Temat: Dgp

  1. #1

    Domyślnie Dgp

    Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach.
    Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp.


    1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie?

    2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ?

    3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze?

    4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.?

    Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ.

  2. #2
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach.
    Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp.


    1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie?
    Nic się nie stanie - Turbina wytrzymuje do 180*C

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ?
    Nie, to 100% automat - nic nie musisz ruszać

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze?
    Powinieneś skręcić anemostatami, albo ograniczać wydajność turbiny(regulator).

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.?

    Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ.
    Zmniejszyć prędkość turbiny(regulator) - zawieść turbinę do krokwi belek stropowych, aby wisząc nie przenosiła drgań, zamortyzować czymś elastycznym - położyć ja na elemencie niepalnym, a to na grubej warstwie wełny mineralnej. - to taki najprostszy sposób.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Nic się nie stanie - Turbina wytrzymuje do 180*C


    Nie, to 100% automat - nic nie musisz ruszać


    Powinieneś skręcić anemostatami, albo ograniczać wydajność turbiny(regulator).


    Zmniejszyć prędkość turbiny(regulator) - zawieść turbinę do krokwi belek stropowych, aby wisząc nie przenosiła drgań, zamortyzować czymś elastycznym - położyć ja na elemencie niepalnym, a to na grubej warstwie wełny mineralnej. - to taki najprostszy sposób.
    Możesz podać źródło informacji o 180 stopniach? Ja wiedziałem dotychczas, że powyżej 120 stopni łożyska do wymiany po jednym dniu pracy.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    Witam zamontowałem zestaw do dgp w skład którego wchodzi : turbina banan2 , regulator Aro z sonda , skrzynka rozdzielcza na 4 pokoje, rury izolowane, anemostaty w pokojach.
    Wszystko podłączone tylko nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z takim zestawem i mam kilka pytań. Wcześniej użytkowałem kominek powietrzny bez dgp.


    1. Na razie paliłem w kominku 3 razy ale bałem się tak mocniej palić nie wiem na ile mogę pozwolić żeby tego nie uszkodzić. Przy takim niezbyt mocnym paleniu temperatura na sondzie pokazywała 82C do jakiej temperatury mogę dojść żeby nie uszkodzić sprzętu i żeby to działało bezpiecznie?

    2. Czy ten bypass który tam jest on działa automatycznie ? Tzn gdy będzie zanik prądu to on sam otworzy ten wylot powietrza do góry żeby nie przegrzać turbiny? Czy musze tam wejść i ręcznie coś przestawić ?

    3. Co zrobić gdy do na piętrze w pokojach gdzie są doprowadzone rury od turbiny jest gorąco i nie chciałbym już żeby tam dmuchało to mam zrobić czy mogę wyłączyć sterownik żeby turbina nie pracowała czy jest jakieś rozwiązanie ? Może założyć jakaś przepustnice na rurze doprowadzającej powietrze do turbiny żeby trochę ograniczyć to gorące powietrze?

    4. Czy jest jakiś sposób żeby zniwelować ten szum powietrza w rurach bądź odgłos turbiny wydobywający się z tych anemostatów.?

    Czy ktoś mógłby pomóc, doradzić żeby spokojnie można było użytkować ten układ.
    Szumy faktycznie jedynie obrotami teraz, ale to niestety kosztem wydajności. W projektowaniu instalacji szumy eliminuje się zwiększaniem średnicy przepływu powietrza.

  5. #5
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Możesz podać źródło informacji o 180 stopniach? Ja wiedziałem dotychczas, że powyżej 120 stopni łożyska do wymiany po jednym dniu pracy.
    Na tej aukcji jest przepisane dane z Darco dla tej turbiny.
    https://allegro.pl/oferta/turbina-ko...tor-6912681105
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #6
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Na tej aukcji jest przepisane dane z Darco dla tej turbiny.
    https://allegro.pl/oferta/turbina-ko...tor-6912681105
    Ciekawe...muszę to omówić z Darco...dzięki....

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Szumy faktycznie jedynie obrotami teraz, ale to niestety kosztem wydajności. W projektowaniu instalacji szumy eliminuje się zwiększaniem średnicy przepływu powietrza.
    No ale jak mam ustawione na tryb Man i obroty na 1 to i tak mam wrażenie że mocno wieje i dla góry jest w pokojach bardzo ciepło muszę okna otwierać

  8. #8
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    No ale jak mam ustawione na tryb Man i obroty na 1 to i tak mam wrażenie że mocno wieje i dla góry jest w pokojach bardzo ciepło muszę okna otwierać
    Jak masz za ciepło, to musisz mniej drewna wkładać do pieca. Jeśli natomiast masz ciepło u góry, a na dole zimno, to masz źle wykonaną instalację dystrybucji ciepła. Trzeba wtedy więcej skierować na dół.

  9. #9

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Jak masz za ciepło, to musisz mniej drewna wkładać do pieca. Jeśli natomiast masz ciepło u góry, a na dole zimno, to masz źle wykonaną instalację dystrybucji ciepła. Trzeba wtedy więcej skierować na dół.
    No na dole mam tylko kratki w zabudowie kominka 2 sztuki cały kominek jest obudowany płytami betonu architektonicznego one jak się nagrzeją to też dobrze grzeja.Na piętrze we wszystkich pokojach są anemostaty i tylko tam trafia to ciepłe powietrze z turbiny. Jeszcze mam pytanie odnośnie tej sondy od regulatora ja mam ją z pół metra nad czopuchem tak mi polecono żeby ją zamontować ale nie wiem czy bo gdzieś czytałem że ona powinna być zaraz na wlocie przed turbina. Która opcja jest lepsza ?

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    No na dole mam tylko kratki w zabudowie kominka 2 sztuki cały kominek jest obudowany płytami betonu architektonicznego one jak się nagrzeją to też dobrze grzeja.Na piętrze we wszystkich pokojach są anemostaty i tylko tam trafia to ciepłe powietrze z turbiny. Jeszcze mam pytanie odnośnie tej sondy od regulatora ja mam ją z pół metra nad czopuchem tak mi polecono żeby ją zamontować ale nie wiem czy bo gdzieś czytałem że ona powinna być zaraz na wlocie przed turbina. Która opcja jest lepsza ?
    Sonda to temat zastępczy.

    Ogrzewanie turbiną powinno być tak zrobione, by po jej włączeniu, wylatujące powietrze z anemostatów było głównym systemem grzewczym. U góry i na dole. Próby zrównoważenia tego co leci za pomocą turbiny (u Ciebie tylko na górę) z tym co leci z kratek (+promieniowanie podczerwone obudowy), to walka z wiatrakami....Brakuje Ci wywiewów z turbiny na dole. Kratki w obudowie są tylko dekompresją ( i grzeją) na wypadek wyłączenia turbiny. Moim zdaniem, jeśli nie chcesz dorabiać anemostatów na dole (wylotów z turbiny), musisz włączać na przemian grzanie turbiną i kratkami na dole. Jak? Sonda turbiny do tego celu to dość trudne zadanie...Może jakiś termostat w pokojach górnych, odcinający prąd turbinie po osiągnięciu zadanej temperatury?

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Sonda to temat zastępczy.

    Ogrzewanie turbiną powinno być tak zrobione, by po jej włączeniu, wylatujące powietrze z anemostatów było głównym systemem grzewczym. U góry i na dole. Próby zrównoważenia tego co leci za pomocą turbiny (u Ciebie tylko na górę) z tym co leci z kratek (+promieniowanie podczerwone obudowy), to walka z wiatrakami....Brakuje Ci wywiewów z turbiny na dole. Kratki w obudowie są tylko dekompresją ( i grzeją) na wypadek wyłączenia turbiny. Moim zdaniem, jeśli nie chcesz dorabiać anemostatów na dole (wylotów z turbiny), musisz włączać na przemian grzanie turbiną i kratkami na dole. Jak? Sonda turbiny do tego celu to dość trudne zadanie...Może jakiś termostat w pokojach górnych, odcinający prąd turbinie po osiągnięciu zadanej temperatury?
    Odcięcie prądu do turbiny mogę zrealizować po prostu wyłączając regulator ale czy w takiej sytuacji nie uszkodzę turbiny bądź sondy wystawiając ja na wysoka temperature? Poza tym gdy prąd zostanie odcięty to ten bypass nie wyrzuci tego gorącego powietrza na strychu tym dodatkowym wylotem ?

  12. #12
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Cytat Napisał knedel83 Zobacz post
    Odcięcie prądu do turbiny mogę zrealizować po prostu wyłączając regulator ale czy w takiej sytuacji nie uszkodzę turbiny bądź sondy wystawiając ja na wysoka temperature? Poza tym gdy prąd zostanie odcięty to ten bypass nie wyrzuci tego gorącego powietrza na strychu tym dodatkowym wylotem ?
    Niestety teraz trzeba kombinować. Jeśli po wyłączeniu prądu by pass w turbinie odcina całkowicie dopływ powietrza do silnika czy łożysk, możesz ten prąd wyłączać. Jeśli nie, można dorobić dodatkowy by pass wcześniej, na drodze powietrza z kominka do turbiny. Albo zainstalować jakieś zamknięcie w samym kominku. Tylko że to trochę bez sensu bawić się wyłącznikiem co godzinę...Musisz kombinować...może jeszcze w inny sposób?

  13. #13

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kominki Piotr Batura Zobacz post
    Niestety teraz trzeba kombinować. Jeśli po wyłączeniu prądu by pass w turbinie odcina całkowicie dopływ powietrza do silnika czy łożysk, możesz ten prąd wyłączać. Jeśli nie, można dorobić dodatkowy by pass wcześniej, na drodze powietrza z kominka do turbiny. Albo zainstalować jakieś zamknięcie w samym kominku. Tylko że to trochę bez sensu bawić się wyłącznikiem co godzinę...Musisz kombinować...może jeszcze w inny sposób?
    No dobrze a czy jeśli będę wyłączał ten sterownik i turbina nie będzie chodzic, to czy ta sonda która jest w rurze nad czopuchem nie ulegnie uszkodzeniu ?już teraz jak mocniej napale to pokazuje na wyświetlaczu HI gdzieś powyżej 90 stopni. Nie wiem jaka tam może być temperatura gdy układ nie będzie pracował nie zniszczę tej sondy ? Niby do 200C powinna wytrzymać ale ile tam może być ?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kominki Piotr Batura
    Zarejestrowany
    Jan 2011
    Skąd
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    Kod pocztowy
    62-100
    Posty
    10.403
    Kominki i piece kominkowe z których ciepło nie ucieka kominem. Prowadzimy Szkołę Kominkową Instalacje piecokominków dobrej jakości na terenie całego kraju www.kominki-batura.pl Lokalizacja: POLSKA, Tel. 502 607 546

    Domyślnie

    Sonda ma wyższą odporność niż łożyska w turbinie. Poza tym kratki powinny być na tyle duże, żeby zapewnić dekompresję zabudowy kominkowej. Zwykle jest to 800 cm2 dla dolnych i minimum 1000 cm2 powierzchni przepływu powietrza. Czystej powierzchni. Nie zakłóconej siatką i po odjęciu powierzchni ramki!

    Wówczas powietrze nie nagrzewa się do temperatur o jakich piszesz....Zdąży przelecieć przez obudowę.