  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    fastplayer

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    102

    Domyślnie Ogrzewanie przy niskiej tem zew nie osiąga zadanej temperatury

    Witam. Dom 100m2 ( tyle samo podłogówki). Nowo wybudowany, ociepony grafitem, strop ocieplony 20cm wełny, panele na podłodze w całym domu poza łazienką. Kocioł gazowy Junkers acu, rozdzielacz prandelli. Wszystko zasilane bez dodatkowego mieszalnika na rozdzielaczu. Bezposrednio ustawione 40 stopni na kotle. Sterownik Junkers Cw400. temp w pomieszeniu ustawiona na 21 stopni i spadek 20. Jak jest np z 5 stopni na dworze to na strowniku dobija max 20,5 stopnia i piec caly czas probuje dobic do 21 bez skutku. Co innego jak jest cieplo czyli z 16 stopni na dworze wtedy dochodzi do 21 w domu i piec sie wylacza.

    -podlogowka odpowietrzona
    -rotametry rozkrecone do konca
    -rekuperacja w domu

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    fastplayer

    Zarejestrowany
    Mar 2018
    Skąd
    wrocław
    Kod pocztowy
    59-300
    Posty
    102

    Domyślnie

    .........

  3. #3

    Domyślnie

    Jakie masz przepływy na tych rotametrach jak są rozkręcone na maksa ?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp

  4. #4
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Przede wszystkim CW400 to sterownik pogodowy (w zestawie zapewne był też czujnik temperatury zewnętrznej) i należy go ustawić na sterowanie pogodowe wg krzywej grzewczej (odsyłam do instrukcji CW400), ewentualnie można ustawić wpływ temperatury pomieszczenia na przesunięcie krzywej grzewczej o kilka stopni, ale to dopiero po dokładnej regulacji podłogówki i krzywej.
    Druga sprawa to właśnie regulacja przepływów w podłogówce, niedawno "wyprodukowałem" dokładną instrukcję dla użytkownika jak to wyregulować i odsyłam do niej https://www.facebook.com/permalink.p...08825740947081