    Domyślnie Pompa ciepła a rozdzielacz z pompką

    Witam, ponieważ pojawiła się kwestia sporna pomiędzy instalatorem pompy ciepła a hydraulikiem przygotowującym instalacje ogrzewania podłogowego mam nadzieję, że pomożecie mi zrozumieć sytuacje i podjąć decyzję kogo rację przyjąć.
    Sytuacja wygląda tak, że są dwa rozdzielacze ogrzewania podłogowego (jeden na parterze drugi na piętrze), hydraulik upiera się, żeby te rozdzielacze były z wbudowanymi pompkami, zaś instalator pompy ciepłą mówi, że pompka która jest w pompie jest wystarczająca i będą się gryzły z tymi w rozdzielaczach.
    Kto ma rację?

  2. #2

    Domyślnie

    Ja nie mam żadnej pompki poza tą w urządzeniu. Trzeba sprawdzić dwie rzeczy. Czy pompka w urządzeniu ma fabrycznie dobre parametry i co masz w instalacji. Jak to jest dom piętrowy to dodatkowe pompy to zawracanie głowy raczej.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Zarejestrowany
    Sep 2019
    Skąd
    Tuliszków
    Kod pocztowy
    62-740
    Posty
    329

    Domyślnie

    Taka sama sytuacja u mnie ,instalator pompy ciepła ma rację .

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Zawsze w tej kwestii ma rację - instalator pompy ciepła.
    Dlaczego tak uważam - zna możliwości urządzenia które montuje i wie , że pompa obiegowa zabudowana w pompie ciepła sprosta Twojej instalacji i w zupełności wystarczy na prawidłowe rozprowadzenie energii przez nią wyprodukowanej.

    Jeśli instalator hydraulik prawidłowo wykonał swoją pracę to nie ma się czego obawiać , a mam takie wrażenie co nie jest odosobnione w budownictwie , że uważa że nie będzie odpowiedniego przepływu, pompa za małej mocy, zbyt niska temperatura, i takie tam najczęściej , że za słaby piec i to grzać dobrze nie będzie.
    Napiszę jeszcze tak - zawsze można dobudować pompę obiegową dodatkową , nie trzeba od razu montować jej na rozdzielaczu. Jeśli będzie taka potrzeba to ją zakupisz, a jak na razie oszczędzisz kilka stówek.
    Ja bym nie montował żadnych dodatkowych pomp obiegowych.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał LukaszP66 Zobacz post
    Taka sama sytuacja u mnie ,instalator pompy ciepła ma rację .
    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Zawsze w tej kwestii ma rację - instalator pompy ciepła.
    Dlaczego tak uważam - zna możliwości urządzenia które montuje i wie , że pompa obiegowa zabudowana w pompie ciepła sprosta Twojej instalacji i w zupełności wystarczy na prawidłowe rozprowadzenie energii przez nią wyprodukowanej.
    A ja bym tak szybko placem winnego nie wskazał.

    Hydraulik powinien wiedzieć co rozłożył, a więc powinien znać opór maksymalny instalacji jaką zbudował.
    Instalator pompy, powinien wiedzieć jakie ciśnienie dyspozycyjne ma pompa wbudowana w urządzenie.
    5 min rozmowy przy porannej kawie, powinno tym dwóm profesjonalistom wystarczyć, by dość do tego kto ma racje.

    Podejrzewam, że obaj to "Janusze" nie znający podstaw mechaniki płynów.

    Na zadane pytanie możesz sobie odpowiedzieć sam.
    Wystarczy wziąć do ręki projekt i odczytać konkretne wartości..
    Chyba, że projektu i OZC też nie masz.
    W takim przypadku, nie ma podstaw do tego by wskazać, który z tych panów się myli.

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.202

    Domyślnie

    No, chyba, że jest też w układzie...BUFOR !

    Robi (no, może robić) za bufor, magazyn i sprzęgło - w jednym.
    A to wcale nie wyklucza tych pompek poza PC.
    Może, ale nie musi.
    Trzeba się uważnie przyjrzeć temu co jest i poprawnie wpiąć to, co ma być.

    Jak bufora nie ma, to zwykle te pompki potrzebne nie są.
    PC sama sobie radzi.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  7. #7
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Zarejestrowany
    Sep 2019
    Skąd
    Tuliszków
    Kod pocztowy
    62-740
    Posty
    329

    Domyślnie

    Ależ oczywiście Panie Adamie ,u mnie jest odrębna sytuacja ,uprościłem nieco wpis dla zobrazowania Maciejowi sprawy .Hydraulik działa raczej tendencyjnie ,instalator danego urządzenia zna je i jego możliwości i raczej jego bym posłuchał .

  8. #8
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar LukaszP66
    Zarejestrowany
    Sep 2019
    Skąd
    Tuliszków
    Kod pocztowy
    62-740
    Posty
    329

    Domyślnie

    Jestem w trakcie lektury pompowej ,wpięte bezpośrednio w układ nie lubią innych przeszkadzajek po drodze ,niewiele a to wiem