    Domyślnie Jakie rozwiązanie wybrać PC PW, ocena ofert.

    Witajcie,

    Dawno tu nie się nie logowałem.
    Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek.

    Zdecydowałem się na pompę ciepła.

    Raczej PW,

    Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny).

    Coś o domu:
    135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze.
    Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2

    Co mi zaproponowano:

    Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln brutto
    Panasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln brutto
    Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto

    Alternatywnie
    Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość.

    Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość.

    Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc.


    Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego?

    Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie.

    Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów).
    RBR 17kW, z komorą ceramiczną i przekładnią Nord. Dom Keos II Użytkowa około 140m2 + garaż 36m2.
    Ogrzewanie podłogowe około 90m2, reszta to grzejniki ( salon, 3 sypialnie, garaż, łazienka, i drabinka).

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobpoz Zobacz post
    135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów),
    3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze. Ozc ; 53W/m2
    - Warto rozważyć 3 klimakonwektory , wówczas jedna temperatura zasilania
    Co mi zaproponowano:
    Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto
    Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość. .
    Ja bym widział ;
    - Panasonic 7 kW + 3 kW grzałek - modulacja mocy od 1,5 kW,
    -Daikin 6 kW - modulacja od 1,8 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Moce Altherma vs Panasonic.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	20,8 KB
ID:	448503
    https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobpoz Zobacz post
    Witajcie,

    Dawno tu nie się nie logowałem.
    Przyszedł czas na wymianę źródła ciepła, aktualnie mam kocioł na ekogroszek.

    Zdecydowałem się na pompę ciepła.

    Raczej PW,

    Rozpoznałem rynek skupiłem się głownie na Panasonicu, ale nie koniecznie musi być to ta firma (serwis i instalator w pobliżu też jest ważny).

    Coś o domu:
    135m2 ogrzewanej w tym około 90m2 podłogowe (5 obwodów), 3 sypialnie to grzejniki, plus 2 drabinki, 2 obiegi grzewcze.
    Ozc robiłem, zapotrzebowanie około 53W/m2

    Co mi zaproponowano:

    Panasonic Monoblok 9kW generacji J, z montażem i wszystkimi klamotami za 27500pln brutto
    Panasonic Split 9kW, J, z płytą rozszerzeń na dwa obiegi, całość 28350pln brutto
    Panasonic All In One 9kW, J, całość za 29000pln brutto

    Alternatywnie
    Ariston Nimbus 70, za około 24000pln całość.

    Daikin 8kW, 31500pln, lub 36000pln za bizone, także za całość.

    Całość w rozumieniu montaż i dostosowanie instalacji, zasobnik CWU, pompki, etc.


    Czy wyceny na Panasonica są ok, czy może warto szukać czegoś innego?

    Jeśli, mam coś uzupełnić to piszcie.

    Za pomoc dziękuję z góry (przyznam, że z jakim sprzedawca nie rozmawiam to inna wersja wydarzeń, instalacji i komponentów).
    Cena na Panasa jak z zasobnikiem CWU- SPOKO
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Ja bym widział ;
    - Panasonic 7 kW + 3 kW grzałek - modulacja mocy od 1,5 kW,
    -Daikin 6 kW - modulacja od 1,8 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Moce Altherma vs Panasonic.jpg
Wyświetleń:	33
Rozmiar:	20,8 KB
ID:	448503
    https://drive.google.com/file/d/1qiQ...l-k7Uzj9S/view
    Te przerywane kreski wprowadzają w błąd. Moc minimalna zmienia się w zależności od temperatur GZ i DZ.

    Niestety, zazwyczaj producenci nie chwalą się tak szczegółowymi danymi - dlatego posłużę się jedynym znanym mi producentem:



    I co to oznacza? Że ta konkretna pompa potrafi zejść minimalnie do 3,63kW - ale przy A20/W25 minimum to 12,37kW A20/W35 10,11kW itd. Nie jest to wartość stała, niezależna od temperatur.

    Edyta.
    A czemu zapotrzebowanie (czy raczej obciążenie) na tym wykresie zmienia się nieliniowo? Htr i Hve są stałe (W/K nie zmienia się w funkcji temperatury zewnętrznej, ani wewnętrznej - czyli jak na zewnątrz temperatura wzrasta o 1* to obciążenie maleje o tyle samo niezależnie od tego, czy temperatura wzrasta z -20 do -19, czy z +4 do +5 - więc wykres obciążenia powinien być prosty)
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA_min.jpg
Wyświetleń:	8845
Rozmiar:	93,7 KB
ID:	448508  
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 26-12-2020 o 11:16

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    bobpoz

    Zarejestrowany
    Sep 2012
    Skąd
    Turek
    Kod pocztowy
    62-700
    Posty
    48

    Domyślnie

    Witajcie,

    Dziękuję za odpowiedzi.

    Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jst bardzo zbliżony do 9kW.

    Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner).

    Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze?
    Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem.

    Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw.
    RBR 17kW, z komorą ceramiczną i przekładnią Nord. Dom Keos II Użytkowa około 140m2 + garaż 36m2.
    Ogrzewanie podłogowe około 90m2, reszta to grzejniki ( salon, 3 sypialnie, garaż, łazienka, i drabinka).

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał bobpoz Zobacz post
    Andrzej5101, też rozważałem model 7kW, tym bardziej żę mocą w niższych temperaturach jest bardzo zbliżony do 9 kW.
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,

    Jedna z firm bardzo poleca monoblok, (ponoć 90% ich sprzedaży, a jest to Pro Partner).
    https://forum.muratordom.pl/showthread.php?361984-Pompa-monoblok-a-brak-pr%C4%85du-np-12h-w-mrozy/page9


    Czy z technicznego punktu widzenia w mieszanym układzie ogrzewania, które rozwiązanie będzie efektywniejsze?
    Parametry techniczne splita vs monoblok są takie same,
    Należy dobrać moc grzejników ( 45/35 C ) do mocy poszczególnych pomieszczeń,
    aby pompa nie taktowała


    Przy All in One, mam pompę dwustrefową w standardzie (pytanie czy trzeba będzie jeszcze zastosować bufor?), split, monoblok zapewne z buforem.
    Mając podłogówkę - bufor z reguły jest zbyteczny,

    Właśnie się doczytałem, że ofertę na monoblok mam na 7Kw.
    Przestudiuj tematy z mojej stopki
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #7

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony