  1. #41

    Domyślnie

    znalazłem taki opis:
    "Urządzenie wyposażone jest fabrycznie w elementy zabezpieczające (m.in. czujnik wysokiego ciśnienia, czujnik niskiego ciśnienia, zabezpieczenie przez zamarzaniem)."

    dopytam, w jaki sposób działa zabezpieczenie przed zamarzaniem.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  2. #42

    Domyślnie

    bobrow - czytałem, jak zrobiłeś tcap-a monoblok u kuzynki - fajna sprawa, ale sam tego nie zrobię. czytałem też na forum, że inni mają ups-a pod pompę obiegową - myślisz, że to działa?
    znalazłem jeszcze takie info o Stieblu:
    "posiada zintegrowany system zabezpieczenia przed zamarzaniem. ABC design – Anti-Block-Condensate – uniemożliwia zablokowanie odpływu kondensatu, powstającego przy rozmrażaniu pompy ciepła, i tym samym zamrożenie parownika."
    ale to jest chyba system przy funkcji chłodzenia domu z lecie - szukam dalej
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Jeśli chodzi o zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe - Daikin zaleca użycie zaworów, które otwierają się i spuszczają wodę z instalacji przy spadku temperatury wody w rurach do kilku stopni. Nie miałem tego jeszcze w ręku, ale mają takie zawory w ofercie. Żeby nie spuścić wody z całej instalacji powinno się zamontować elektrozawory NC przy wyjściu instalacji wodnej przez ścianę zewnętrzną. Czyli przy braku zasilania elektrozawory odcinają jednostkę zewnętrzną, a jeśli sytuacja się przedłuża i temperatura w rurach zewnętrznych spadnie poniżej określonego poziomu następuje zrzut wody z jednostki zewnętrznej. Przy zastosowaniu zaworu automatycznie dopełniającego instalację i odpowietrzników w odpowiednim miejscu, po powrocie zasilania woda w układzie uzupełni się bez ingerencji użytkownika.

    Przy dobrze ocieplonych rurach zewnętrznych przerwa w zasilaniu musi trwać wiele godzin, żeby doszło do zrzutu awaryjnego.

  4. #44

    Domyślnie

    znalazłem - modele " Daikin Altherma 3 Bluevolution (typu Hydrosplit, 11-14-16kW)"
    jako opcja są: "AFVALVE1 Zawory zabezpieczające przed zamrożeniem" - w katalogu 580zł.

    znalazłem też coś takiego: https://www.caleffi.com/poland/pl/bl...ch-pomp-ciepla
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  5. #45
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    znalazłem - modele " Daikin Altherma 3 Bluevolution (typu Hydrosplit, 11-14-16kW)"
    jako opcja są: "AFVALVE1 Zawory zabezpieczające przed zamrożeniem" - w katalogu 580zł.

    znalazłem też coś takiego: https://www.caleffi.com/poland/pl/bl...ch-pomp-ciepla
    Dokładnie o to chodzi, jak dołożysz zawory odcinające NC i odpowietrzniki, to woda zejdzie tylko z zewnętrznej części instalacji. Dokładając zawór automatycznego napełniania, po powrocie zasilania woda sama się uzupełni. Jedynie jeśli nastąpi np. awaria pompy bez zaniku zasilania (zawory NC będą otwarte) jest ryzyko, że woda zejdzie z większej części instalacji, chociaż też niekoniecznie bo cieplejsza woda napływająca z instalacji wewnętrznej zamknie zawór spustowy i znów minie trochę czasu nim ona ostygnie i ponownie na chwilę się otworzy.
    Właściwie to może te zawory NC są zbędne, bo mając automatyczne dopuszczanie zładu zawór będzie wypuszczał tylko część wody (wychłodzonej poniżej 4*C), a na jej miejsce zawsze wpłynie porcja cieplejszej. Prowadząc odpowiednio rury (jedna powyżej wymiennika jednostki zewnętrznej, druga poniżej) powinien wystarczyć tylko jeden zawór przeciwzamrożeniowy, tylko na dolnej rurze poniżej wymiennika, wszak z górnej woda spłynie do niego przez wymiennik. Widzę, że w necie taki zawór około 300zł kosztuje, to zdaje się lepsze rozwiązanie niż glikol i dodatkowy wymiennik i całkowicie bezpieczne (o ile się nie zatnie).
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 23-08-2020 o 18:23

  6. #46
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.188

    Domyślnie

    Bardzo jest to wszystko skomplikowane...
    No, ja rozumiem - TRZEBA załatać niedoskonałości rozwiązania. (powietrznej PC).
    Ale to jest łata na łacie sznurkiem wiązana...

    Gruntówka takich problemów nie zna!

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  7. #47
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Gruntówka takie problemy zna i rozwiązała je w trochę droższy sposób (glikol, wymiennik, dodatkowa pompa DZ), można tak samo w powietrznej, ale można też taniej.
    Za to split takich problemów nie zna.
    Ta cała koncepcja "hydrosplit" daikina jest po to, żeby ominąć wymogi co do wielkości pomieszczenia w przypadku czynnika R32, wywalając układ freonowy na zewnątrz omijamy problem, ale dochodzi połączenie wodne na zewnątrz.
    Ciekawe jak będą wyglądały gruntówki na R32 o trochę większych mocach i ilościach czynnika i czy czasem też nie wywalą ich na zewnątrz, wtedy też trzeba będzie jakoś to spiąć z instalacją CO, może też sięgną po te zawory?

    I gdzie to jest skomplikowane, jeden zawór za 300zł sikający zbyt zimną wodą przez kilkanaście sekund raz na 10 lat, gdy na dłużej prądu zabraknie?
    No i drugi za 200zł do automatycznego uzupełniania zładu.

    Przypomnę, że w Polsce od wielu lat działa sporo monoblocków bez żadnych zabezpieczeń antyzamrożeniowych i nie słychać żeby masowo zamarzały. Te kilka stówek więcej za proponowane wyżej zabezpieczenie to jest pikuś.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 23-08-2020 o 23:33

  8. #48
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.188

    Domyślnie

    "I gdzie to jest skomplikowane, jeden zawór za 300zł sikający zbyt zimną wodą przez kilkanaście sekund raz na 10 lat, gdy na dłużej prądu zabraknie?
    No i drugi za 200zł do automatycznego uzupełniania zładu."

    Każda powietrzna ma te zabezpieczenia?
    Wszyscy instalatorzy je stosują?
    Żyjemy w głupim miejscu Europy. Zim ostatnio nie ma, co nie znaczy, że nie będzie.

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  9. #49
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Splity tego nie potrzebują, w monoblockach by się przydało, ale te zawory wymyślono chyba całkiem niedawno (1-2 lata) i popularności chyba jeszcze nie zdobyły.
    Ja też nie miałem okazji tego montować, ale w ciągu miesiąca będę miał taki montaż.

  10. #50

    Domyślnie

    rozmawiałem ze Stieblem - podobno mają to tak zabezpieczone, że przez kilka-kilkanaście godzin nie ma opcji, żeby woda zamarzła. po tym czasie, jeżeli nadal nie ma prądu, materiały które są wykorzystane w miejscach, gdzie jest woda, są albo odporne na wysokie ciśnienie (np. zamarzanie) albo są na tyle elastyczne, że się "rozprężą". podobno też jest zapis w gwarancji, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia pompy z powodu zamarznięcia, producent naprawia/wymienia sprzęt na swój koszt. sprawdzę to na pewno - jeżeli tak jest, nic nie będę kombinował.

    ok - to pompa wybrana

    teraz czas na sprawdzenie, czy lepsza taryfa g12 czy g12w, czy opłaca się zakładać klimakonwektory i 3panelowe grzejniki i korzystać z funkcji chłodzenia w lecie, czy tylko wymienić/dołożyć na trójpanelowe. do tego jeszcze policzę czy opłaca się dodatkowa izolacja stropu i dodatkowe 4,7kW fotowoltaiki - bo tyle jeszcze mogę dołożyć.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  11. #51

    Domyślnie

    wydawało mi się, że ktoś pisał, że wydał nieco ponad 30k na pompę tcap 9kW - ile powinna kosztować taka pompa bez własnego wkładu pracy i swoich materiałów?
    Ostatnio edytowane przez JacekRze ; 28-08-2020 o 14:50
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  12. #52

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Ta cała koncepcja "hydrosplit" daikina jest po to, żeby ominąć wymogi co do wielkości pomieszczenia w przypadku czynnika R32, wywalając układ freonowy na zewnątrz omijamy problem, ale dochodzi połączenie wodne na zewnątrz.
    Możesz rozwinąć temat?
    Dzięki.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  13. #53
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał klaudiusz_x Zobacz post
    Możesz rozwinąć temat?
    Dzięki.
    Czynnik R32 jest palny (trudno palny - ale jednak), w razie wycieku do pomieszczenia istnieje ryzyko przekroczenia granicznych stężeń, więc przepisy regulują minimalną wielkość pomieszczeń w których te urządzenia mogą być montowane. Zależy ona od ilości czynnika i od wysokości montażu względem podłogi. No i te urządzenia o trochę większych mocach (powiedzmy 10kW+) wymagają już trochę większych pomieszczeń, co w wielu budynkach trudno spełnić, bo przeważnie ludzie chcą to instalować w niewielkich kotłowniach i pomieszczeniach gospodarczych. To wszystko dotyczy splitów i gruntówek, gdzie rury z czynnikiem przechodzą przez pomieszczenie lub po prostu urządzenie z czynnikiem tam stoi. Monoblocki stoją na zewnątrz i nie mają rur z czynnikiem wewnątrz, więc ich te przepisy nie dotyczą. Ten hydrosplit daikina to właściwie taki monoblock, tylko część gratów (np. pompę i parę innych pierdół) przeniesiono do jednostki wewnętrznej (której klasyczne monoblocki nie mają). W każdym razie czynnik jest tylko w jednostce zewnętrznej i ewentualny jego wyciek nie zagraża mieszkańcom.

    Problem (wielkości pomieszczeń) dotyczy też klimatyzatorów o trochę większych mocach, generalnie multisplitów, bo chodzi o najmniejsze pomieszczenie, w którym jest zainstalowana jedna z jednostek wewnętrznych. Gdyby nieszczelność powstała w tym najmniejszym pokoju, to cały czynnik ze wszystkich jednostek wycieknie do niego i tak to jest liczone. Aczkolwiek montaż podsufitowy pozwala na mniejszą powierzchnię pomieszczeń niż przypodłogowy.

  14. #54

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Czynnik R32 jest palny (trudno palny - ale jednak), w razie wycieku do pomieszczenia istnieje ryzyko przekroczenia granicznych stężeń, więc przepisy regulują minimalną wielkość pomieszczeń w których te urządzenia mogą być montowane. Zależy ona od ilości czynnika i od wysokości montażu względem podłogi. No i te urządzenia o trochę większych mocach (powiedzmy 10kW+) wymagają już trochę większych pomieszczeń, co w wielu budynkach trudno spełnić, bo przeważnie ludzie chcą to instalować w niewielkich kotłowniach i pomieszczeniach gospodarczych. To wszystko dotyczy splitów i gruntówek, gdzie rury z czynnikiem przechodzą przez pomieszczenie lub po prostu urządzenie z czynnikiem tam stoi. Monoblocki stoją na zewnątrz i nie mają rur z czynnikiem wewnątrz, więc ich te przepisy nie dotyczą. Ten hydrosplit daikina to właściwie taki monoblock, tylko część gratów (np. pompę i parę innych pierdół) przeniesiono do jednostki wewnętrznej (której klasyczne monoblocki nie mają). W każdym razie czynnik jest tylko w jednostce zewnętrznej i ewentualny jego wyciek nie zagraża mieszkańcom.

    Problem (wielkości pomieszczeń) dotyczy też klimatyzatorów o trochę większych mocach, generalnie multisplitów, bo chodzi o najmniejsze pomieszczenie, w którym jest zainstalowana jedna z jednostek wewnętrznych. Gdyby nieszczelność powstała w tym najmniejszym pokoju, to cały czynnik ze wszystkich jednostek wycieknie do niego i tak to jest liczone. Aczkolwiek montaż podsufitowy pozwala na mniejszą powierzchnię pomieszczeń niż przypodłogowy.
    Mam pompę 8kW, chłodniczej 1 kW mniej.
    Pomieszczenie w piwnicy bez wentylacji, ale brak drzwi na korytarz, gdzie jest grawitacyjna.
    Sama "kotłowania" ma pow. 5,4 m2, wys. 2,2m, bo piwnica.
    Ok? Cze nie?
    Masz jakieś wytyczne?
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  15. #55

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    najlepsza cena na t-cpa 9 kW 3f miałem właśnie od tego instalatora.
    TCap /1f- na pewno będzie tańszy tylko wymaga większych mocy ;32 A
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  16. #56

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    TCap /1f- na pewno będzie tańszy tylko wymaga większych mocy ;32 A
    To ile ona bierze?
    3 kW pompa plus 4 kW grzałka?
    To zabezpieczenie na samą pompę z grzałką?
    Tak to rozumiem.
    CO:Kocioł elektryczny 6kW + tania PC PW 8kW
    PV 9kWp na gruncie na starych zasadach.
    Ściany: protherma z perlitem+silikat drążony 24cm + 20cm eps 033 Piwnica bloczki betonowe+styrodur 10cm pod ziemią i 10cm eps 033 nad. Podłoga parter: 20cm eps 035+anhydrytowe wylewki parter z poddaszem 125m2.
    Poddasze skosy 35cm 037, jętki 15cm 039.

  17. #57
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar adam_mk
    Zarejestrowany
    Jan 2005
    Skąd
    pustynia
    Kod pocztowy
    32-310
    Posty
    22.188

    Domyślnie

    Masakra jakaś....

    Adam M.
    jak jestem potrzebny to: [email protected]

  18. #58

    Domyślnie

    dziękuję wszystkim za wskazówki i samą rozmowę - bardzo mi pomogliście. Ostatecznie zdecydowałem się na monoblok Stiebel 13kW. Jest aktualnie w promocji, wydaje się fajnym sprzętem. Planuję montaż w marcu 2021 - dam znać w maju, jak się sprawuje.
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

  19. #59

    Domyślnie

    Cytat Napisał JacekRze Zobacz post
    Ostatecznie zdecydowałem się na monoblok Stiebel 13 kW
    Wg;Twoich danych , ta pompa będzie ;
    ...- dobrze w miarę pracować w temp < -7 C,
    ...- > -7 C - będzie miała duże nadwyżki mocy min w stosunku do mocy cieplnej budynku
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  20. #60

    Domyślnie

    Andrzej5101 - uważasz, że ta pompa ma za dużą moc do mojego domu?

    na kalkulatorze panasonica, jak ustawiłem temperaturę 22C w domu, to wyszła mi moc 10,5kW przy -20C, a przeciętna moc grzewcza 5,5kW (przy 1,2C). Do tego dochodzi jeszcze cwu + 2 kW (według kalkulatora).
    dom 210m2, kaloryfery 100%, PV: {5,25kW: qcells 15x350Wp+sofar5.5} + {4,56kW od 06.2021 (huawei4.4+12xjinko 380Wp)}; zapotrzebowanie moc 11,5kW, 55W/m2; 22000kWh; PC Stiebel HPA-O 13 Premium, moc 13kW

Strona 3 z 30

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony