Gruntowa pompa ciepła - zapadła się ziemia w miejscu odwiertu
Może ktoś z Was zna się na rzeczy i mógłby mi podpowiedzieć jak to się mogło stać, że zapadła mi się ziemia w miejscu odwiertu? Odwierty wykonano w lipcu. Pompa uruchomiona we wrześniu. Wszystko działa pięknie i ładnie, aż tu nagle dwa dni temu, w miejscu jednego z odwiertów, zapadła mi się ziemia. I nie chodzi tylko o to, że się po porostu ugięła, lecz że powstała dziura. W dziurze stoi woda, której nie ubywa ani nie przybywa. Najdziwniejsze jednak jest to, że gdzieś zniknęła sama ziemia. Rozumiem, że mógł się nieco ugiąć grunt, ale to wygląda tak jakby nie wiadomo skąd pojawiła się woda, która wymyła gdzieś ziemię i w efekcie powstała dziura. Może ktoś mi podpowie co się mogło stać?
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Podczas zasypywania powstała grota, puste miejsce pod ziemią. Po opadach ziemia się osunela i pojawił się na górze otwór tak jak na zdjęciu. Nie dokładne zasypywanie, za szybko. I za dużo naraz.
-
-
ELITA FORUM (min. 1000)
Niebezpieczne jest pojawienie się wody. Koniecznie zabezpieczyć żeby jakieś dziecko nie wpadło, poinformowac wykonawcę i zażądałbym odkopania i zalania wszystkich odwiertów oraz weryfikacji czy rury są poprawnie położone po zapadnięciu.