dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
  1. #1

    Domyślnie Klimatyzacja i ogrzewanie podłogowe na jednym termostacie

    Witam wszystkich budujących

    W moim domu planuję założenie klimatyzacji kanałowej z rozprowadzeniem po pokojach oraz ogrzewania podłogowego z podziałem na strefy. Jeśli chodzi o klimę to w każdym z pomieszczeń będzie przepustnica sterowana elektrycznie na zasadzie - on/off. Chciałbym ogarnąć to jednym termostatem na pokój, pytanie czy jest to w ogóle możliwe?

    Znalazłem takie cuda:
    https://iqhome.online/pl/63-termosta...aniawi-fi.html
    https://sztelin.en.alibaba.com/produ...hermostat.html
    https://www.hotowell.com/product/en/...hermostat.html

    mają wyraźnie opisane wyjścia heat/cool, mają też fan ale tego nie chciałbym używać. Pytanie czy mieliście styczność z takimi regulatorami, które za jednym zamachem potrafią obsługiwać klimę oraz podłogówkę?

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Wg mnie - to jest normalny sterownik którego wyjścia steruje się w sposób tradycyjny - włącz / wyłącz i takie też ma styki ON i OFF.

    Sposób wewnętrznego oprogramowania daje to, a nie inne graficzne wyświetlanie na polu dotykowym.
    Więc jeśli sterownik pieca lub sterownik ogrzewania podłogowego do wysterowania potrzebuje takie sygnały (dwustanowe) to się będzie nadawał. To samo dotyczy klimatyzacji jeśli do sterowania nawiewem czy grzaniem potrzebne mu są sygnały on/off to jak najbardziej - pomijam tu fakt bezpośredniego sterowania napięciem 230V (bo to zawsze można zmienić poprzez np: przekaźnik, stycznik czy inną potrzebną elektronikę).
    Ogólnie...to estetyczny elektroniczny przełącznik dwupozycyjny - programowalny napięcia zasilania.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał karolbudowlany Zobacz post
    mają wyraźnie opisane wyjścia heat/cool, mają też fan ale tego nie chciałbym używać. Pytanie czy mieliście styczność z takimi regulatorami, które za jednym zamachem potrafią obsługiwać klimę oraz podłogówkę?
    Kiedyś kupiłem u chińczyka poniższy i mogę polecić:
    https://www.saswell.com/air-conditio...-485_p110.html
    Kupowałem bezpośrednio z przesyłką do PL i cłem wyszło w okolicy 150 PLN/szt
    Mają też takie z bajerami - sterowane głosem itp.

    Robiłem taki system jak planujesz, ale nie tak mocno rozdrobniony.
    Ja wykorzystałem 2 termostaty: jeden na parter, drugi na poddasze.
    Dokładnie w taki sposób jak planujesz, termostaty sterowały ogrzewaniem podłogowym i przepustnicami przy klimakonwektorze.

  4. #4

    Domyślnie

    Kiedyś kupiłem u chińczyka poniższy i mogę polecić:
    https://www.saswell.com/air-conditio...-485_p110.html
    Kupowałem bezpośrednio z przesyłką do PL i cłem wyszło w okolicy 150 PLN/szt
    Mają też takie z bajerami - sterowane głosem itp.
    dzięki za inspirację, wpadłem na lekko inny pomysł, żeby jednak rozdzielić termostaty do podłogówki i klimy, żeby pozostawić sobie możliwość dogrzewania z klimatyzacji.
    Podłączyć termostat: http://pl.aliexpress.com/item/400001...archweb201603_ do przepustnicy sterowanej 0-10v np.: https://allegro.pl/oferta/silownik-p...waAsKJEALw_wcB
    W teorii powinno to zagrać, jedynie zastanawiam się, jak to będzie działać, jeśli nic nie podłączę pod wyjścia do 1,2,3 biegu wentylatora.

  5. #5

    Domyślnie

    Przekombinowałeś.
    Co z zachowaniem minimalnego przepływu powietrza przez klimatyzator?
    Masz urządzenie, które do swojej pracy wymaga stałego przepływu powietrza, w dodatku ma wbudowany swój własny regulator.
    Ty chcesz dołożyć do układu kolejny regulator, który będzie płynnie sterował ilością dostarczanego..
    Nie mówię, że to niewykonalne.
    Będzie to trudne do ogarnięcia.

    W takie układy jak planujesz można się bawić jak się ma wodny klimakonwektor z wentylatorem EC.
    Wtedy można sobie płynnie regulować jakością (temperaturą) powietrza, lub ilością (przepływem) powietrza.