Jeśli nie masz wersji enthalpy to raczej nie ustawisz na -7. Ale warto sprawdzić.
Jeśli nie masz wersji enthalpy to raczej nie ustawisz na -7. Ale warto sprawdzić.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie, nie macie nagminnie takiego błedu w logu?
Dotyczy tryby specjalnego, mam pod niego ustawione kilka switch'y (wietrzenie, pusty dom, itp) i jak sterownik zwraca wartość inną (np. wietrzenie w trybie manual) to sterownik przez modbus zwraca dziesiątki tysięcy (kilka na sekundę) błędówKod:2022-12-30 19:38:58.595 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.modbus.base_platform] Unexpected response from modbus device slave 10 register 4224, got 0x b
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie to samo. Z modbus mam sporo tego typu błędów, ale przestałem wnikać
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPusty dom mam 16% - minumum.
Tryb normal do 750ppm - 20%
Powyżej 750ppm i poniżej 900ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 45%.
Powyżej 900ppm i poniżej 1200ppm - zwiększa krokami 5% co 5 min do 80%
Powyżej 1200ppm zwiększa krokami 5% co 5 min do 100%
Pracuje na zadanych obrotach do czasu aż poziom CO2 spadnie poniżej 740ppm.
W nocy zadana stała prędkość niezależna od wskazań w salonie - przepustnica zamyka dół.
Wczoraj wieczorem goście w domu i tak się zachowała wentylacja:
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 13-01-2023 o 15:32
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDajcie linki do sprawdzonych mierników CO2 umożliwiających spięcie pomiarów z automatyką. Zabieram się do tego już ponad rok, może w końcu bym coś podziałał...
I z doświadczenia podpowiedzcie gdzie najlepiej mierzyć? Na kanale wywiewnym jako sumę z całego domu? W salonie bo tam spędzamy większość dnia? W sypialni bo tam śpimy?
Prosta bryła z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem, 230m2. 180m2 podłogówka + grzejniki garaż i kotłownia. Ocieplenie: 20cm EPS pod wylewką, ściany 10+10 grafit na zakładkę, dach 30-40cm Profitmata. Oknoplast Winergetic Premium z ciepłym montażem, Thessla Green 400V, Beretta Exclusive Green 25 + Connect Mix (2 obiegi); Cooper&Hunter Veritas R32 7kW; 8,1kWp Huawei + SunPro
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych- id: '1638281517550'
alias: '[Wentylacja] Zwiększ gdy poziom CO2 powyżej 750ppm'
description: ''
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.co2_level
above: '750'
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
- platform: time_pattern
minutes: /05
condition:
- condition: state
entity_id: sensor.przepustnica_wentylacji
state: '1'
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.wilgotnosc_ustawiona_input
below: '48'
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: switch.okapon
state: 'off'
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.thessla_flow_rate
below: '30'
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.co2_level
above: '750'
- condition: state
entity_id: automation.urlop_sensor
state: 'off'
action:
- service: input_number.set_value
data_template:
entity_id: input_number.thessla_flow_rate
value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) +5 ) }}'
mode: single
- id: '1638284112870'
alias: '[Wentylacja] Zmniejsz gdy poziom CO2 poniżej 740ppm '
description: ''
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.co2_level
for:
hours: 0
minutes: 5
seconds: 0
milliseconds: 0
below: '740'
- platform: time_pattern
minutes: /5
condition:
- condition: state
entity_id: sensor.przepustnica_wentylacji
state: '1'
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.wilgotnosc_ustawiona_input
below: '48'
- condition: and
conditions:
- condition: state
entity_id: switch.okapon
state: 'off'
- condition: and
conditions:
- condition: numeric_state
entity_id: input_number.thessla_flow_rate
above: '21'
- condition: numeric_state
entity_id: sensor.co2_level
below: '740'
action:
- service: input_number.set_value
data_template:
entity_id: input_number.thessla_flow_rate
value: '{{ ((states(''input_number.thessla_flow_rate'') | int) -5 ) }}'
mode: single
SCD30 ma modbus, ale jeśli chodzi rozmieszczenie, to wszystko zależy od tego jak chcesz tym sterować.
Ja mam salon - w dzień po nim reguluje wentylacje, a na noc przełączam na tryb noc - zamykam wentylację dołu i ustawiam stały wydatek.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPanowie mam thessle airpack 4 500h ale nie mam żadnej instrukcji do tego. Mam też cleanboxa i expansion ale też nie było nic. Macie może jakiś pdf z instrukcją?
Dom 250m2 + garaż 56m2. Projekt indywidualny, płyta fundamentowa gr. 30cm na 20cm XPS. Hydroizolacja płyty szlamem Schomburg. Ściany ceramika 25 P+W, dwa pełnowymiarowe piętra, antresola, okna PCV + HST, dach Braas Turmalin szary kryształ. Ogrzewanie podłogowe, pompa ciepła Viessmann Vitocal 200-s, wentylacja mechaniczna, ocieplenie ścian wełna fasadowa 20cm. FV nie ma i nie będzie bo tylko bym sprawdzał czy falownik się nie wyłączył przez zbyt wysokie napięcie w sieci.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak bym zgadł że nie masz instrukcji.
Poproś tego u którego kupowałeś na pewno dostał lub
https://thesslagreen.com/pliki-do-pobrania/
tu znajdziesz .
Moja rada montuj foto nie ma nic gorszego jak kontrolowac liczniki z prądu
Powierzchnia użytkowa 200 m2 .Dom budowany przez Dewelopera, BK Ytong 30cm / Styro 12 cm !!!!!! KABE THERM NV / Dach ocieplony wełną około 20 cm , 2 okna dachowe / Podłogówka na dole co 10 cm na górze tylko przedpokój , garderoba , łazienka / 3 Pokoje ne górze grzejniki / okna profil Rehau z pakietem 3 szybowym / Kocioł Viessmann Vitodens 343 F 3.8-19 Kw / Kominek Spartherm Varia Bh + nasada wodna około 4kW /Reku Thessla Green AirPack 500H Enthalpy. CleanBox XL.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGood afternoon!
Comrades, my name is Artem, I am from Ukraine and I am very glad that I found your forum on the Internet. At the moment, we do not have a similar place with so many people involved in the topic of supply ventilation and heat exchangers.
My position is related to the production and development of heat exchangers.
For the full picture, I don't have enough technical data about the manufacturer CORE, perhaps some of you have access to their selection program and can share it with me?
https://core.life/
https://selection.core.life/eRep/
In any case, thanks!
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJa od 3 dni jadę na wymienniku HRV. W tym czasie wilgotnośc w domu spadła o kilka procent.
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak otworzę okno to spada i poniżej 40, ale nie po to mam filtry żeby żeby wpuszczać kurz do domu.Bez otwarcia okna taki spadek jest u mnie niemożliwy. Ale zapytam inaczej. Po co odzyskiwać wilgoć gdy na zewnątrz jest jej dostatek?
Na wykresie widać kiedy został wymieniony wymiennik. Ten chwilowy spadek to wietrzenie przez otwarte okno - dzieciaki.
Ostatnio edytowane przez Owczar ; 25-05-2023 o 16:15
Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.
Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych