    Domyślnie

    Według karty mają +-2%RH. Dla mnie wystarczająco. W praktyce stawiałem je obok siebie i właśnie o tyle się różniły a często nawet wskazywały identyczne wartości. Dla takich zastosowań lepszej dokładności nie trzeba zwłaszcza że kosztują jakieś 14zl szt co jest super ceną jak chcesz opomiarowac każde pomieszczenie.

  2. #242
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał pawel250 Zobacz post
    Potestuje wietrzenie nocne przez reku i chłodzenie pompą ciepła podłogi (temp powyżej punktu rosy, może 20C ).
    Ja wczoraj spróbowałem podłogę. Wpuściłem 17*C. Wpływ na komfort pozytywny (oczywiście bez wow i rewolucji).

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Chłodząc pasywnie jeszcze bardziej spotęgujesz wysoką wilgotność.
    Tak też się dzieje, ale nadal ok dla komfortu. Metodą prób i błędów sprawdzę tego lata czy w ogóle i ile dać w podłogę, żeby było ok.

    Czytając ten jak i inne wątki (dzięki Owczar za wiele uwag) chyba jednak za rok pójdę w stronę niekoniecznie polecaną, ale łatwą instalacyjne, nieprzesadnie drogą i mam przeczucie, że u mnie wystarczającą (małe zyski słoneczne i ogólnie naturalna odporność domu na przegrzewanie się), czyli chłodnica freonowa na nawiew WM.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  3. #243
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Z tego co pisałeś nie ma u Ciebie żaru. Osuszanie plus trochę chłodu w podłogę powinno dać radę.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #244
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Z tego co pisałeś nie ma u Ciebie żaru. Osuszanie plus trochę chłodu w podłogę powinno dać radę.
    Zastanawiam się czy skala osuszania będzie wystarczająca.
    Za bardzo powietrza nie schłodzę (bo rosa) nawet jak technicznie układ by dał radę. Czyli będę wiał nie mniej niż 17-18 *C.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  5. #245
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Przy tej temperaturze nie będzie żadnego osuszania - nawet w takie dni jak wczoraj czy dzisiaj.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  6. #246
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Hmm to może będę wiał dużo zimniejszym albo ... co dokałdnie miałeś na myśli przez osuszanie w #244?
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  7. #247
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czyli schodzenie do temperatury w okolice 13-14 stopni.To takie minimum. Im niżej tym lepiej.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  8. #248
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czyli schodzenie do temperatury w okolice 13-14 stopni.To takie minimum. Im niżej tym lepiej.
    Znowu czuję, ze pomieszałem dwie rzeczy - temperaturę czynnika chłodzącego przechodzącego przez chłodnicę (ta temperatura ma sprawić wykraplanie) i temperaturę wynikową powietrza nawiewanego. Trza się skupić Ty co prawda masz chłodnicę glikolową, ale jak mniej więcej wygląda u ciebie temperatura chłodziwa, temperatura wyjściowego nawiewanego powietrza i przy jakim przepływie.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  9. #249
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    pawel250

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    375

    Domyślnie

    Aby zrozumieć waszą dyskusję proszę o sprecyzowanie co rozumiecie pod pojęciami.

    Chłodnica glikolowa - Gruntowy Wymiennik Ciepła zalany glikolem ?

    Chłodnica freonowa - chłodnica pracują na zasadzie klimatyzatora czy chłodnica zasilana wodą chłodzoną przez pompę ciepła?

  10. #250
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Ja piszę już o temperaturze powietrza wychodzącego. Ale przy dobrej chłodnicy ta temperatura będzie niewiele wyższa od czynnika. U mnie to ok 1 stopień.

    Dzisiaj wb na zewnątrz to jakieś 17g. Chłodnica i wymiennik redukują ok 700g wody na godzinę.

    Tak, chłodnica glikolowa to glikolowe gwc, a freonowa to jak
    klimatyzacja. Chłodnice glikolowa można zasilić też z pompy ciepła po przystosowaniu do produkcji wody lodowej - czyt jakiś bufor.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2021-06-22-09-36-13-168_pl.sviete.dom.jpg
Wyświetleń:	6
Rozmiar:	86,3 KB
ID:	457291Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2021-06-22-09-34-04-311_pl.sviete.dom.jpg
Wyświetleń:	14
Rozmiar:	89,3 KB
ID:	457292
    Ostatnio edytowane przez Owczar ; 22-06-2021 o 11:24
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  11. #251
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    pawel250

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    375

    Domyślnie

    Dzisiaj u mnie tropiki, 76% wilgotności. Otwarte okna nie pomagają. Owczar, chyba chłodnica u Ciebie teraz ma co robić ?

