Problem z zaworem mieszajacym
Czesc wszystkim! Niedawno kupiłem dom z 2007r w którym wymieniłem kopciucha na piecDefro eko slim 15kw (pellet) Piec mam zamontowany wg schematu producenta ( 3 pompy sprzęgło zawór powrotu itp) dotychczas pracował w trybie letnim i wszystko było w porządku. Piec był odpalany po raz pierwszy przez faceta z Defro który go pospinal. Chcialem sprawdzić przed sezonem jak piec grzeje odpowietrzyć układ itp. I tu niestety natknąłem się na problem. Minimalne otwarcie zaworu było ustawione na 5procent. Temp kotła na 65 temp zaworu na 50. Pompa co na 58 a krótkiego obiegu na 55. Zawór początkowo jest otwarty ale piec szybko łapie temperaturę i zawór nagrzewa się ponad 50 stopni Siłownik zaczyna go
powoli przymykać do tych 5 procent minimum. Efekt tego jest taki że po pół godziny piec osiąga zadane 65 stopni i wyłącza się a grzejniki się wychładzają i są zimne. Po jakimś czasie jak temp w małym obiegu spadnie zawór otwiera się wychładza jeszcze bardziej piec piec się odpala znowu przez chwilę grzejniki dostają temp i koło się zamyka ( temp sterownika pokojowego ustawiłem na 30 at żeby nie blokował pieca) Nie mam żadnych doświadczeń z piecami bo dotychczas w bloku miałem co z sieci ale na mój rozum to chyba nie powinno tak działać Problem częściowo rozwiązałem przez zmianę minimalnego otwarcia na 20 procent ale to chyba rozwiązanie partyzanckie. Na moją logikę problem jest w tym, że pompa C.O. powinna w razie zamkniętego zaworu mieszajacego (przymkniętego do 5%) pompować wodę z powrotu i chłodzić jednocześnie zawór mieszający, który by się otwierał dolewał ciepłej wody) i wtedy myślę, że by to działało jak trzeba , ale jak obserwuje pompa przy przymkniętym zaworze wydaje się nie dostawać wogole wody i pompuje w miejscu. Piec grzejnie mi do 65, powrót w piecu mam 63,na zaworze mam 60 stopni. a przewody metr za pompą już są letnie.
Gdzie może być problem?
https://ibb.co/HppR7Qm
https://ibb.co/KN9qfp7.
Powyżej zdjęcia instalacji a poniżej schemat montazu:
https://ibb.co/wRL18BF.
Proszę o pomoc !
Ostatnio edytowane przez Tolekcacek ; 16-08-2020 o 12:58
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Zła lokalizacja zaworu zwrotnego przy zaworze 3D on tam nic nie daje.A czy jest właściwe położenie zawieradła w samym zaworze 3D trudno powiedzieć bo musiałby być widoczny trzpień zaworu.Tak się nie montuje pomp,mówię o tej pomiędzy sprzęgłem a kotłem,długo nie pochodzi.
Zasobnik powinien być przed sprzęgłem a nie za,po co ma chodzić pompa w obiegu kocioł-sprzęgło również w lecie.Filtry osadnikowe powinno się montować sitkiem w dół.Estetyka wykonania porażka-ta plątanina rur PEX Amatorzy
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 16-08-2020 o 13:12
-
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Pompa jest zainstalowana wg schematu producenta. Zawór nie ale chyba nie ma to nic do rzeczy w tym przypadku. Może to będzie istotne że pompa jak chodzi na przymkniętym zaworze 3d bzyczy i syczy. Jak zawór się otwiera i dostaje wody z zasilenia to pracuje cichutko jak pozostale pompy. Grzejniki wszystkie odpowietrzone, pompe tez odpowietrzalem...
Tu jest filmik. Piec sie przegrzewa powrot goracy na piecu a za pompą metr kable zimne.
Na moją logike nie dostaje powrotu z zaworu, czyli albo dostaje zasilanie albo nic.
Ale jak to sprawdzić czy zawór jest w odpowiednim położeniu względem powrotu?
Ostatnio edytowane przez Tolekcacek ; 16-08-2020 o 14:43
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Czyli chyba u mnie jest zamontowane o 180 stopni źle... Zawór ustawiłem w trybie ręcznym na pozycję 5. Powinno być między zasilaniem a powrotem a jest odwrotnie.
Poniżej zdjęcie..
https://zapodaj.net/53f909f11109b.jpg.html
Tylko pytanie czy mozna teraz to naprostowac?v Rozumie że w przypadku otwierania zaworu spłaszczenie powinno isc w strone zasilaniaa przy zamykaniu zaworu spłaszczenie powinno isc w kierunku powrotu? czy odwrotnie?
