    Domyślnie Kompensacja do fotowoltaiki i oświetlenia led - "zabicie pojemności"

    Witam
    Wiem, że nas to kiedyś czeka więc otwarty jestem na wszelkie propozycje dołożenia odpowiedniego układu do naszych skrzynek rozdzielczych służącego do kompensacji energii biernej pojemnościowej.
    Schematy, całe urządzenia, rozwiązania profesjonalne i mniej bardziej domowe.
    Zakładam wątek z myślą, że na pewno będą wprowadzać tą opłatę systematycznie, a można być gotowym na przyjście "złego".
    Myślę, że czterokrokowy regulator by był JKW58 PFR-12 niedrogi, ale trzeba by dobrać jakieś dławiki? tak, aby z całością zmieścić się w 1500zł?
    Domyślam się, że każdy będzie miał inne , ale przynajmniej sama idea jest warta przemyśleń ? Dało by się sczytać wartości 15 minutowe i coś dobrać o odpowiedniej indukcji - zapraszam do dyskusji.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Witam
    Wiem, że nas to kiedyś czeka więc otwarty jestem na wszelkie propozycje dołożenia odpowiedniego układu do naszych skrzynek rozdzielczych służącego do kompensacji energii biernej pojemnościowej.
    mój falownik solaredge pokazuje chwilową moc bierną, tylko nie wiem czy ją dobrze odczytuję
    i zmienia sie wraz z poborem i zwiększa z produkcją

    drugim niekorzystny objawem jest wzrost napięcia na wszystkich fazach do 250V i również się zmienia
    i zgodnie z zasadą napięcie musi być wyższe by oddać ją do sieci .

    przy okazji rośnie prąd co powoduję większe zużycie mocy czynnej , napewno kilka procent miesiecznie,
    a także napiecie wyższe może powodować uszkodzenia urządzeń

    to niekorzyści z mocy biernej indukcyjnej,
    ale nie wiem czy falowniki maja nastawy maksymalne, progowe po których produkcje falownik zatrzymuje np 255volt
    i czy da sie to ustawić i czy tak sie dzieje

    narazie wokół mnie jest mało instalacji fotowoltaiczych ale jak będzie ich więcej i wszyscy podbija napiecie do 250-260voltów to co wtedy

    można zastosować przekazniki nadzorujące wzrost napięcia i odetnie zasilanie ale wtedy się wyłączy a na tym nam nie zależy

    ale wracam do mojego pytania jak odczytać :

    Faza 1:252v Faza 2 :235v faza 3:254v
    moc bierna -113var -113var -95var

    i to sie zmienia
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	mySolarEdge.jpg
Wyświetleń:	82
Rozmiar:	85,3 KB
ID:	448783  

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Ale to nie chodzi o napięcie!!! Ale o moc bierną pojemnościową.Indukcyjna jest tania..... pojenościowa póści nas z torbami.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #4

    Domyślnie

    o napięciu napisałem przy okazji
    a zapytałem o odczyty z falownika
    moc bierna -113var -113var -95var jak to zintepretować , cos fi ma się =1
    by było oki ,
    i
    trzeba do policzyć by dobrać zakres kondensatorów to jasne tylko

    potem ustawić regulator do regulacji kilkustopniowej kondensatorów

    i nie napisałem nic nowego tylko wartości var mocy biernej odchylaja sie wartościami 0,8 ..0,7 ,09 i ja mam -113

    prosze tylko o wskazówkę

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Trzeba odczytać z licznika, moc bierną pojemnościową. Z tego chcą nas liczyć!! a więc wszystkie Ledy, ładowarki, ups, falowniki,... Trzeba skompensować tą pojemność indukcją dławikami stąd mój wątek. Może ktoś ma jakiś pomysł na kompensator?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    A czy jest potrzeba teraz nad tym myśleć? Pojawi się problem będzie rozwiązanie.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    A czy jest potrzeba teraz nad tym myśleć? Pojawi się problem będzie rozwiązanie.
    No właśnie może trzeba, bo licznik liczy a to tylko kwestia czasu, może pół może po nowym roku. Stąd pytam.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  8. #8
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Rachunku wstecz Ci raczej nie wystawią.
    W jakimś kraju to już wprowadzili?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    W Białymstoku to chyba jeszcze PL
    Spróbowali ale... https://www.cire.pl/item,139700,1,0,...ie-bierna.html
    Więc coś tam myślą
    Ostatnio edytowane przez CityMatic ; 04-10-2020 o 11:12
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  10. #10
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    W Białymstoku to chyba jeszcze PL
    Spróbowali ale... https://www.cire.pl/item,139700,1,0,...ie-bierna.html
    Więc coś tam myślą
    Ale 2016r to prawie jak 100lat temu

    Wydaje mi się że rozwolnienie dostałeś trochę za szybko bez obrazy

    Spróbuj prędzej na elektrodzie.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  11. #11

    Domyślnie

    dowalają za to opłatę przedsiębiorcom, w taryfie G jeszcze.. nie
    my plebs mamy tylko płacić PIT,CIT,ZUS,US,VAT,opłaty,koncesje,akcyzy,podatki ,zezwolenia,legalizacje,homologacje,licencje,prowi zje i wszyskie inne myta co krok, w sumie oddajemy 86%!! zarobku, w zamian co? super kolej, super drogi, super szpitale, super prawo itd itd

  12. #12
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.490

    Domyślnie

    Cytat Napisał SNCF Zobacz post
    dowalają za to opłatę przedsiębiorcom, w taryfie G jeszcze.. nie
    W taryfie "C" nie ma kagańca i z opłatami stałymi poszybowało sporo do góry - przy małym poborze za kWh (z dodatkami) potrafi przekroczyć 2 złote brutto...

    Taki przykład:
    zużycie 26 kWh = 78,78 zł brutto

    drugi licznik:
    zużycie 63 kWh = 108,08 zł brutto

    wszystko bez opłaty za moc bierną.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).

  13. #13
    ELITA FORUM (min. 1000)
    Stermaj

    Zarejestrowany
    Jan 2017
    Skąd
    Podkarpacie
    Kod pocztowy
    38-400
    Posty
    1.578

    Domyślnie

    Przyglądając się w jaki sposób naliczane są kary a właściwie opłaty za przekroczenie poboru energii indukcyjnej i właściwie opłaty za każdy kWArh pojemnościowy to:
    Trzeba całkowicie zlikwidować pobór mocy pojemnościowej bo tu mamy opłaty niezależnie od tg fi. za każdy kWArh pojemnościowy a cena jest razy 3 jak za kWh czynną
    Przy poborze energii biernej indukcyjnej mamy widełki i jak się w nich zmieścimy nie ponosimy żadnych opłat. Do obliczeń bierze się okres rozliczeniowy czyli w zależności jaki kto ma. Jeżeli nie przekroczymy poboru 400 kWArh ind. na każde pobrane 1000 kWh mocy czynnej w okresie rozliczeniowym to nie będziemy mieli dodatkowych opłat. A jak już przekroczymy to nie są one tak drastyczne jak dla mocy biernej pojemnościowej.
    Tak jest dla mocy pobranej a jak by było z mocą oddaną tego na razie nie piszą albo nie trafiłem na takie dane.
    No ale to tylko gdybanie, może dla prosumentów byłyby inne stawki.
    W moim przypadku, ze wstępnych szacunków potrzebuję, podłączyć dławik kompensujący moc pojemnościową o mocy około 0,5 WAr. Musiałbym poobserwować jaki by to dawało tg fi przez np. miesiąc.

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.152
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Wydaje mi się że rozwolnienie dostałeś trochę za szybko bez obrazy

    Spróbuj prędzej na elektrodzie.
    Może to jeden z tych wyjątków na FM, co czytają M?

  15. #15
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.355

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Może to jeden z tych wyjątków na FM, co czytają M?
    Chcesz żebym z rana zawału dostał? płatny artykuł podsyłać! jak zobaczyłem 1zł to serducho mi się na chwile zatrzymało.
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony