dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sigielki

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    54

    Domyślnie Za niska wylewka- reklamacja

    Dzień dobry,
    Proszę o radę.
    Odebrałem mieszkanie od dewelopera, ja większych wad nie widziałem ale należało wziąć fachowca.
    Wykonawca prac wykończeniowych od razu zauważył że otwory na drzwi są za wysokie, w łazience wystaje rura odpływowa (krótka na szczęście).
    Nie byłoby tych dodatkowych prac gdyby styropian pod wylewką był wyższy. Jest 5 cm, gdyby było 10 byłoby OK. Mieszkanie na piętrze.
    Jak Państwo myślą, jest to podstawa do reklamacji?, W ramach rękojmi.
    Jak opisać taką reklamację?
    Błąd w sztuce?
    Wykonanie nie spełniające standardów budowlanych?
    Zaniedbanie?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    NA stropach między-kondygnacyjnych nie daje sie 10 cm.
    Ile maja otwory pod drzwi ze są za wysokie? Ile masz luzu do drzwi wejściowych ? Ile masz np do drzwi balkonowych ? Jak się ma wysokość mieszkania do tej którą kupiłeś ?

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał sigielki Zobacz post
    Nie byłoby tych dodatkowych prac gdyby styropian pod wylewką był wyższy. Jest 5 cm, gdyby było 10 byłoby OK. Mieszkanie na piętrze.
    Z dwojga złego lepiej jak jest więcej luzu niż nie dałoby się się położyć dywanu , albo płytek.
    Tak jak kolega wspomniał jakie są wymiary tego mieszkania?Czy tylko u Ciebie jest ten problem , czy również w sąsiednich mieszkaniach jest zbyt nisko?
    Jeśli wymiary odbiegają znacząco warto jest zgłosić jako usterkę techniczną.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    sigielki

    Zarejestrowany
    Apr 2012
    Skąd
    Tarnów
    Kod pocztowy
    33-100
    Posty
    54

    Domyślnie

    Dziękuję, sprawdzę wymiary.
    Wysokość otworów na drzwi 216.

    Ale prawdę mówiąc też to już przemyślałem i raczej lepiej niżej niż za wysoko. Jutro właśnie miałem sprawdzić drzwi balkonowe i wejściowe.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony