Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodziło mi bardziej o fakt, że ;
- pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C
zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc
modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,
- Interesuje mnie;
- ile godzin przepracowała pompa,
- ilość załączeń pompy
Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo oczywista oczywistość? Bo pomiary wilgotności względnej jakoś na to nie wskazują a bezwzględnej - to teraz mamy drastycznie wyższą, niż w okolicach zera.
COP to psuje taktowanie, jak zapotrzebowanie jest z 500W a pompa minimum ma ponad 2kW albo więcej. Do tego nawet jak chodzi na minimum, to COP jest niższe, niż jak w tych samych warunkach pracuje z optymalną (zależy od pompy - ale sporo wyższa od minimum) mocą.
Jak widać dla dz +2* gz 35* to na min COP=3,71 a przy mid COP=3,96 czyli 6,7% wyższy a zatem i 6,7% taniej grzeje. Tylko dzięki temu, że rozmiar jest lepiej dobrany. Czyli nie tylko taniej w instalacji, ale też taniej w używaniu wychodzi pompa odpowiednio dobrana.
Nie każdy producent się chwali takimi tabelami - ale zasady są takie same dla wszystkich inwerterów.
Jak pompa chodzi w kagańcu godzinowym, to nawet przewymiarowaną znacząco chroni przed taktowaniem. W końcu jak chodzi 12/24 to tak, jakby była 2/x słabsza (albo jak kto woli dom o 2x większym obciążeniu). Jak puścisz samopas, to zacznie się jazda
DB
BK,Płyta czy ławy, PC, Kable, Darmowe poddasze, Bezwładność podłogówki, EU, EP, FLIRtuję, ERV, Opłacalność i regulacja WM, Covid.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu....
Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii
Ostatnio edytowane przez Tulisko ; 04-07-2020 o 04:21
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOkoło 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKoniecznie powietrzna z jej ograniczeniami?
Nie dało się gruntówki z jakim baniakiem?
Adam M.
jak jestem potrzebny to: [email protected]
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często
Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka
Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok
sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
-2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
-2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
-2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
-2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych