  1. #1

    Domyślnie Ogrzewanie kablami grzewczymi

    Witam. Mam stary dom 240 m2. Chciałbym w nim zainstalować kable grzewcze ale w wylewce 5 cm bo nie mam miejsca na więcej. Będę grzał bezpośrednio. A ma pietrze będę miał grzejniki elektryczne akumulacyjne.
    Pytanie brzmi czy to dobry pomysł z kablami bo nie wiem czy rachunki mnie nie zjedzą. Dom z cegły pełnej z pustka powietrzna. Będzie ocieplony z zewnątrz i w wewnątrz. No o jest piwnica pod całym domem. I będzie instalacja fotowoltaiczną około 10 kw
    I czy kable grzewcze mogą grzać bezpośrednio bo wszyscy mówią o akumulacji.

  2. #2

    Domyślnie

    Raczej pompa plus pv.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Ozc

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał Franc Bekenbauer Zobacz post
    Witam. Mam stary dom 240 m2. Chciałbym w nim zainstalować kable grzewcze ale w wylewce 5 cm bo nie mam miejsca na więcej. Będę grzał bezpośrednio. A ma pietrze będę miał grzejniki elektryczne akumulacyjne.
    Pytanie brzmi czy to dobry pomysł z kablami bo nie wiem czy rachunki mnie nie zjedzą. Dom z cegły pełnej z pustka powietrzna. Będzie ocieplony z zewnątrz i w wewnątrz. No o jest piwnica pod całym domem. I będzie instalacja fotowoltaiczną około 10 kw
    I czy kable grzewcze mogą grzać bezpośrednio bo wszyscy mówią o akumulacji.

    Co ma na celu tworzenie układów grzewczych akumulacyjnych przy PV 10 kwp. W nocy i wekendy masz tani prąd a w dzień za darmo. Co i po co chcesz akumulować?????

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Raczej pompa plus pv.
    tak wiatrak i tamę wodną z generatorem.

    Przecież autor nie instaluje średniowiecznego ukąłdu wodnego to gdzie tą pompe podłaczysz?

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    tak wiatrak i tamę wodną z generatorem.

    Przecież autor nie instaluje średniowiecznego ukąłdu wodnego to gdzie tą pompe podłaczysz?
    Bo chce 10 kWp.
    A taka ilość, to sobie może obiady gotować plus cwu jak mu zostanie.
    Pomijam inne sprawy, o których nie wspomniał.
    Nawet u mnie taka ilość pv by zabrakła, jakbym nie miał pompy.
    Moje zużycie z poprzedniego sezonu, za całość,. To prawie 10 tys. kWh.
    Więc z tak małą zabawką, przy takiej chałupie, plus braku jakichkolwiek danych, to można samochodziki na pilota ładować.
    Ps.
    U mnie prąd od grudnia do października w taniej podrożeje o 40%.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Bo chce 10 kWp.
    A taka ilość, to sobie może obiady gotować plus cwu jak mu zostanie.
    Pomijam inne sprawy, o których nie wspomniał.
    Nawet u mnie taka ilość pv by zabrakła, jakbym nie miał pompy.
    Moje zużycie z poprzedniego sezonu, za całość,. To prawie 10 tys. kWh.
    Więc z tak małą zabawką, przy takiej chałupie, plus braku jakichkolwiek danych, to można samochodziki na pilota ładować.
    Ps.
    U mnie prąd od grudnia do października w taniej podrożeje o 40%.

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    No z tanim prądem pojechali ostatnia podwyżka z 27 gr na 30 gr a jak dojdzie opłata mocowa to 34-35gr będzie.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    No z tanim prądem pojechali ostatnia podwyżka z 27 gr na 30 gr a jak dojdzie opłata mocowa to 34-35gr będzie.
    u mnie od stycznia 2020 jest w g12w I - 40 gr, II - 75 gr nie wiem skąd u was takie ceny i gdzie to pojechanie?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Stary i duży dom...
    Trzeba mieć nierówno pod kopułą aby dobrowolnie pakować się w kable grzewcze i grzejniki elektryczne...
    A te 10kwp fotowoltaiki to nawet przy pompie ciepła będzie za mało aby pokryć całość...
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  11. #11
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Stary i duży dom...
    Trzeba mieć nierówno pod kopułą aby dobrowolnie pakować się w kable grzewcze i grzejniki elektryczne...
    A te 10kwp fotowoltaiki to nawet przy pompie ciepła będzie za mało aby pokryć całość...
    A dlaczego nie równo z grzejnikami? Grzejniki odłączasz i sprzedajesz lub wywalasz.
    No ale jak na moje podstawa wodna podłogówka chociaż u mnie zostanie zmarginalizowana szacuję że 2000kWh to będzie dużo.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  12. #12
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    u mnie od stycznia 2020 jest w g12w I - 40 gr, II - 75 gr nie wiem skąd u was takie ceny i gdzie to pojechanie?
    Tanią masz droższą o 10gr ale drogą mamy podobnie na chwilę obecną.
    Pojechanie że w tym roku tania taryfa podrożeje 7-8gr. A tak na oko u mnie to 25-29% drożej w skali roku
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Tanią masz droższą o 10gr ale drogą mamy podobnie na chwilę obecną.
    Pojechanie że w tym roku tania taryfa podrożeje 7-8gr. A tak na oko u mnie to 25-29% drożej w skali roku
    Od kiedy to szczęście nas czeka?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Stary i duży dom...
    Trzeba mieć nierówno pod kopułą aby dobrowolnie pakować się w kable grzewcze i grzejniki elektryczne...
    A te 10kwp fotowoltaiki to nawet przy pompie ciepła będzie za mało aby pokryć całość...
    Może wystarczy zamknąć okna w zimie i 10 kwp wystarczy tym bardziej że spokojnie wyprodukuję ok 12 mwh rocznie. Sam mam okazję zejść ze zuzyciem prądu z ok 7 mwh rocznie do max 5 mwh, U mnie wychodzi ok 2,2 mwh - zuzycie bytowe+cwu+gotowanie, ciekaw jestem jak będzie sprawował się klimatyzator ale jeżeli zuzyje tyle co u kuliboba to uda mi się zmieścic na spokojnie.

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Od kiedy to szczęście nas czeka?
    Od października 4,5gr
    https://swiatoze.pl/oplata-mocowa-wz...zedsiebiorcow/
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    A dlaczego nie równo z grzejnikami? Grzejniki odłączasz i sprzedajesz lub wywalasz.
    No ale jak na moje podstawa wodna podłogówka chociaż u mnie zostanie zmarginalizowana szacuję że 2000kWh to będzie dużo.
    Taaa...
    Odłączasz grzejniki i grzejesz dobrymi chęciami...

    Ale te 240m2 starego domu to nie jest twój dom abyś mógł cokolwiek szacować...

    Mam u siebie za płotem taki mały "szacowany" domek...
    Po dwóch sezonach grzewczych na "prądzie" skończyło się zamontowaniem pompy ciepła...( Dobrze że było trochę zdrowego rozsądku i było ogrzewanie podłogowe wodne a nie kable...)
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    to jest opłata koegeneracyjna ? Bo ja mam ja juz na fakturze z wczoraj?

  18. #18
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM
    gawel

    Zarejestrowany
    Feb 2003
    Posty
    10.265

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Taaa...
    Odłączasz grzejniki i grzejesz dobrymi chęciami...

    Ale te 240m2 starego domu to nie jest twój dom abyś mógł cokolwiek szacować...

    Mam u siebie za płotem taki mały "szacowany" domek...
    Po dwóch sezonach grzewczych na "prądzie" skończyło się zamontowaniem pompy ciepła...( Dobrze że było trochę zdrowego rozsądku i było ogrzewanie podłogowe wodne a nie kable...)
    a nie można ogrzewać klimatyzacją?

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!)
    jasiek71

    Zarejestrowany
    May 2011
    Kod pocztowy
    23-407
    Posty
    12.461

    Domyślnie

    Cytat Napisał gawel Zobacz post
    Może wystarczy zamknąć okna w zimie i 10 kwp wystarczy tym bardziej że spokojnie wyprodukuję ok 12 mwh rocznie. Sam mam okazję zejść ze zuzyciem prądu z ok 7 mwh rocznie do max 5 mwh, U mnie wychodzi ok 2,2 mwh - zuzycie bytowe+cwu+gotowanie, ciekaw jestem jak będzie sprawował się klimatyzator ale jeżeli zuzyje tyle co u kuliboba to uda mi się zmieścic na spokojnie.
    Rozumiem że jak u ciebie tyle wychodzi to także tyle samo będzie u założyciela wątku...
    Obstawiam także że to ty pokryjesz wszystkie koszty ogrzewania które będą powyżej tego co sugerujesz...???
    Chałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    Taaa...
    Odłączasz grzejniki i grzejesz dobrymi chęciami...

    Ale te 240m2 starego domu to nie jest twój dom abyś mógł cokolwiek szacować...

    Mam u siebie za płotem taki mały "szacowany" domek...
    Po dwóch sezonach grzewczych na "prądzie" skończyło się zamontowaniem pompy ciepła...( Dobrze że było trochę zdrowego rozsądku i było ogrzewanie podłogowe wodne a nie kable...)
    A oco ci chodzi z tym szacowaniem?
    Za zeszły sezon 1400kWh i 800kg ekogroszku. W tym roku już tylko prąd. Dojdzie druga klima a podłogówka zostaje bardziej dla komfortu

    A co do domu 240m2 napisał że będzie ocieplony zakładam że spełni minimalne obecne normy. Chociaż to i tak mało jakby chciał grzać prądem.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Strona 1 z 6

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony