dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
  1. #1

    Domyślnie Podparcie stropu nad garażem. Dobór dwuteownika

    Moje pytanie dotyczy czy dwa dwuteowniki IPE 200 będą optymalne do podparcia stropu nad garażem aby uniknąć pęknięć i ugięcia, takimi narazie dysponuję.
    W domu na garażem znajduje się taras z attyką 6m x 4m, chciałbym na nim umieścić dmuchany basen waga 1,5t 2.2mx 2.2m (basen+woda+osoby kąpiące).

    Zamierzam umieścić pod stropem dwa dwuteowniki IPE 200 4.4m na ścianach nośnych w miejscu nacisku basenu, zakładka po 20cm z każdej strony,belki zalane będą betonem w ścianie.

    Strop to monolit zbrojony dołem podłużnie i poprzecznie prętami fi12 co 25cm oraz górą po obwodzie na odcinku 100cm co 20cm. stal 34GS. wszystko połączone z wieńcem. Grubość stropu 12cm beton B25.

    Zdaję sobie sprawę że należałoby wykonać projekt i dokładne wyliczenia, Wszystko robię na swoją odpowiedzialność, umieszczając basen w takim miejscu strop na pewno się nie załamie, ale pewnie ugnie i może popękać a tego chciałbym uniknąć 1.5 tony na 4m2 to dużo.
    Proszę o pomoc w dobraniu takiego dwuteownika ewentualnie jakieś obliczenia
    Mam możliwość również zakupić HEB 180 i może dwie takie belki załatwiły by sprawę ale czy nie będzie to przesada?
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	47,7 KB
ID:	446797  
    Ostatnio edytowane przez kruchydik ; 02-08-2020 o 17:19

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Powierzchnia tego basenu to ok. 4m2?
    Ile osób ma się kąpać i jaka będzie wysokość wody? 30cm?

    12cm to trochę cienki strop i do tego rozstaw prętów #12 co 25cm
    ale 30cm wody to tylko 300 kg/m2.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  3. #3

    Domyślnie

    Waga basenu z wodą 1160kg, 2.2m x 2.2m obrys zewnętrzny, w środku 168cm sześcian... jest to spa intex. 6osób .... więc przyjmuję 1.5 t ciężar. na 3m2,
    i ten punkt stropu chciałbym wzmocnić, nie mogę zastosować podparcia punktowego na belkach tylko podparcie w dwóch punktach ze ścian nośnych,belki będą 4m
    Pod stropem jest garaż.
    Ostatnio edytowane przez kruchydik ; 02-08-2020 o 17:21

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Można zrobić proste obliczenia przyjmując że cały nowy ciężar będzie przenosić nowa konstrukcja z dwóch dwuteowników połączonych ze sobą dwoma poprzeczkami - w widoku z góry takie H z dwoma poziomymi elementami.
    Jaka jest odległość między dwuteownikami i tego lewego od ściany?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  5. #5

    Domyślnie

    Na dołączonym rysunku przedstawiłem odległości jak najlepiej umieścić belki aby nic nie przeszkadzało bo są drzwi i nadproże więc tu podparcie odpada.
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	2.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	93,6 KB
ID:	446800  

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Te dwie poziome belki powinny być w okolicy basenu albo i basen powinien być mniej więcej w okolicy belek.
    Może rozstaw krótszych belek tez około 140cm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  7. #7

    Domyślnie

    Tak zgadza się , tylko teraz pytanie czy IPE 200 wystarczy do podparcia tego stropu

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    Dwie belki w rozstawie ok. 1,40m + te dwie poprzeczki z IPE 200 i basen max 1500 kG z towarem w środku daje radę.
    Nośność ok. 75% wykorzystania a ugięcia rzędu 10mm.

    HEA180 to ok. 50% nośności i ok. 7mm ugięcia.

    Płyta stropowa pewnie teraz ma jakieś 20-30mm ugięcia w środku.

    Jakie są warstwy na dachu garażu?
    Sama płyta 12cm + papa czy coś więcej?
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 02-08-2020 o 22:30 Powód: HEA180 ...
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  9. #9

    Domyślnie

    Ugięcie w środku rzędu 15-20mm, co do warstw:
    1.Płyta stropowa
    2.Papa ( aby nie ciekło na czas budowy i wykończenia domu.)
    3.Płyty z pianki PUR 10cm
    4.Folia
    5.Wylewka od 6cm do 3cm aby uzyskać spad, (jak wylewali strop nie zrobili mi spadku)
    6.Membrana EPDM (polecam wyciągnięta na attykę można zrobić basen ) już trzy lata i nic nie cieknie
    7.Gres 60x60cm 2cm na podporach punktowych regulowanych (na całości 24m2 doszło 1006kg waga gresu).

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.846

    Domyślnie

    To już całkiem spore obciążenia jak na taką cienką płytę zbrojoną #12 co 25x25cm.
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    stezu

    Zarejestrowany
    Jul 2019
    Skąd
    Kraków
    Kod pocztowy
    30-010
    Posty
    141

    Domyślnie

    Jest jakaś logika w tym wszystkim co piszecie, ale jedno pytanie. Kiedy był robiony projekt i jakie obciążenia były przewidziane na tym tarasie pierwotnie?

    Stal 34GS to kiepska stal. Strop 12 cm, to cienki strop, zwłaszcza, że trudno w takim stropie ułożyć dwie warstwy zbrojenia.

    Jak kolega napisał, strop jest pewnie ugięty, więc zanim zapracuje pod basenem belka, to popęka Ci.

    Nie myślałeś o wykonaniu konstrukcji stalowej na stropie, obicie drewnem itp. ? Łatwiejszy montaż, a wówczas ma pewność, że ciężar basenu spocznie na belkach stalowych, bez większego udziału stropu.

    Pozdrawiam,
    Paweł

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony