    Domyślnie Czy nowy zawór trójrożny może nieznacznie " przepuszczać'?

    Mam problem z zaworem trójdrożnym afriso. Otóż gdy grzeję CWU rura zasilająca od rozdzielacza podłogówki i rozdzielacz (belka zasilająca) pod koniec grzania są bardzo ciepłe, wręcz gorące. Zawór na pewno "przepuszcza". Tylko otrzymałem informację od instalatora ,że te zawory mają prawo w nieznacznym stopniu" przepuszczać'. Podobno jest to zapisane w ulotce. Tak samo w drugą stronę, gdy grzeję CO ewidentnie widać na wykresie z smart cloud, że woda w zbiorniku wychładza się o kilka stopni przez noc. Ogólnie moje pytanie jest takie ,czy w ogóle nowy zawór może przepuszczać ? Zawór jest jeszcze na gwarancji.
    Dom parterowy pow.zabudowy 140 m2, pow.ogrzewania po podłodze 105 m2. 100% podłogówka, wcześniej połowa domu z grzejnikami. Pompa PW T- Cap 1.faz. 9kW seria H, PV 7,65kWp, 21x Longi 365W, Sofar 6,6.

  2. #2

    Domyślnie

    AFAIK one coś faktycznie mogą przepuszczać. Ale nie tyle żeby się nagrzał rozdzielacz podłogówki. Jak przyłapię pompę na grzaniu CWU to sprawdzę u siebie.

  3. #3

    Domyślnie

    Podaj typ zaworu.
    Nowy zawór przełączający nie ma prawa przepuszczać gdy jest w skrajnych pozycjach.

  4. #4
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Afriso ARM 343

  5. #5
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Do tego celu powinieneś kupić zawór strefowy przełączający, a nie mieszający.
    Afriso produkuje bardzo dobre zawory strefowe które w ogóle nie przepuszczają w stanie zamkniętym.
    Podam ci symbol: AZV643.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Afriso ARM 343
    To jest model siłownika, nie zaworu.

  7. #7
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    To jest model siłownika, nie zaworu.
    To jest model siłownika do zaworów mieszających więc i tak wszystko jasne...
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  8. #8
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Marek2504

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Maków Podhalański
    Kod pocztowy
    34-220
    Posty
    233

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    Do tego celu powinieneś kupić zawór strefowy przełączający, a nie mieszający.
    Afriso produkuje bardzo dobre zawory strefowe które w ogóle nie przepuszczają w stanie zamkniętym.
    Podam ci symbol: AZV643.
    Czyli jest zastosowany niewłaściwy typ zaworu? Pytam bo mają mi go wymienić i chce się upewnić czy generalnie do przełączania z CO na CWU i na odwrót stosuję się zawory przełączające?

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marek2504 Zobacz post
    Czyli jest zastosowany niewłaściwy typ zaworu? Pytam bo mają mi go wymienić i chce się upewnić czy generalnie do przełączania z CO na CWU i na odwrót stosuję się zawory przełączające?
    Tak.
    W tym miejscu zawór ma pełnić wyłącznie funkcję przełączającą, a nie mieszającą.

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    To jest model siłownika, nie zaworu.
    I tak sprzedawane jest w komplecie - siłownik + zawór.

  10. #10
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Do przełączania stosuje się zawory przełączające, nie mieszające więc proponuję ci na przykład ten model który napisałem.
    Nie montuj tylko zaworu firmy ESBE bo u nich nawet przełączające potrafią przepuszczać, nie nadają się.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał wihajster Zobacz post
    To jest model siłownika do zaworów mieszających więc i tak wszystko jasne...
    Ale to nie siłownik cieknie, tylko zawór. Siłownik tylko przy okazji jest zły. Może być założony na dobry zawór 3-drogowy z serii ARV.

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    I tak sprzedawane jest w komplecie - siłownik + zawór.
    Osobno również.


    Pomijając, że siłownik jest niewłaściwy, to ma on czas przełączania 120s, stąd rozdzielacz może robić się ciepły.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 27-08-2020 o 08:45

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał agb Zobacz post
    (...)Może być założony na dobry zawór 3-drogowy z serii ARV.
    Nie może. Ten zawór się nie nadaje.
    Czytasz cokolwiek czy tylko skupiasz się na pisaniu?
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  13. #13

    Domyślnie

    A niby czemu się nie nadaje?

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Wybacz agb, ręce mi opadły.
    PS. Z powodu swej konstrukcji.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

  15. #15

    Domyślnie

    Konkrety.
    I nie pajacuj, to nie FB.

  16. #16

    Domyślnie

    @Marek2505 W celu rozwiązania problemu, proszę podesłać na nasz adres mailowy [email protected] schemat instalacji wraz ze wszystkimi jej komponentami. Chętnie pomożemy w rozwiązaniu problemu

  17. #17
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Posiadam zawór Herz NR230-455 i prawdopodobnie również przepuszcza. W okresie letnim gdy nie działa podłogówka CWU załącza się 2x na dobe. Zimą potrafi nawet 5x się załaczyć w ciągu doby. Gdy grzeje CWU rura zasilająca podłogówkę również jest bardzo gorąca. Czyli co, Wychodzi na to że należy zawór wymienic ?
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  18. #18

    Domyślnie

    Najpierw zaobserwuj pracę zaworu, wymuszając ręcznie podgrzew CWU.
    Czy aby na pewno przełącza się na skrajne pozycje i czy pompa najpierw przełącza zawór a następnie uruchamia tryb cwu.
    Rura w pobliżu zaworu ma prawo się rozgrzać, zwłaszcza jak jest miedziana.
    Ale im dalej tym powinno być chłodniej.

  19. #19
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    manwithnoname

    Zarejestrowany
    Jul 2017
    Skąd
    Bydgoszcz
    Kod pocztowy
    85-368
    Posty
    199

    Domyślnie

    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Najpierw zaobserwuj pracę zaworu, wymuszając ręcznie podgrzew CWU.
    Czy aby na pewno przełącza się na skrajne pozycje i czy pompa najpierw przełącza zawór a następnie uruchamia tryb cwu.
    Rura w pobliżu zaworu ma prawo się rozgrzać, zwłaszcza jak jest miedziana.
    Ale im dalej tym powinno być chłodniej.
    pompa załącza obieg i jednocześnie przełacza zawór... sprawdze wszystko jeszcze raz...

    ale jeśli trzeba bedzie wymienić zawór, to na jaki konkretnie? coś polecacie?
    Dom parterowy, pow. całkowita: 105,12m2, pow. zabudowy: 133,48m2, ściany zewnętrzne: gazobeton 24cm + styropian 15cm, strop drewniany, sufit podwieszany, ocieplenie: na suficie 35cm wełny mineralnej 0,035 (W/mK), w podłodze 10cm grafitowego styropianu 0,030 (W/mK), ogrzewanie podłogowe po całości, Pompa Ciepła LG THERMA-V III GEN 9kW, brak rekuperacji

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał manwithnoname Zobacz post
    ale jeśli trzeba bedzie wymienić zawór, to na jaki konkretnie? coś polecacie?
    Mówią że spory % społeczeństwa nie rozumie przeczytanego tekstu.
    To prawda.
    Zresztą, wystarczy spojrzeć na wyniki wyborów.
    Wszystko jasne.

    PS. Ja już przestaję pisać na tym forum bo to jest zupełnie pozbawione sensu.
    Tracić czas po to żeby nikt z tej pisaniny nawet nie spróbował skorzystać? Podawałem sprawdzony wielokrotnie model i firmę, qrwa po co?
    Podawałem firmę która nie potrafi robić zaworów strefowych.
    Wszystko co przetestowałem przez LATA masz dostępne za free. Jeszcze mało?
    Bawcie się dobrze. Bye.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony