    Domyślnie Ściana oddzielenia przeciwpożarowego

    Witam,
    mam nietypowe pytanie, może jest wśród nas budowlaniec z prawdziwego zdarzenia i pomoże w interpretacji przepisów dot. ścian oddzielenia p.poż.

    Otóż interesuje mnie izolacja budynku murowanego sąsiadującego z budynkiem drewnianym:

    Czy wg przepisów, jeżeli odległości między budynkami NIE są zachowane (budynek murowany od budynku drewnianego znajduję się bliżej niż 12 m) to czy budynek murowany może mieć okna i drzwi od strony budynku drewnianego czy jednak musi to być ściana jednorodna z izolacją oddzielnia p.poż.???

    Rozumie, że na takiej ścianie mogą być przeszklenia typu luksfery itp ale o oknach i drzwiach nic nie piszą, a te zajmowałyby więcej niż 35% powierzchni ściany.

    Z góry dzięki za odp.

  2. #2
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mad69
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    okolice Pruszkowa
    Posty
    31

    Domyślnie

    podpinam sie pod temat/pytanie - znalazłem takie wytyczne ale chciałbym aby specjalista budowlaniec je skomentował

    https://arslege.pl/sciana-oddzieleni...o/k218/a23384/

    "na całej wysokości ściany zewnętrznej zastosować pionowy pas z materiału niepalnego o szerokości co najmniej 2 m i klasie odporności ogniowej E I 60"

    jeśli budynek ma np 7,40 m wyskości to na całej ścianie tj 7,40m ma mieć pas 2m materiału niepalnego - jaki rodzaj, co dokładnie jaki certyfikat itp, itd ???

    "w budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy wyprowadzić ponad pokrycie dachu na wysokość co najmniej 0,3 m"

    jeśli dach z blachy tzn nie rozprzestrzeniający ognia tego wyprowadzenia 39 cm nie musi być ?


    "W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30."


    świetlki czyli okna dachowe ? kominy wentylacyjne nie mają znaczenia - ilość odległość ?

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    niepalne pas ściany plus niepalne ocieplenie np wełna mineralna , kolki metalowe , dobrze rozumiesz musi to być pas szerokości 2 metry i na cala wysokość elewacji

    dach pokryty jest zazwyczaj pokryciem nie-palnym, ale wykonany z drewna

    A jaki masz problem? jakie zalecenie że szukasz coś o poż? Świetlik to co inne niż okno dachowe, klapy dymowe to kominy

  4. #4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mad69
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    okolice Pruszkowa
    Posty
    31

    Domyślnie

    czyli jesli ktos ociepla taka sciane styro to nie jest ok i kołki musza być metalowe - tak ?
    tak dach prawie zawsze ma konstrukcje drewniana a pokrycie rozne


    jesli w dachu (blacha) sa okna dachowe i kominy to ten punkt:
    "W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30."
    nie ma zastosowania ?

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.195

    Domyślnie

    Cytat Napisał mad69 Zobacz post
    czyli jesli ktos ociepla taka sciane styro to nie jest ok i kołki musza być metalowe - tak ?
    tak dach prawie zawsze ma konstrukcje drewniana a pokrycie rozne


    jesli w dachu (blacha) sa okna dachowe i kominy to ten punkt:
    "W budynku, z wyjątkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu którego znajdują się świetliki lub klapy dymowe, ściany oddzielenia przeciwpożarowego usytuowane od nich w odległości poziomej mniejszej niż 5 m, należy wyprowadzić ponad górną ich krawędź na wysokość co najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy świetlików nieotwieranych o klasie odporności ogniowej co najmniej E 30."
    nie ma zastosowania ?
    Styropian na pasie ogniowym nie może być, co do kołków muszą mieć odpowiednie dokumenty, może ktoś produkuje takie z tworzyw do pasów ogniowych, nie wiem, spotykałem się z takimi metalowymi.

    Drugiego akapitu nie rozumiem, to nie dotyczy domków jednorodzinnych? Co to za budynek buduje sąsiad?

  6. #6
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mad69
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    okolice Pruszkowa
    Posty
    31

    Domyślnie

    dom jednorodzinny wolnostojący w ostrej granicy.
    przejrzalem projekt budowlany i nie ma w nim nigdzie słowa mowy o: "Ścianie oddzielenia przeciwpożarowego" - dziwne ?
    czyli moze stosowac styropian, klej i olać wytyczne dot. 2m pasa niepalengo

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar mad69
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    okolice Pruszkowa
    Posty
    31

    Domyślnie

    Cytat Napisał mad69 Zobacz post
    dom jednorodzinny wolnostojący w ostrej granicy.
    przejrzalem projekt budowlany i nie ma w nim nigdzie słowa mowy o: "Ścianie oddzielenia przeciwpożarowego" - dziwne ?
    czyli moze stosowac styropian, klej i olać wytyczne dot. 2m pasa niepalengo
    to jeszcze status wyjaśnień z urżedach - wydawałoby sie kompetentnych ale żyjemy wiadomo gdzie ....

    Starostowo Powiatowe - które wydało pozwolenia na budowe
    cyt" wydane pozwolenie obowiązuje w zakresie w jakim zostało wydane"
    "KONTROLA NAD BUDOWĄ PROWADZI NADZÓR BUDOWLANY"

    -ja: - dlaczego nie ma słowa o ścianie oddzielenie przeciwpożarowego
    - oni; "cisza"


    Nadzór Budowlany - które kontroluje wykonanie pozwolenia (nie ważne czy jest ono prawidłowe)
    cyt." nie weryf8ikujemy czy pozwolenie jest dobre, czy złe"
    - ja: kto może to sprawdzić
    - oni "Wojewoda"

    )))))))) śmniac sie czy płakać?

  8. #8
    ELITA FORUM (min. 1000)
    maaszak

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Poznań
    Kod pocztowy
    61-315
    Posty
    1.383

    Domyślnie

    Z tego co wiem to do budownictwa jednorodzinnego nie ma obowiązku stosowania ścian oddzielenia ppoż. Jednakże urzędy często błędnie rozszerzają interpretację WT. Dlatego projektanci dla spokoju dorzucają takie elementy. I tak to się kręci.
    Jeśli wydano PnB na projekt budynku jednorodzinnego bez ściany ppoż to nie ma powodu tej ściany wykonywać.
    Co innego gdyby nie chciano wydać pnb z powodu braku takiej ściany. Wówczas należy żądać od urzędu powołania się na konkretny przepis - nie ogólnie na jakiś paragraf lecz na konkretny punkt, najlepiej z jego zacytowaniem.
    Węgle do elektrowni, NIE do domu.