dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 22
  1. #1

    Domyślnie Jaki przewód do garażu 4 czy 5 żyłowy

    Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi.


    Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność.
    Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia )

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał zip20 Zobacz post
    Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi.


    Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność.
    Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia )
    Niestety 4x6 niezgodny z przepisami. Minimalny przekrój PEN w miedzi to 10 kwadrat.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  3. #3

    Domyślnie

    A jeżeli tam zasilanie jest w układzie TT?
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    A jeżeli tam zasilanie jest w układzie TT?
    No fakt ale PEN w TT nie występuje.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #5

    Domyślnie

    Dlatego autor ma projekt, do którego powinien się odnieść, i zwiększenie przekroju o jeden stopień nie będzie błędem. W drugą stronę już tak.
    Wskazane, by autor coś więcej napisał o projekcie, ale również o WTP z Energetyki, żebyśmy nie błądzili po omacku.
    Mimo wszystko dodatkowe uziemienie w garażu w niczym mu nie zaszkodzi, a nawet pomoże.
    Wątpię również, by projektant miał na myśli przewód, nie kabel ziemny.
    Chyba że ...
    Ostatnio edytowane przez elpapiotr ; 19-10-2020 o 21:06
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Dlatego autor ma projekt, do którego powinien się odnieść, i zwiększenie przekroju o jeden stopień nie będzie błędem. W drugą stronę już tak.
    Wskazane, by autor coś więcej napisał o projekcie, ale również o WTP z Energetyki, żebyśmy nie błądzili po omacku.
    Mimo wszystko dodatkowe uziemienie w garażu w niczym mu nie zaszkodzi, a nawet pomoże.
    Wątpię również, by projektant miał na myśli przewód, nie kabel ziemny.
    Chyba że ...
    Już widzę ten projekt. Niestety czasami nie ma wyjścia i trza po omacku Jesteś pewien że dodatkowe uziemienie nie zaszkodzi, w TT będzie niezbędne w TN niekoniecznie ale podłączone jak w TT może zaszkodzić
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  7. #7

    Domyślnie

    Spokojnie, poczekamy na informacje autora, to zobaczymy.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  8. #8

    Domyślnie

    Sprawdziłem w warunkach przyłączenia domu: Siec pracuje w układzie TN
    Przewód już zamówiony 5x6mm (według was to mało na garaż wolnostojący), co do samego projektu, to jest tam coś pomieszane bo ten przewód w ogóle nie jest ziemny w projekcie...

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Niestety 4x6 niezgodny z przepisami. Minimalny przekrój PEN w miedzi to 10 kwadrat.
    Chodzi ci o przesył PE do garażu że minimum 10mm2

    Czyli podsumowując mam przewód 5x6 jeśli 6mm to mało na przesył lini PE to rozumiem ze w garażu mam być osobny uziom (wkopana bednarka ) ? A sam przewód PE z domu pozostaje wolny ?
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 20-10-2020 o 11:52

  9. #9

    Domyślnie

    PE to nie PEN. PEN ma mieć minimum 10mm2 w miedzi.

    Edit: Poza tym jak do domu doprowadziłeś PEN i tam dokonałeś podziału na PE i N, to dalej do garaż prowadzisz 5-żyłowy kabel - L1, L2, L3, N, PE.
    Ostatnio edytowane przez agb ; 20-10-2020 o 12:33

  10. #10

    Domyślnie

    Do domu dochodzi 4 żyły ze skrzynki w granicy + 5 piąty przewód połączony z bednarką w ziemi. Z tego co pamiętam (ale teraz już nie jestem pewien musiał bym zerknąć ) jeden z przewodów ze skrzynki (niebieski) jest połączony w rozdzielnicy z tym idącym od bednarki.

    Czyli potrzebne dodatkowe uziemienie do tego garażu czy nie ?
    Ostatnio edytowane przez zip20 ; 20-10-2020 o 14:01

  11. #11

    Domyślnie

    Do domu w sieci TN-C dochodzą 4 żyły. L1, L2, L3, PEN. W rozdzielnicy następuje podział PEN na N i PE. PE z reguły na GSU/GSW łączy się z uziomem.

  12. #12

    Domyślnie

    KOlego zip20, Ty się martw, co to takiego zamówiłeś.
    Jeżeli przewód instalacyjny, nie waż się go zakopać! A nawet robić podwieszki.
    Jeżeli kabel, nie ma problemu.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  13. #13
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.685
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał zip20 Zobacz post
    Sprawdziłem w warunkach przyłączenia domu: Siec pracuje w układzie TN
    Przewód już zamówiony 5x6mm (według was to mało na garaż wolnostojący), co do samego projektu, to jest tam coś pomieszane bo ten przewód w ogóle nie jest ziemny w projekcie...

    Chodzi ci o przesył PE do garażu że minimum 10mm2

    Czyli podsumowując mam przewód 5x6 jeśli 6mm to mało na przesył lini PE to rozumiem ze w garażu mam być osobny uziom (wkopana bednarka ) ? A sam przewód PE z domu pozostaje wolny ?
    Rozumiem że mało rozumiesz o czym tutaj piszą
    TN-C to 4 żyły, L1,L2,L3 i PEN ostatnia żyła dla tego sytemu to minimum 10 kwadrat dla miedzi i 16 kwadrat dla aluminium. TN-S to 5 żył, L1,L2,L3, N i PE. Jeśli dasz kabel pięciożyłowy to nawet 5x2,5 może być, kwestia zabezpieczeń i tego co chcesz podłączyć (moc). 5x6 powinno wystarczyć chyba że chcesz tam jakąś produkcję uruchomić. Dodatkowe uziemienie przy tych odległościach raczej nie będzie konieczne ale też nie zaszkodzi uziemienie żyły PE (tylko PE). Kabel powinien być YKY.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  14. #14

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    KOlego zip20, Ty się martw, co to takiego zamówiłeś.
    Jeżeli przewód instalacyjny, nie waż się go zakopać! A nawet robić podwieszki.
    Jeżeli kabel, nie ma problemu.
    Spokojnie kupiłem KABEL ZIEMNY YKY 5X6

  15. #15

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    Rozumiem że mało rozumiesz o czym tutaj piszą
    TN-C to 4 żyły, L1,L2,L3 i PEN ostatnia żyła dla tego sytemu to minimum 10 kwadrat dla miedzi i 16 kwadrat dla aluminium. TN-S to 5 żył, L1,L2,L3, N i PE. Jeśli dasz kabel pięciożyłowy to nawet 5x2,5 może być, kwestia zabezpieczeń i tego co chcesz podłączyć (moc). 5x6 powinno wystarczyć chyba że chcesz tam jakąś produkcję uruchomić. Dodatkowe uziemienie przy tych odległościach raczej nie będzie konieczne ale też nie zaszkodzi uziemienie żyły PE (tylko PE). Kabel powinien być YKY.
    Dzięki,
    Jakie zabezpieczanie w domu zastosować na ten przewód ? myślałem nad różnicówką 4P C 0,03A + nadprądowy 3P 20A
    W garażu będzie pod rozdzielnia na kilka gniazd + oświetlenie

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał zip20
    Jakie zabezpieczanie w domu zastosować na ten przewód ? myślałem nad różnicówką 4P C 0,03A + nadprądowy 3P 20A
    W garażu będzie pod rozdzielnia na kilka gniazd + oświetlenie
    Ciort swoje, pop swoje.
    I jak ci RCD i/lub wyłącznik samoczynny zadziała, będziesz ganiał do domu, by załączyć?
    PS. Elektrycy poumierali w Polsce, jak widać. Na Covida!
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  17. #17

    Domyślnie

    Myślę jednak, że jakieś zabezpieczanie powinno być, najwyżej zastosuje sam bezpiecznik 25A

  18. #18

    Domyślnie

    Oczywiście. Zabezpieczenie kabla zasilającego tę podrozdzielnicę.
    Ale zabezpieczenia poszczególnych obwodów to już inne kryteria, prawda?
    Proszę posiłkować się wieloarkuszową normą 60364 - poszczególnych arkuszy już wymieniał nie będę.
    Jedne z ważniejszych to nr 4-41 i nr 6.
    Murarz i leśnik to nie rzemieślnik.
    A malarz to paprok, że o hydrauliku nie wspomnę.

  19. #19

    Domyślnie

    Cytat Napisał elpapiotr Zobacz post
    Oczywiście. Zabezpieczenie kabla zasilającego tę podrozdzielnicę.
    Ale zabezpieczenia poszczególnych obwodów to już inne kryteria, prawda?
    Proszę posiłkować się wieloarkuszową normą 60364 - poszczególnych arkuszy już wymieniał nie będę.
    Jedne z ważniejszych to nr 4-41 i nr 6.
    Oczywiście w garażu osobne RCD na oświetlenie oraz gniazda i kilka obwodów z wyłącznikami nadpradowymi 16A na gniazda i 10A na oświetlenie

  20. #20
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Cytat Napisał zip20 Zobacz post
    Do domu przychodzi przewód 4x10 oraz dodatkowy 5 przewód uziemienia z bednarki zakopanej w ziemi.


    Chce podprowadzić prąd do garażu długość przewodu 15 metrów przewód według projektu 5x4 ale dla pewności dam 5x6 zastanawiam się tylko czy nie wystarczy 4x6 i nie chodzi tu o oszczędność.
    Czy w garażu nie powinno być osobne uziemienie (kolejna bednarka dla uziemienia )
    Do garażu misusz ciągnąć 5x

    Zależy co ma być w tym garażu

    Ja dałem 5x2,5 i żałuję ponieważ dorabiałem ogrzewanie domu 2x1,5kW i CWU 2kW.
    I trzeba było kombinować na fazach aby upchnąć hydrofor, odkurzacz i pierdoły.
    Koszt nie duży jeśli to kilka kilka metrów dałbym grubszy nie zaszkodzi
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony