dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1

    Domyślnie Remont dachu - paroizolacja

    Witam,

    Remontuję istniejący budynek parterowy z dachem o spadku 10st. (docelowo zostanie on rozbudowany) Wyjściowy przekrój warstw dachu był taki:

    - blachodachówka
    - łaty
    - kontrłaty
    - membrana paroprzepuszczlna
    - krokwie
    - pustka (40-100cm wentylowana)
    - wełna ok 15cm rzucona luzem
    - folia paroszczelna
    - płyta gk

    Ogólnie stan dobry oprócz dachówki. Jako, że podczas remontu dach zaczął przeciekać, została ona zdemontowana, razem z łatami, na kontrłatach zainstalowane płyty OSB, i jak na razie papa podkładowa. Ponieważ dla planowanej nowej części budynku znaczenie ma wysokość pomieszczeń (oraz w istniejącej części wełna jest rzucona "luzem" zaplanowane zostało ocieplenie od góry. Stąd też na papę podkładową ma trafić styropapa 20cm plus jeszcze jedna warstwa papy. Po wykonaniu prac przekrój dachu będzie wyglądał tak:

    - papa
    - styropapa
    - kontrłaty
    - membrana paroprzepuszczlna
    - krokwie
    - pustka (40-100cm BEZ WENTYLACJI)
    - wełna ok 15cm rzucona luzem
    - folia paroszczelna (już nie paroszczelna bo podczas prac w gk wykonanych zostało sporo otwrów (kable elektryczne, ściany itp)
    - płyta gk

    W budynku będzie wentylacja mechaniczna wywiewna (bez odzysku ciepła)

    Pytanie dotyczy paroizolacji. Czy w związku z faktem, że dach zostanie ocieplony styropianem od góry (plus w budynku będzie wentylacja mechaniczna) muszę obawiać się zawilgocenia płyt OSB, krokwi i wełny w przyszłości? Biorę pod uwagę położenie nowej paro izolacji i jeszcze jednej płyty gk (łatwiej i szybciej niż demontaż istniejącej). Tracę jednak wtedy możliwość instalacji otworów rewizyjnych. Architekt twierdzi też, że jeżeli szczelnie zamkniemy pustkę między warstwami dachu, to wzrost ciśnienia latem (mimo izolacji zewnętrznej powietrze w pustce będzie się nagrzewać) może powodować pękanie gk na łączeniach. Z kolei wentylowanie jej spowoduje dopływ zimnego powietrza.

    Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    grachi

    Zarejestrowany
    Aug 2015
    Skąd
    Małkinia Dolna
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    167

    Domyślnie

    Moim zdaniem chcesz przedobrzyć, ale pewnie znajdą się tu tacy fachowcy że mucha nie siada........

  3. #3

    Domyślnie

    Dzięki za opinię, ale czy mógłbyś konkretniej.

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    grachi

    Zarejestrowany
    Aug 2015
    Skąd
    Małkinia Dolna
    Kod pocztowy
    00-000
    Posty
    167

    Domyślnie

    Nie wiem po co ta styropapa, dajesz pape i wełnę to moim zdaniem starczy.

  5. #5

    Domyślnie

    Tak jak napisałem powyżej, nowa część budynku, która ma powstać, musi zostać ocieplona nakrokwiowo (z różnych względów funkcjonalno-estetycznych), więc cały dach zostanie ocieplony w ten sam sposób. Rozumiem, że może ciężko to w skrócie wytłumaczyć i uzasadnić, ale proszę, przyjąć, że jest to konieczne. I w związku z tym wracając do pytania:

    Czy powstała pustka 30-100cm nad podwieszanym sufitem z gk (na którym jest luźno rzucona warstwa wełny) a płytami OSB ocieplonymi od góry styropianem 20cm, powinna być szczelnie odcięta od części mieszkalnej (folia paroszczelna nad płyta gk)? Nie chciałbym, żeby znajdująca się tam wełna, krokwie itp. uległy zawilgoceniu, jednak z drugiej strony wentylacja mechaniczna z czujnikiem wilgotności powinna poradzić sobie z usuwaniem wilgoci?

    Poza tym nie powinno dojść do spotkania ogrzanego powietrza z zimnym, gdyż styropian od góry powinien temu zapobiec. Jestem otwarty na wszelkie sugestie jak to rozwiązać, żeby uniknąć problemów (w tym nawet usunięcie wełny itp.) z wyjątkiem rezygnacji z ocieplenia styropianem od zewnątrz. Będę wdzięczny za konkretne wskazówki.
    Ostatnio edytowane przez coolakilla ; 15-07-2020 o 13:27

  6. #6

    Domyślnie

    Zrobiłeś z tego stropodachu taką łamigłówkę, że nawet mając za sobą parę lat na dachach i przy zabudowach poddasz nie wiem co doradzić, jedno jest pewne ta przestrzeń musi być jakoś wentylowana albo przez dach, albo przez pomieszczenie pod nim inaczej prędzej czy później pojawi się tam wilgoć, przeniknie choćby przez ściany.

  7. #7

    Domyślnie

    OK, dzięki za sugestię. Wentylacja przez dach spowoduje dostanie się chłodnego powietrza więc w takiej sytuacji ocieplenie od góry nie miałoby większego sensu.
    Jeśli chodzi o wentylację przez pomieszczenie, to czy wtedy nie wpuszczę tam właśnie wilgotnego powietrza z mieszkania?
    Pytanie, czy jeśli nad płytą gk nie byłoby wełny (która jak wspominałem jest rzucona na "słowo honoru"), to byłaby to dokładnie taka sama pustka jak przy suficie podwieszanym? Czy takie pustki też się wentyluje? W założeniu, wilgoć ma być odprowadzana przez sprawną wentylację mechaniczną.

    Może dla rozjaśnienia tematu dodam, że w nowej części budynku krokwie i deski mają być celowo widoczne od spodu mieszkania (stąd ocieplenie od zewnętrznej strony dachu). Tu deski nie będą chronione przez żadną paroizolację od strony mieszkania, ale takie rozwiązania są powszechnie stosowane (np. w Austrii). W tym wypadku sprawna wentylacja powinna zapobiedz problemom.

  8. #8

    Domyślnie

    Właśnie tu niema dobrego rozwiązania, może potraktować tą przestrzeń jak inne pomieszczenia i zarobić w nim wentylacje nawiewno-wywiewną, zastosować nawiewnik z higrostatem i zamontować dodatkowy kanał wentylacyjny połączony z wentylacją mechaniczną.

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Andrzej Wilhelmi
    Zarejestrowany
    Jan 2006
    Skąd
    Łódź
    Kod pocztowy
    94-313
    Dzielnica
    Polesie
    Posty
    14.200

    Domyślnie

    Warstwy na dachu wyglądają tak:
    - papa,
    - 20 cm styropapa,
    - papa podkładowa,
    - płyta OSB na kontrłatach,
    - stara folia paroprzepuszczalnana,
    - krokwie i pustka powietrzna,
    - wełna,
    - folia paroizolacyjna (uszkodzona),
    - płyta GK.
    I tak ma pozostać. Jak istnieje taka możliwość to rozszczelnić jeszcze bardziej folię paroizolacyjną. Izolacja nakrokwiowa uniemożliwi nagrzewanie latem. W tej przestrzeni pomiędzy wełną a płytą OSB może pojawić para wodna ale jako gaz nie wyrządzi tam żądnej szkody bo do kondensacji pary wodnej w tej przestrzeni praktycznie nigdy nie dojdzie. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    mój nowy adres e-mail: [email protected]

  10. #10

  11. #11
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek W
    Zarejestrowany
    Jun 2011
    Skąd
    Cigacice
    Kod pocztowy
    66-131
    Posty
    1.742
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool

    Domyślnie

    zastosowanie od zewnetrznej strony styropapy spowoduje że w zasadzie drewniana konstrukcja jak i osb będzie znajdowalo się w strefie ciepłych temperatur wiec nie musisz się obawiac o efekt kondensacji tym bardziej że dodatkowo rekuperator również będzie regulował poziom wilgotności.
    Tomek W.

    e-konsultant Rockwool