    Ta wysoka wilgotność przyszła nagle po wczorajszych deszczach. Wcześniej myślałem że jeśli chciałbym chłodzić przez podłogowe to przy punkcie rosy 16C możnaby bezpiecznie wpuścić 20C w podłogę. Jednak patrząc na dzisiejsze warunki to rano obudzilbym się pewnie z rosą na podłodze i pod szafami.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2021-06-23-10-52-37-413_com.brave.browser.jpg
Wyświetleń:	35
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	457309
    Ostatnio edytowane przez pawel250 ; 23-06-2021 o 10:11

  12. #252
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Dzisiaj 8g-9g z każdego M3 jest usuwane. Rano było ponad 20g/M3 .
    Na chwilę wilgotność spadła poniżej 55% i chłodnica się wyłączyła od razu widać spike i za chwilę włączona ponownie.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2021-06-23-11-23-20-470_pl.sviete.dom.jpg
Wyświetleń:	46
Rozmiar:	87,3 KB
ID:	457310
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  13. #253
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar giman
    Zarejestrowany
    Oct 2014
    Skąd
    Wrocław nieopodal
    Posty
    2.138

    Domyślnie

    @pawel250, wyczuj podłogę i lej zimną wodę będzie dobrze.

    @Owczar, dzięki za wyjaśnienia teraz mam jasność. Za rok trzeba się zabrać za zmiany.
    Dom do zamieszkania to konsumpcja nie inwestycja. Nie piszcie już tyle o stopach zwrotu i opłacalności, bo to jakaś abstrakcja.

  14. #254

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Cięzko powiedzieć, bo oba te przypadki są daleko poza zakresem komfortu.

    Tak, powietrze jest schłdzane do tempe 13-14,5 stopnia, ale głównie by zmniejszać wilognotść bezwzględną nawiewu. Wpływ na temperaturę jest znikomy - ograniczam zyski refleksolami a chłodzenie jest pasywne ścianami.

    Chłodnica jest glikolowa, freonowa mija się zupełnie z celem,więc jeśli nie masz prawie darmowej wody lodowej to nie ma sensu się bawić.
    Wersja minumum to klima w centralnej części domu. Przy ERV masz ten plus ze wraz z reku będziesz osuszał powietrze w całym domu. Choć ja jestem sceptycznie nastawiony do pukntowego źródła chłodu - w mieszkaniu klima w salonie miała nieznaczny wpływ na komfort w sypialni. Ale tutaj masz zupełnie inną wentylację.
    Biorąc pod uwagę ile czasu spędzamy w domu, nie zastanawiałbym się na Twoim miejscu i robił klimę teraz żeby uniknąć bałaganu za kilka lat.

    Z chłodnicą udaje się utrzymac wilgotnośc b. na poziomie do 12,5g/m3. Co przy temperaturze 22.4-23.3 daje wystarczjacy komfort termiczny i wilgotnośc poniżej 60% - oczywiście przy gotowaniu czy większej aktywności są piki, ale dośc szybko sobie z tym radzi wentylacja. Max temperaturę mam ustawioną na 23.3 - potem włącza się chłodzenie. Mimo temperatury powietrza powyżej 23 jest bardzo komfortowo - promieniowanie od zimnych ścian. Gdy zbijam temperaturę do niższych temperatur jest już nieprzyjemnie zimno i szko termiczny po przyjściu z zewnątrz jest duży.

    Załącznik 457239
    Siema, przeczytałem cały wątek z uwagą ponieważ mam ten sam problem, suche powietrze zimą. Mam Thessla APH 400v a na przyszły rok planuje montaż klimatyzatora w salonie (instalacja przygotowana). Po przeczytaniu tego wątku może jeszcze na ten sezon skuszę się na wymiennik ERV, bo zeszłą zimę jechałem na trzy nawilżacze i mam dość.

    Owczar, piszesz, że ERV z klimą działającą w jednym miejscu to minus dla komfortu, ale przecież można włączyć klimę tylko w trybie osuszania, dobrze myślę, czy może jest mniejsza sprawność niż przy chłodzeniu?
    Ostatnio edytowane przez Lisuu ; 05-09-2021 o 11:49

  15. #255

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Oczywiście że ma. I dlatego CFy i podobne o kant rzyci potłuc, o czym było nie raz.



    To jak rozprowadzić kanały? Jak wychodzą w poziomie - trzeba przejść przez strop wcześniej czy później i trudno pod innym kątem, niż 90* (co najwyżej kwestia promienia gięcia). Jak wychodzą w pionie - trudno upchać obok siebie skrzynki rozdzielcze nawiewu i wywiewu, więc też bez 90* się nie obejdzie. W poziomie też często trzeba te 90* wykręcić.
    Ja niestety dzięki inwencji twórczej "fachowca" mam wersję V zamiast H i tam wygląda moja instalacja:

    https://drive.google.com/file/d/1_ga...w?usp=drivesdk

    (Nie da się wklejać zdjęć przez telefon) EDIT nie da się wrzucić zdjęcia nawet na laptopie, o co chodzi? Zdjęcie zmniejszone, nazwa bez żadnych znaków a mimo to nie da się

    Czy w takie sytuacji nie lepiej zamontować wentylację do góry nogami?

    EDIT udało się:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	20190706.jpg
Wyświetleń:	121
Rozmiar:	102,2 KB
ID:	457759
    Ostatnio edytowane przez Lisuu ; 06-09-2021 o 08:12

  16. #256
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Lisuu Zobacz post
    Siema, przeczytałem cały wątek z uwagą ponieważ mam ten sam problem, suche powietrze zimą. Mam Thessla APH 400v a na przyszły rok planuje montaż klimatyzatora w salonie (instalacja przygotowana). Po przeczytaniu tego wątku może jeszcze na ten sezon skuszę się na wymiennik ERV, bo zeszłą zimę jechałem na trzy nawilżacze i mam dość.

    Owczar, piszesz, że ERV z klimą działającą w jednym miejscu to minus dla komfortu, ale przecież można włączyć klimę tylko w trybie osuszania, dobrze myślę, czy może jest mniejsza sprawność niż przy chłodzeniu?
    Wymiennik ERV na zimę zdecydowanie warto. Jak będziesz miał klimatyzację latem - nawet tylko w salonie, to też w upały zyskujesz na wymienniku.

    Ja mam zgoła inne doświadczenia niż Kaizen i u mnie klima działająca w salonie dawała bardzo niewielki wzrost komfortu w sypialni - przy otwartych drzwiach. Ale na pewno lepszą jedna klima niż żadna.

    Jeśli chodzi o tryb osuszania - zależy od algorytmu. Jak możesz ustawić wilgotność docelową i temperatury, to klima chłodzi, ale też może się zdarzyć że będzie grzała jeśli podczas chłodzenia zbytnio obniży temperaturę.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  17. #257

    Domyślnie

    Czy w sterowniku w AP 4 (jednostka entalpijna) zaszły jakieś zmiany w stosunku do starszej wersji? Czy jest możliwość ustawienia FPX poniżej -3? Ciekawe czy TG będzie sprzedawać wymienniki/zestawy do upgrade do erv?

  18. #258
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    pawel250

    Zarejestrowany
    Jan 2018
    Skąd
    Warszawa
    Dzielnica
    Białołęka
    Posty
    375

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marcin_med Zobacz post
    Czy w sterowniku w AP 4 (jednostka entalpijna) zaszły jakieś zmiany w stosunku do starszej wersji? Czy jest możliwość ustawienia FPX poniżej -3? Ciekawe czy TG będzie sprzedawać wymienniki/zestawy do upgrade do erv?
    Gdy w lutym czekałem aż w końcu zaczną sprzedawać wersję entalpijną to na infolinii powiedzieli mi że będzie taka możliwość upgradeu do ERV ale tylko dla jednostek kupionych chyba od kwietnia. Więc jakieś zmiany musieli wprowadzić. Nie pytałem jakie.

  19. #259
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Z istotniejszych zmian - według mnie totalnie niepotrzebnych miała być nagrzewnica wtórna.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  20. #260

Strona 13 z 32

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony