dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
  1. #1
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Boróweczki

    Zarejestrowany
    Jun 2019
    Skąd
    Grabowa
    Kod pocztowy
    42-450
    Posty
    3
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie Niedolana belka

    Mamy problem . Projektant kazał zalewać belki i nadproża razem ze stropem. Wykonaliśmy zbrojenie zgodnie z projektem, nieprzewidzielismy że zbrojenie jest za gęste na beton z betoniarni. Kruszywo nie przeszło. Kierownik niedoradzil np. Żebyśmy wczesniej zalali belki zrobionym ręcznie rzadszym betonem,żeby wszystko przeszło. I co teraz? 1/3belki nie jest zalana.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Nie zabrakło wibratora? Jak nie było wibrowane, to bym demolował i robił od nowa zgodnie ze sztuką (beton konstrukcyjny musi być zawibrowany).

  3. #3
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Boróweczki

    Zarejestrowany
    Jun 2019
    Skąd
    Grabowa
    Kod pocztowy
    42-450
    Posty
    3
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Wibrator był. Ale demolowal wszystko?

  4. #4
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    Boróweczki

    Zarejestrowany
    Jun 2019
    Skąd
    Grabowa
    Kod pocztowy
    42-450
    Posty
    3
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    1

    Domyślnie

    Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Boróweczki Zobacz post
    Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?
    Tak, najlepiej cały dom, do fundamentów łącznie, bo takich błędów i tak jest tam pewnie sporo.
    Dodatkowo nie zamieściłeś zdjęcia. W tym konkretnym przypadku jest ono podstawą, doradzania Tobie jakichkolwiek decyzji w temacie.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Boróweczki Zobacz post
    Wibrator był. Z tym że na 3 gruchy betonu ta pierwsza była dość gęsta i sporo kruszywa. Dwie kolejne weszły gładko. A demolke byś robił po całości rozumiem?
    Niezależnie co postanowisz są inne sposoby poradzenia sobie
    Tutaj jest artykuł jak profesjonalnie z tego wybrnąć
    https://www.bzg.pl/node/237


    Pozdrawiam
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.206

    Domyślnie

    Cytat Napisał Boróweczki Zobacz post
    Wibrator był. Ale demolowal wszystko?
    Co to znaczy? Szalunki sie rozchodziły ? -winny wykonawca.

    W domku zbrojenie tak gęste że beton nie dał rady przejść - wierzyc sie nie chce, ktoś coś zwalił. Pokaz projekt zbrojenia, pokaż fotki zbrojenia.
    Po jakim czasie odkryliście wadę zalania?
    Wrzuć rzut z belką, zaznacz gdzie jest awaria, pewnie da się zalac beż wyburzania całości. Ale za mało info o miejscu awarii i elemencie.

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.282
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Na buławę beton musiałby być półsuchy, żeby nie wypełnił całości.
    A jak nie zawibrowali skutecznie, to problemem jest nie tylko nie otulenie zbrojenia, ale też to, co jest jest napowietrzone, nie ma deklarowanej wytrzymałości i mniej skutecznie chroni zbrojenie przed korozją.

    Oczywiście fotki by się przydały.

Tagi dla tego tematu