Ostatnio edytowane przez Tolekcacek ; 16-08-2020 o 15:49
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Masz jeszcze jeden filmik może ten będzie bardziej pomocnyhttps://www.youtube.com/watch?v=DTPjEi3HICE
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Rozumie o co chodzi, ale mam problem z ręcznym przestawieniem zaworu, bo trzpień można ustawić recznie po ściągnięciu siłownika od godziny 6 do godziny 3 kręcąc zgodnie ze wskazówkami zegara . Natomiast w tym kwadrancie co powinien, czyli 3-6 jest zblokowany i nie da się przestawić.
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Musisz odkręcić ten biały element zwany adapterem i przekręcić trzpień zaworu ręcznie.Dawno nie montowałem zaworu Afriso możliwe że ten czarny pierścień przykręcony dwoma śrubami na imbus też trzeba obrócić ale tego nie jestem pewny.Zawór w pełni otwarty spłaszczenie powinno być przy króćcu podmieszania na godz.3(zamyka ten króciec boczny)=pozycja 10na siłowniku,wtedy jest otwarty zawór na full=idzie najwyższa temp.na instalację.I sytuacja odwrotna=zawór zamknięty-spłaszczenie zamyka dolny króciec,spłaszczenie na godz.6=pozycja siłownika 0 =nie jest dopuszczany czynnik grzewczy z kotła=pompa pracuje tylko w obiegu grzewczym.Oczywiście do montażu siłownika ustawiasz spłaszczenie na w środku pomiędzy króćcem podmieszania a króćcem dolnym(z kotła) czyli na godz 4.30 Siłownik przed założeniem ustawiony na 5.Należy odpowiednio zamontować skalę=10ka na dolnym króćcu 0 na 3ciej.Po zamontowaniu całości musisz jeszcze sprawdzić czy kabelki od siłownika są prawidłowo podłączone tzn czy siłownik obraca się w dobrą stronę jeżeli nie to należy zamienić kabelki sterujące miejscami.Niektóre sterowniki kotła mają mozliwość zmiany kierunku obrotu zaworu bez zamiany miejscami kabelków od siłownika,wystarczy wtedy w menu sterownika zmienić kierunek obrotu siłownika.Sprawdzenie polega na tym że jak wszystko jest prawidłowo podłączone to gdy siłownik otwiera zawór=przekręca się w lewo czyli przeciwnie do ruchu wskazówek zegara powinna rosąć temp.za zaworem
Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 16-08-2020 o 16:54
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Dzieki wielkie za pomoc. sam tego nie będę robił bo zawór ewidentnie nie chce ustawić się w pozycję 4:30 czyli tak jak być powinien i nie chodzi w swoim zakresie 6-3. Jutro będę dzwonił do faceta który robił instalację żeby przyszedł i to naprawił. Pewnie nie obędzie się bez spuszczania wody ponownego odpowietrzania itp .Nie omieszkam mu też wspomnieć o źle zamontowanym zaworze zwrotnym przy okazji. Jeszcze raz dzięki wielkie za pomoc!
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Przestawiłem zawór sam tak jak ma być. Rzeczywiście jest poprawa miesza wode i się schładza przynajmniej na początku palenia ( zaczyna otwarty na 100%) , ale po niecałej godzienie od rozpalenia jak przymknie się już do 5% to znowu grzeje się i jakby nie pompował wody z powrotu.( ustawiony jest dobrze po kilkukrotnie sprawdzałem) Sproboje jeszzce raz wszystko odpowietrzyć może to pomoże.
Ostatnio edytowane przez Tolekcacek ; 16-08-2020 o 19:28
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Ten zawór zwrotny może dawać w dupke ,ewidentne jest nie tam gdzie powinien.Powrot z instalacji powinien być wpięty bezpośrednio do krocca podmieszania a dopiero na trójniku zawór zwrotny(na powrocie do powrotu)
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Ten zawór zwrotny może dawać w dupke ,ewidentne jest nie tam gdzie powinien.Powrot z instalacji powinien być wpięty bezpośrednio do krocca podmieszania a dopiero na trójniku zawór zwrotny(na powrocie do powrotu)To koniecznie trzeba przerobic
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Ale ciężko facetowi zarzucić że źle wpiął mieszalnik bo na schemacie jest właśnie powrót wspólny razem z bojlerem. Ale chyba jeszcze układ mam zapowietrzony bo słyszę przelewanie w niektórych grzejnikach i na rurach z powrotu.
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
-
WITAJ, czytaj i pytaj... :)
Tagi dla tego tematu