    Cytat Napisał asolt Zobacz post
    Wniesie bo przy wiekszym rozbiorze cwu szybciej nagrzeje cwu niz pompa 5 kW, czasem sa sytuacje jest kilka kąpieli pod rzad i wtedy jest krótszy czas oczekiwania na cwu.
    Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób)
    Pozdrawiam,
    Maciej Loret

  2. #22
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Maciej Loret Zobacz post
    Niektórzy używają prysznica zamiast wanny i wówczas nie będzie problemu (w moim wypadku 230l wody o temp 45 stopni wystarczy dla 4 osób)
    Można też na takie ekstremalne sytuacje dorzucić dodatkową niezależną grzałkę do zasobnika CWU
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Ja też mam zapotrzebowanie ca. 4,5 kW i wybralem pompe 7kW.. Sezon juz przepracowała. Grzałka odpalala sie tylko do wygrzewu legionelli i do defrostów
    Jak zimy beda takie jak ta to przy takim OZC jak ty masz wystarczy grzac po 8-10 godzin na dobe.
    Warto dobrze przemyśleć dobór mocy pompy, bo może ona mieć wpływ na komfort użytkowania
    Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  4. #24
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Jak spisywała się pompa 7 kW > 0 C , może parę wniosków.
    Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność. Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut. Jak temperatura powrotu spada poniżej 27st. to podczas odszraniania jak wiadomo załącza się grzałka. Tych załączeń (czasu pracy grzałki) było u mnie w ciągu 12miesięcy to 33h. Dodam że mieszkam w dość wilgotnym miejscu i agregat stoi przy północnej ścianie budynku. Sezon grzewczy to wartość ~2000kWh na CO odczyt z podlicznika. Na zegarku pompy jest 1500kWh - tutaj widać przekłamanie wskazań pompy w stosunku do podlicznika. Wynik finansowy rocznego ogrzewania domu zamknął się w kwocie ~800zł w taryfie G13. Temperatura utrzymywana 21-23st.. w tym roku najniższą temperaturą jaką zaobserwowałem a zewnątrz było -10st. Nie mam żadnego kagańca w formie termostatu - grzane prostą 30-32st. W najbliższym sezonie grzewczym spróbuję pobawić się krzywą grzewczą jak nie zda egzaminu to wrócę do prostej. Ja jestem bardzo zadowolony
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  5. #25

    Domyślnie

    Chodziło mi bardziej o fakt, że ;
    - pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C
    zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc
    modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,
    - Interesuje mnie;
    - ile godzin przepracowała pompa,
    - ilość załączeń pompy
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  6. #26
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Chodziło mi bardziej o fakt, że ;
    - pompa 7 kW dla domu o mocy cieplnej ok;4,5 kW już przy > 0 C
    zapotrzebowanie budynku, jest niższe niż minimalna moc
    modulacyjna pompy 7 kW, a więc są warunki do taktowania pompy,
    - Interesuje mnie;
    - ile godzin przepracowała pompa,
    - ilość załączeń pompy
    Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Ilość wł/wył ~1150, czas pracy ~1250h... Warunki do taktowania sprawdzę w najbliższym sezonie jak puszczę pompę samopas. Pewnie powyżej +5st, będzie to fajnie widać:/ Przy grzaniu prostą i przy ograniczaniu harmonogramem nie zauważyłem tego zjawiska...
    1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy,
    - Nie jest to zbyt korzystne,
    - Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń.
    - Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.260
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Okolice 0st. to najgorsze warunki dla pracy pompy bo jak wiadomo występuje wtedy duża wilgotność.
    To oczywista oczywistość? Bo pomiary wilgotności względnej jakoś na to nie wskazują a bezwzględnej - to teraz mamy drastycznie wyższą, niż w okolicach zera.



    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Mimo że mamy duży zapas mocy to COP psują częste defrosty czasem nawet co 30-45minut.
    COP to psuje taktowanie, jak zapotrzebowanie jest z 500W a pompa minimum ma ponad 2kW albo więcej. Do tego nawet jak chodzi na minimum, to COP jest niższe, niż jak w tych samych warunkach pracuje z optymalną (zależy od pompy - ale sporo wyższa od minimum) mocą.



    Jak widać dla dz +2* gz 35* to na min COP=3,71 a przy mid COP=3,96 czyli 6,7% wyższy a zatem i 6,7% taniej grzeje. Tylko dzięki temu, że rozmiar jest lepiej dobrany. Czyli nie tylko taniej w instalacji, ale też taniej w używaniu wychodzi pompa odpowiednio dobrana.

    Nie każdy producent się chwali takimi tabelami - ale zasady są takie same dla wszystkich inwerterów.

    Jak pompa chodzi w kagańcu godzinowym, to nawet przewymiarowaną znacząco chroni przed taktowaniem. W końcu jak chodzi 12/24 to tak, jakby była 2/x słabsza (albo jak kto woli dom o 2x większym obciążeniu). Jak puścisz samopas, to zacznie się jazda
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Temp.jpg
Wyświetleń:	331
Rozmiar:	83,2 KB
ID:	445865  

  9. #29
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    [Kaizen i Andrzej... Coś mi nawala edycja postu....
    Nie wiem czy zauważyliście, że podawałem wartości zużycia tylko CO.. Dom przez rok był grzany ale jeszcze nie zamieszkały. Mieszkam dopiero od 2 tygodni Myślę że grzanie CWU 2x na dobę złagodzi sprawę taktowania Oczywiście nie w 100% bo w temperaturach +5 do +10 pewnie będzie trzeba ograniczać.. Nie przeszkadza mi to absolutnie. Trzebaby dobierać pompy niedowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko, w okresach przejściowych... Zdam relację w zimie, na razie nie ma o comkruszyć kopii
    Ostatnio edytowane przez Tulisko ; 04-07-2020 o 04:21
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tulisko Zobacz post
    Trzeba by dobierać pompy nie dowymiarowane żeby ograniczyć to zjawisko,
    w okresach przejściowych...
    Zdam relację w zimie, na razie nie ma o co kruszyć kopii
    Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW,
    Grubość wylewek ;
    - kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW,
    - kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ?
    Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  11. #31
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Chodzi o dobór mocy pompy dla OZC = ok; 4,5 kW,
    Grubość wylewek ;
    - kolega Tulisko ; Dół 8-9 cm, góra 6,7 cm., pompa 7 kW,
    - kolega malpeczka14 ; anhydryt 5 cm, pompa ?
    Zdrowy rozum podpowiada ; pompę 5 kW.
    Jak najbardziej jestem za tym co podpowiada zdrowy rozsądek w tym wypadku
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  12. #32
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.191

    Domyślnie

    Koniecznie powietrzna z jej ograniczeniami?
    Nie dało się gruntówki z jakim baniakiem?

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  13. #33
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Tulisko
    Zarejestrowany
    Oct 2016
    Kod pocztowy
    32-440
    Posty
    367

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    1250 /1150 =1,09 - czyli średnio co ok ;1 h następuje wyłączenie pompy,
    - Korzystnie jest, aby pompa pracowała jak najdłużej bez wyłączeń.
    I tak pracowała bo był zadany harmonogram. Statystyki wł/wył psują 2 start stopy sprężarki właśnie podczas odszraniania a nie taktowanie. Może się zdążyć tak - 10 godzin pracy pompy - 10 defrostów i 20wł/wył. Po 100 godzinach pracy masz 200wł/wył. A u mnie takie warunki pracy występowały często

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Pompa 5 kW z pewnością zachowywała by się dużo korzystniej.
    Przy defrostach zachowywała by się identycznie jak 7mka
    Pow.ogrz:127m2, pow.użytk:102m2, okna 0,7-0,9 Veka SL82, ściany BK24 500+20cm 0,32; grunt 031 20cm, skosy i strop piana 25-28cm, strych 15-18cm, drzwi zew. Ud-1.1, WM samoróba, reku Mistral Smart 300EC, podlogówka 100%, PC P/W Aquarea 7kW +OKC250NTR/HP OZC dla +22-20: 4,5kW, zapotrz. 7122 kWh/rok

    sezon 2019/20 - CO bez CWU ~2000kWh - temp. wewn. 21-23*C
    -2020 -CO+CWU -23-24*C ~2500kWh
    -2021 -CO+CWU -23-24*C ~2800kWh
    -2022 -CO+CWU -23-24*C -2454kWh
    -2023 -CO+CWU -23-24*C -2370kWh

  14. #34

    Domyślnie

    Kolega Tulisko, widzę ze używasz P/W Aquarea 7kW. Tak sie nad nia zastanawiam, jak sie sprawuje ta pompa nie ma z nią problemów?
    Dom około 130m2, pompa WH-MDC05J3E5 (5kW j monoblok)

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Gdzie znajde takie tabele da innych Panasoniców, gównie chodzi mi o AQUAREA 5KW (monoblok WH-MDC05H3E5) H lub J generacja?
    Sowja drogą ciekawe że generacja J (chyba nowsza) jest głosniejsza od generacji H.
    Dom około 130m2, pompa WH-MDC05J3E5 (5kW j monoblok)

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony