    Witam, planuję remont małej łazienki 2,5m2 w bloku z 1969 roku. Planowana jest całkowita wymiana instalacji wody użytkowej z rur stalowych (ocynkowanych) na system PEX. Poniżej zamieszczam projekt 3D z rozplanowaniem punktów wodnych. Mam pytania odnoście instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Być może niektóre pytania będą głupie, ale lepiej dla mnie jak dopytam niż zrobię potem źle.

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	instalacja CWU bez krzyżowań rur.jpg
Wyświetleń:	102
Rozmiar:	13,5 KB
ID:	446433 lepsza jakość

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Plan instalacji CWU PEX z krzyżowaniami rur.jpg
Wyświetleń:	54
Rozmiar:	17,0 KB
ID:	446434 lepsza jakość

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	łazienka 3D.jpg
Wyświetleń:	36
Rozmiar:	9,0 KB
ID:	446435 lepsza jakość
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	zlew w kuchni.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	7,1 KB
ID:	446436 lepsza jakość


    HYDRAULIKA:

    1. Czy można krzyżować rury ze sobą w tynku? Teoretycznie da się je położyć bez krzyżowania (patrz obrazek), ale będzie z tym więcej zabawy. Odnośnie ścian to ta szara na obrazku za umywalką to ściana nośna komina, więc nie wiem, czy skrzyżowanie dwóch rur PEX 20 w otulinie, czyli ok. 5cm nie wpłynie negatywnie na nośność ściany (przedostatnie piętro). Dwie lewe ściany są z gipsu więc tam można śmiało krzyżować.

    2. Czy przedstawione na rysunku średnicę rury PEX będą odpowiednie? PION – 20, Stelaż WC – 16, Umywalka – 16, Prysznic – 20, Pralka – 16, Zlew – 16/20. Odnośnie zlewu to się zastanawiam, czy 16 czy 20 szczególnie dla zimnej wody, bo planowane jest podłączenie zmywarki pod zlew.

    3. Czy rury PEX w tynku należy dawać w otulinie, czy może w peszlu, czy zalewając pianką montażową? A może trzy sposoby na raz, a może otulina+pianka lub peszel+pianka?

    4. Czym najlepiej wtopić rurki w ścianę? Gipsem budowlanym? Pianką montażową?

    5. Czym zabezpieczyć złączki w tynku? Podobno korodują, więc trzeba je czymś zabezpieczyć.

    6. Czym połączyć otulinę na łączeniach? Czy taśma Duct Tape da radę?

    7. Czy właściwe jest posmarowanie bruzd na rury folią w płynie, szczególnie w miejscach kolanek i trójników?

    8. Czy na zakrętach lepiej wyginać rurę PEX w łuk, czy stosować kolanka?

    9. Jaka jest optymalna wysokość przyłączy pralki i umywalki? Czy przyłącza pralki mogą być schowane za pralką (wysokość do 85cm)?

    10. Jak podłączyć rurę PEX pod rurę stalową tak, aby w przyszłości łatwo te połączenie zmodyfikować. Jak wygląda późniejszy demontaż oraz ponowny montaż?

    Planuję samemu wykonać instalację PEX na systemie prasowanym. Jednak prawdopodobnie złącza pionu będą trochę modyfikowane w późniejszym terminie przez hydraulika. Czy mogę teraz samemu podłączyć się za zaworem pionu złączką pex skręcaną do której będzie dostęp i w razie przeróbki odkręcić złączkę, uciąć trochę rurę i założyć złączkę zaprasowaną?

    11. Czy w tak małej instalacji ma znaczenie cena zastosowanych rur i złączek? Jaki dobry i przystępny cenowo system PEX polecacie?

    12. Czy zawór doprowadzający wodę do pralki trzeba zamykać po praniu?


    KANALIZACJA

    13. Czy chcąc uzyskać kąt 90 stopni na odpływie kanalizacji, trzeba stosować minimum dwa kolanka 45 stopni? Pytam głównie odnośnie pralki i umywalki.

    14. Czy odprowadzenie wody od pralki rurą 32mm będzie dobre? Czy można podpiąć umywalkę również pod 32 lub 40 niekoniecznie 50?

    15. Czy trzeba stosować syfon natynkowy kulkowy do pralki? Jedni mówią, że trzeba, a inni, że pralka ma w sobie syfon i nie trzeba zakładać żadnych dodatkowych, a większa siła produkowana przez pompę do podniesienia kulki działa destrukcyjnie na czas eksploatacji pralki. Czy można nie dawać syfonu natynkowego, a syfon uformować z rury od pralki?

    16. Jaka jest różnica między rurami (kanalizacyjnymi wewnętrznymi) szarymi a białymi? Czy można je stosować zamiennie?

    17. Czy w takiej łazience trzeba montować napowietrzenie kanalizacji?

  2. #2
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.262

    Domyślnie

    Ad 12. Zdecydowanie tak.
    Coś tego typu wygląda estetycznie


    Ad 13. 2 x 45 to mniejsze opory hydrauliczne, jeśli masz miejsce to lepiej.
    Ad 14. Od pralki 32 może być, jeśli dochodzi umywalka to już 40 od miejsca jej podłączenia.
    Ad 15. Pralka nie ma syfonu! Za syfon w pralce odpowiada kształt gumowej wylewki (fajka wyżej pompki). Syfon zewnętrzny jest lepszy od zaworu kulowego czy sprężynowego, które trzeba czyscić okresowo bo zapychają się włosami, włóknami. itp Ogólnie syfon jest wskazany - każde podłączenie do kanalizacji powinno być przez syfon (bo smród, gazy, itp).
    Ad 17. Masz obok pion zakończony kominkiem nad dachem, nie ma potrzeby.

  3. #3
    STAŁY BYWALEC (min. 300)
    grzesio1712

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Białystok
    Kod pocztowy
    15-232
    Posty
    322

    Domyślnie

    Ad.1. Krzyżować możesz, dwie rurki 20 w otulinie to 6,8 cm, a komin to raczej nie jest dobre miejsce do wkuwania.
    Ad.2 . Do średnic to najlepiej zrobić jakieś obliczenia hydrauliczne, bo dwudziestka dwudziestce nierówna. W moim odczuciu pion powinien być min. 25 (ale to tylko odczucia).
    Ad.3. Ciepłą wodę warto dać w otulinie gr. 6mm, a zimną możesz w peszlu.
    Ad.4. Tam gdzie płytka przykryje bruzdę to chyba można pianą, a tam gdzie będzie tynkowane i malowane to lepiej czymś twardszym.
    Ad.5. Po wykonanej próbie szczelności (zanim wtopisz rurki w ścianę) możesz okleić je izolacją lub peszlem.
    Ad.6. Są taśmy do izolacji koloru czerwonego lub niebieskiego. Duct tape szary jest chyba taki sam.
    Ad.7. Posmarować zawsze można, ale to raczej nic nie da. Zazwyczaj przeciek jest niewielki (woda wykrapla się spod złączki) i woda wędruje sobie wewnątrz izolacji i szuka ujścia.
    Ad.8. Jeśli jest możliwość to giąć albo na sprężynie albo na specjalnych łukach prowadzących. Mniej złączek mniejsze ryzyko przecieku.
    Ad.9. Umywalka - kanalizacja jakieś 60-65 cm, woda 5-10cm wyżej. Pralka - kanalizacja min.60cm, a woda tak aby łatwo było zakręcić zawór. (wymiary od gotowej podłogi)
    Ad.10. Są złączki gwintowane do PEXa. Jeśli masz nagwintowany koniec rury stalowej to szukaj złączek z gwintem wewnętrznym. Warto też dać śrubunek, żeby połączenie było rozłączne.
    Ad.11. Rury same w sobie nie są drogie. Kształtki są drogie. Ale tutaj raczej ceny są podobne. Nie oszczędzaj na tym.
    Ad.12. Tak, zakręca sie.
    Ad.13. Tak jak pisze Bertha. Nie zaleca się kolan 90*. Używa się ich tylko na podejściach odpływowych wychodzących ze ściany (np. pod umywalką) Lepiej zrobić 2 x 45*. Nawet w przypadku konieczności użycia sprężyny do udrożnienia jest łatwiej przy 2x45.
    Ad.14. Lepiej żeby rura odpływowa była o średnicę większa od węża pralki. Do umywalki minimum 40.
    Ad.15. Ja nie mam syfonu i nic nie śmierdzi. Tak jak pisze Bertha, wąż odpływowy robi za syfon. Ale dużo ludzi montuje syfon podtynkowy. Co uważam za bezsens.
    Ad.16. Jeśli jeden producent ma kilka kolorów kanalizacji to znaczy, że są to inne rury (np. niskoszumowe lub odporne na wyższe temperatury). Jak już użyjesz białej, to rób wszystko w białej, jak szara to wszystko w szarej.

  4. #4

    Domyślnie

    1. W administracji powiedzieli, że rur nie można puszczać w kominie, ale sami sobie przeczą, bo tam już idą rury 1/2 cala. Co do krzyżowania, to może jakoś się obędzie bez tego w kominie. Jeszcze zobaczę.
    2. Wg mnie powinno być ok z tymi średnicami. Byłem w sklepie hydraulicznym się zapytać o ceny i mi nawet sprzedawca mówił, że 20 to jest za duża i starczy 16, bo to odpowiednik rury 1/2 cala. Ale przecież rura stalowa 1/2 cala ma średnicę zew. 21mm, a wew. 16mm około, a Pex 16 ma średnicę wew. 12mm, więc chyba niedouczony ten sprzedawca. Ogólnie ja to tak widzę: pion jest zrobiony na rurze ¾ cala ale to nie ważne, bo wodomierz jest ½ cala, więc z wodomierza wychodzimy pexem 20. Bateria kuchenna oraz umywalkowa są na zaworki 3/8 cala, więc Pex 16 im starczy. Bateria prysznicowa jest na ½ cala, więc pójdzie Pex 20. Pralka raczej 16 starczy. WC podtynkowy chyba też jest na wężyku, a poza tym nie potrzeba szybko napełniać spłuczki, bo po co. Jeszcze zobaczę jak to cenowo wyjdzie, bo może trójnik 20x16x20 będzie droższy od 20x20x20.
    3. 4. Rury dam obie w otulinie, a otulinę zakleję albo pianką montażową, albo gipsem w miejscu, gdzie nie będzie ewentualnie płytek.
    6. Są „taśmy do otulin typu duct tape”, więc to to samo.
    7. Posmarować folią w płynie nie zaszkodzi. Jak będę miał to dam.
    8. Raczej wygnę sprężyną w łuki, bo kolanka też swoje kosztują, a też zmniejszają przekrój i jest to dodatkowe ryzyko wycieku.
    10. Raczej na połączeniu z wodomierzem dam złączki skręcane i jak będzie potrzeba modyfikacji, to się złączkę odkręci, utnie wcześniej, da mufę i potem nową złączkę skręcaną, albo zaprasowywaną. Raczej w śrubunki nie będę się bawił, ale jeszcze zobaczę.
    12. Pytanie było kontrolne. Zawór pralki będzie zamykany, bo od tego jest. Ale niektórzy nie zamykają, pewnie do pierwszego wycieku.
    13. Pewnie dam 2x45 stopni, ale jeszcze się zobaczy.
    14. Pralkę pewnie dam rurą 32mm. Umywalkę 40, oraz zlew 40, bo takie robią syfony. Zastosuję syfony rurowe, bo są według mnie lepsze i nie zmniejszają przekroju tak jak syfony butelkowe.
    15. Raczej w ścianie 7cm nie mam miejsca na syfon podtynkowy. Będzie albo natynkowy kulkowy, albo nie będzie w cale, albo rura będzie do brodzika umocowana jakoś. Jeszcze zobaczę jak z zapachami, bo może nie będzie ich w ogóle, bo mieszkam na 3 piętrze (przedostatnie).