  1. #1

    Domyślnie Rekuperacja, a długosć nawiewu i wywiewu

    Cześć wszystkim,

    z uwagi na rozmieszczenie pomieszczeń i umiejscowienie rekuperatora mam pytanie:
    jak to wygląda z różnicą długości między kanałami nawiewnymi, a wywiewnymi? Borykam się z takim problemem, że wszystkie kanały nawiewne miałyby praktycznie taką samą długość, tak jak i kanały wywiewne, z tą różnicą, że długość kanału nawiewnego to około 11m, a wywiewnego 5m.
    Rury EPP z rekuperatora do skrzynki rozdzielczej już takiej samej długości.
    Jak sobie z tym poradzić: zamontować przepustnicę na wywiewie, na nawiewie, na obu, zastosować tłumik czy też zostawić i liczyć na podciśnienie?

    Z góry dzięki za wszelkie porady

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.289
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    To akurat mały problem - w rekuperatorze ustawisz odpowiedni większą moc nawiewu. A może i opory czerpni chociaż częściowo to zrównoważą, jak będą większe od wyrzutni. Albo dołożysz dokładniejszy filtr na czerpni i jeszcze trzeba będzie wywiew podbijać. Trudniej by było, jakby znacząco różne były długości nitek w ramach nawiewu albo wywiewu.

  3. #3

    Domyślnie

    Czyli nie ma się czym martwić... Dziękuję za pomoc =) Jeszcze pytanie czy lepiej użyć rekuperatora z wymiennikiem przeciwprądowym z PET czy entalpicznego z wymiennikiem z PEM? Z tego co czytałem zalety entalpicznego to odzyskiwanie części wilgoci, ale wadą było to, że często membrana wykonywana jest z celulozy pokrytej powłoką antybakteryjną i wymaga wymiany po jakimś czasie eksploatacji, ale z tego co widzę w przypadku tego rekuperatora- Vitovent 200-c materiał to właśnie PEM. Czy są jakieś wady takiego wymiennika (oprócz ceny)?

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    To akurat mały problem - w rekuperatorze ustawisz odpowiedni większą moc nawiewu. A może i opory czerpni chociaż częściowo to zrównoważą, jak będą większe od wyrzutni. Albo dołożysz dokładniejszy filtr na czerpni i jeszcze trzeba będzie wywiew podbijać. Trudniej by było, jakby znacząco różne były długości nitek w ramach nawiewu albo wywiewu.
    Skoro na nawiewie ma większe opory to co ma mu poprawić dołożenie dodatkowego filtra...?
    Raczej trzeba zredukować siłę wyciągu bo przecież nawiew jako ten z większymi oporami będzie ustawiony na 100% ...( Oczywiście pod warunkiem że centrala która będzie zamontowana docelowo ma możliwość ustawienia asymetri wydajności...)
    Znacznie prościej będzie albo dołożenie po jednej nitce do każdego nawiewu, albo wydłużenie wszystkich wyciągów do podobnej długości co nawiewy...( Obstawiam że instalacja na rurach 75mm...)
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  5. #5

    Domyślnie

    Centrala to AirPack Home 300v, a instalacja właśnie na 75mm. Czyli pozostaje wydłużanie albo dodanie do nawiewu... Dzięki serdecznie za pomoc =)

  6. #6

    Domyślnie

    A co sądzicie o przepustnicach? Czytałem, że to lepsze rozwiązanie niż przedłużanie nitek czy dokładanie dodatkowych kanałów
    Chodzi o coś takiego montaż byłby w skrzynce rozprężnej przed anemostatem:
    https://www.google.com/url?sa=t&rct=...wPntmgPBfV3Lcq
    Ostatnio edytowane przez Guiness ; 24-07-2020 o 09:49

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000)
    cezary.pl

    Zarejestrowany
    Jan 2015
    Skąd
    Puszcza Stromecka
    Posty
    2.100

    Domyślnie

    Powietrze nie posiada poczucia estetyki.
    Jak bym takie tłumiki miał zastosować, to sam bym je niechlujnie wyciął z pianki tapicerskiej.
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.

  8. #8

    Domyślnie

    Podpinam się pod temat. Tylko u mnie KAŻDY kanał byłby innej długości (od 5 do 10 metrów), (kanały fi125 z elastycznych spiro owinięte filcem 5mm w celu usztywnienia, bo będą puszczone w starych kanałach wentylacyji grawitacyjnej, który przy okazji zapewni delikatną izolację cieplną) .
    Tylko teraz czy lepiej zastosować te tłumiki w krótszych kanałach, czy każdy kanał wydluzyc do 10m układając je w kształt możliwie łagodnych U lub S? (tylko zrobi mi się wtedy niezła plątanina na podłodze strychu
    Planuję thessle z systemem CF.
    Ostatnio edytowane przez Nanofox1 ; 02-08-2020 o 12:05