    Domyślnie Jaka średnica rury z ciepłą wodą?

    W mojej instalacji wodkan hudraulik zastosował rurę, którą będzie płynęła ciepła woda z zasobnika o przekroju 20mm, zimna woda jest w przekroju 25mm. Inni hydraulicy twierdzą, że fi 20 dla ciepłej wody do zbyt mało, dodam, że łazienka jest nad kotłownią, druga tuz przy niej, a kuchnia także dość blisko.Hydraulik montujacy rurki twierdzi, że nie ma potrzeby zwiększać średnicy bo jest OK. Jak to jest?
    Cezar

  2. #2
    Guest

    Domyślnie Re: Jaka średnica rury z ciepłą wodą?

    Jakie i ile przyborów ona zasila?

  3. #3

    Domyślnie

    No takie które są w łazience, czyli wanna+kabina+umywalki+zlewozmywak w kuchni.Razem chyba 5.
    Cezar

  4. #4
    Guest

    Domyślnie

    Zakładając dwie umywalki, dwie wanny (lub natryski)i jeden zlewozmywak, to średnica 20mm (rura stalowa ocynkowana) jest jak najbardziej właściwa, prędkość przepływu nie przekracza 1 m/s, a dopuszczalna w pionach i podejściach do przyborów jest do 1,5 m/s.

  5. #5

    Domyślnie

    Dzięki, trochę mnie uspokoileś, rurki są z pcv, kolanka zgrzewane na gorąco, ponoć w takim zgrzewie może zmniejszyc się światło rury-w tym może być problem? hydraulik twierdzi, że i tak na wyjściu z zasobnika jest średnica fi 16, więc fi 20 wystarczy.Rozumiem, że mogę mu uwierzyć?
    Cezar

  6. #6
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar VPS
    Zarejestrowany
    Dec 2002
    Kod pocztowy
    44-100
    Posty
    1.093

    Domyślnie

    Rura stalowa ocynk śerdnica jest podane wewnątrz rury 3/4" to 20mm, natomiast rura z polipropylenu jest mierzona po zewnątrz.
    Średnica rury wewnątrz wynosi odpowiednio:
    PN 10 - DN 20 x 1,9 wew. 16,2mm
    PN 16 - DN 20 x 2,8 wew. 14,4mm
    PN 20 - DN 20 x 3,4 wew. 13,2mm

  7. #7

    Domyślnie

    Dzieki za informację, ale czy ta średnica(20)wystarczy w opisanej wyżej instalacji. Jako instalator jakie stosujesz przekroje do ciepłej wody (pcv)?
    Cezar

  8. #8
    Guest

    Domyślnie

    Jeżeli zastosowałeś rury inne niż stalowe (np. podaną przez VPS rurę PN16) to prędkość przepłwu będziesz miał ok. 2,2 m/s.
    Przekracza to dopuszczalną prędkość zalecaną przez Polską Normę (Polskie Normy nie są już obowiązujące do stosowania) i jest na granicy prędkości dopuszczających przez producentów, które w przypadku rur z tworzyw sztucznych wynoszą max 2-3 m/s. Są to dane obliczeniowe.
    Ale jest jeszcze aspekt rzeczywisty: jeżeli w domu mieszka jedna rodzina to tak bym to zostawił, ale jeżeli jest to dom dla dwóch rodzin to moim zdaniem średnica jest za mała.

  9. #9

    Domyślnie

    PN 20 powinno mieć chyba 14,4 wewn, a nie 13,2 jak pisał VPS.W domu 2 osoby, docelowo 3. mam nadzieję, że będzie OK, jeden z fachowców, twierdził, że monożnaby zwiekszyć jedynie pierwszy odcinek rurki biegnacej od zasobnika (ok 2,5m), natomiast ten co je układał mówi, że zwykle montuje 20stki i ciśnienie jest jak trzeba.Chyba zostawie jak jest.
    Cezar

  10. #10
    Guest

    Domyślnie

    Przy tej ilości osób będzie ok.

  11. #11
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar rafslusarczyk
    Zarejestrowany
    Sep 2003
    Skąd
    Krzeszowice Olkusz
    Kod pocztowy
    32-065
    Posty
    823
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    przyjmujemu tzw Aws dla danych działek a następnie sprawdzamy przepływy dla danych średnic tak wiec najpierw strumień a dopiero pużniej predkość
    Niezgodna z regulaminem - usunięto

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony