwraca dziesiątki tysięcy (kilka na sekundę) błędów

  6. #566

    Domyślnie

    Mam. Z czasem zacząłem go po prostu ignorować.

  7. #567
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    U mnie to samo. Z modbus mam sporo tego typu błędów, ale przestałem wnikać
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #568

    Domyślnie

    Jak macie ustawione automatyzacje (jeśli macie) po CO2 w sterowaniu obrotami reku? Zrobione progi (np. 800-900ppm -> 50%, 900-1000ppm -> 60%), itp czy jakoś iteracyjnie -> po przekroczeniu stopniowo zwiększaj, aż zacznie spadać, jak spadnie to zmniejszaj, itp? A może macie to w NodeRED?

  9. #569
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Pusty dom mam 16% - minumum.
    Tryb normal do 750ppm - 20%
    Powyżej 750ppm i poniżej 900ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 45%.
    Powyżej 900ppm i poniżej 1200ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 80%
    Powyżej 1200ppm zwiększa krokami 5% co 5 min do 100%

    Pracuje na zadanych obrotach do czasu aż poziom CO2 spadnie poniżej 740ppm.
    W nocy zadana stała prędkość niezależna od wskazań w salonie - przepustnica zamyka dół.

    Wczoraj wieczorem goście w domu i tak się zachowała wentylacja:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Capture.jpg
Wyświetleń:	50
Rozmiar:	6,5 KB
ID:	463254

    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 13-01-2023 o 15:32
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  10. #570

    Domyślnie

    Możesz wrzucić YAML'a przykładowej automatyzacji z tymi krokami co 5min?
    Ja póki co zrobiłem przedziały i zadane prędkości, ale próbuję to optymalizować jeszcze.
    Zazdroszczę takiego zapasu mocy, u mnie 40% to w sumie standard w nocy sterowanie podbija do 50, czasem nawet 65%

  11. #571
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    qrko

    Zarejestrowany
    Oct 2013
    Skąd
    Śląsk Cieszyński
    Posty
    253

    Domyślnie

    Dajcie linki do sprawdzonych mierników CO2 umożliwiających spięcie pomiarów z automatyką. Zabieram się do tego już ponad rok, może w końcu bym coś podziałał...

    I z doświadczenia podpowiedzcie gdzie najlepiej mierzyć? Na kanale wywiewnym jako sumę z całego domu? W salonie bo tam spędzamy większość dnia? W sypialni bo tam śpimy?
    Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro

  12. #572
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał WojciszPL Zobacz post
    Możesz wrzucić YAML'a przykładowej automatyzacji z tymi krokami co 5min? Ja póki co zrobiłem przedziały i zadane prędkości, ale próbuję to optymalizować jeszcze. Zazdroszczę takiego zapasu mocy, u mnie 40% to w sumie standard w nocy sterowanie podbija do 50, czasem nawet 65%
    - id: '1638281517550'
    alias: '[Wentylacja] Zwiększ gdy poziom CO2 powyżej 750ppm'
    description: ''
    trigger:
    - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.co2_level
    above: '750'
    for:
    hours: 0
    minutes: 5
    seconds: 0
    milliseconds: 0
    - platform: time_pattern
    minutes: /05
    condition:
    - condition: state
    entity_id: sensor.przepustnica_wentylacji
    state: '1'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.wilgotnosc_ustawiona_input
    below: '48'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: state
    entity_id: switch.okapon
    state: 'off'
    - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.thessla_flow_rate
    below: '30'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.co2_level
    above: '750'
    - condition: state
    entity_id: automation.urlop_sensor
    state: 'off'
    action:
    - service: input_number.set_value
    data_template:
    entity_id: input_number.thessla_flow_rate
    value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) +5 ) }}'
    mode: single




    - id: '1638284112870'
    alias: '[Wentylacja] Zmniejsz gdy poziom CO2 poniżej 740ppm '
    description: ''
    trigger:
    - platform: numeric_state
    entity_id: sensor.co2_level
    for:
    hours: 0
    minutes: 5
    seconds: 0
    milliseconds: 0
    below: '740'
    - platform: time_pattern
    minutes: /5
    condition:
    - condition: state
    entity_id: sensor.przepustnica_wentylacji
    state: '1'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.wilgotnosc_ustawiona_input
    below: '48'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: state
    entity_id: switch.okapon
    state: 'off'
    - condition: and
    conditions:
    - condition: numeric_state
    entity_id: input_number.thessla_flow_rate
    above: '21'
    - condition: numeric_state
    entity_id: sensor.co2_level
    below: '740'
    action:
    - service: input_number.set_value
    data_template:
    entity_id: input_number.thessla_flow_rate
    value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) -5 ) }}'
    mode: single




    Cytat Napisał qrko Zobacz post
    Dajcie linki do sprawdzonych mierników CO2 umożliwiających spięcie pomiarów z automatyką. Zabieram się do tego już ponad rok, może w końcu bym coś podziałał...

    I z doświadczenia podpowiedzcie gdzie najlepiej mierzyć? Na kanale wywiewnym jako sumę z całego domu? W salonie bo tam spędzamy większość dnia? W sypialni bo tam śpimy?
    SCD30 ma modbus, ale jeśli chodzi rozmieszczenie, to wszystko zależy od tego jak chcesz tym sterować.
    Ja mam salon - w dzień po nim reguluje wentylacje, a na noc przełączam na tryb noc - zamykam wentylację dołu i ustawiam stały wydatek.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #573

    Domyślnie

    Panowie mam thessle airpack 4 500h ale nie mam żadnej instrukcji do tego. Mam też cleanboxa i expansion ale też nie było nic. Macie może jakiś pdf z instrukcją?
    Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.

  14. #574
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar f.5
    Zarejestrowany
    Jul 2008
    Posty
    3.226
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Jak bym zgadł że nie masz instrukcji.
    Poproś tego u którego kupowałeś na pewno dostał lub
    https://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/
    tu znajdziesz .
    Moja rada montuj foto nie ma nic gorszego jak kontrolowac liczniki z prądu
    Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.

  15. #575

    Domyślnie

    Cytat Napisał Roman Filtry Zobacz post
    Po weryfikacji nie widzę problemów aby wprowadzić do oferty taki wymiennik, który powinien być też tańszy niż ERV.
    Zainteresowanych zapraszamy celem zgłoszenia mailowego [email protected]
    Panie Romanie, co z tym wymiennikiem? Ja już pisałem, ale nie mam nadal oferty, a w sklepie też nie widzę.

    Pozdrawiam!

  16. #576

    Domyślnie

    Good afternoon!

    Comrades, my name is Artem, I am from Ukraine and I am very glad that I found your forum on the Internet. At the moment, we do not have a similar place with so many people involved in the topic of supply ventilation and heat exchangers.

    My position is related to the production and development of heat exchangers.
    For the full picture, I don't have enough technical data about the manufacturer CORE, perhaps some of you have access to their selection program and can share it with me?

    https://core.life/
    https://selection.core.life/eRep/

    In any case, thanks!

  17. #577
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja od 3 dni jadę na wymienniku HRV. W tym czasie wilgotnośc w domu spadła o kilka procent.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  18. #578

    Domyślnie

    Też chciałbym właśnie zmienić, ale niestety nie jestem w stanie uzyskać informacji z FiltryAero.

  19. #579
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.109
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Ja od 3 dni jadę na wymienniku HRV. W tym czasie wilgotnośc w domu spadła o kilka procent.
    A po co obniżać, jak na ERV i tak spada poniżej 50%?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	ERV.jpg
Wyświetleń:	127
Rozmiar:	35,7 KB
ID:	465149  

  20. #580
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jak otworzę okno to spada i poniżej 40, ale nie po to mam filtry żeby żeby wpuszczać kurz do domu.Bez otwarcia okna taki spadek jest u mnie niemożliwy. Ale zapytam inaczej. Po co odzyskiwać wilgoć gdy na zewnątrz jest jej dostatek?
    Na wykresie widać kiedy został wymieniony wymiennik. Ten chwilowy spadek to wietrzenie przez otwarte okno - dzieciaki.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Capture.JPG
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	80,1 KB
ID:	465152
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 25-05-2023 o 16:15
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

Strona 29 z 32

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony