Dzień dobry. Jestem zielony w temacie pomp, a w tym roku z konieczności musiałem się zainteresować pompą w domu u mamy - to 3-letni model Samsung 9kW (AE090JXYDEH). Po okresie letnim, gdzie działał tylko tryb DHW (woda bieżąca), chcemy włączyć ogrzewanie podłogowe, ale wszystko jest zupełnie zimne. I tak już od wielu dni.
Próbując sprawdzić w czym rzecz, obejrzałem rotametry w rozdzielni - wszystkie są w max górnej pozycji, wszystkie rurki zimne. Idąc dalej w kierunku pompy można zobaczyć, że problem jest w miejscu, gdzie zamontowano zawór Afriso AZV 643. Rura przed nim (ta co przychodzi z pompy) jest ciepła. Rura w kierunku zbiornika wody też jest ciepła. Natomiast rura w kierunku CO jest letnia tylko na małym odcinku (30-40cm), a dalej już zimno. Wskazanie na zaworze jest cały czas w pozycji A, co sugeruje, że przepływ jest ciągle do zbiornika z wodą. Jak sądzę centrala pompy powinna dawać impuls do zaworu, aby przestawić się w pozycję B, czyli CO, ale to się nie dzieje.
Jakiś parametr w pompie musi powodować przełączenie zaworu. Na sterowniku ustawialiśmy już 50st na temperaturze cieczy zwrotnej, dość szybko osiąga ją, ale zawór ani drgnie. Po zdjęciu z zaworu elementu elektromechanicznego, tego który powinien zmieniać położenie, ręcznie da się przestawić (chodzi dość ciężko) i takie przestawienie tylko na minutę spowodowało, że przy rotametrach rura zaczęła się nagrzewać.
Pytanie co może być przyczyną takiego działania? Czy to brak informacji z pompy do zaworu, że ma przestawić kierunek? Czy może zepsuł się sam ten zawór? Nie wiem czy to typowy problem, może ktoś się z tym spotkał i będzie w stanie rzucić jakieś światło.