    Domyślnie Obsługa ogrzewania podłogowego.

    Witam,
    Posiadam w domu ogrzewanie podłogowe, było ono zakładane już jakieś 2 lata temu, wraz z ogrzewaniem grzejnikowym.
    Niestety kompletnie nie wiem jak je poprawnie ustawić.

    Do tej pory z internetu dowiedziałem się, że do ustawienia w rozdzielni ze zdjęcia mam:
    - termostat przylgowy (to białe urządzenie, aktualnie ustawione na temperature 25'C),
    - to czarne pokrętło (to chyba jest też jakiś termostat, na pozycji 3),
    - 6 rotometrów (aktualnie wszystkie są w pozycji 0).

    Byłbym wdzięczny, gdyby ktoś powiedział mi jak to wszystko poprawnie ustawić, abym mógł miec na każdym obiegu inną temperature podłogi.
    Z góry dziękuje i pozdrawiam
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1603724937849.jpg
Wyświetleń:	73
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	449598   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1603724937858.jpg
Wyświetleń:	48
Rozmiar:	81,9 KB
ID:	449599   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1603724937857.jpg
Wyświetleń:	43
Rozmiar:	90,8 KB
ID:	449600   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1603724937853.jpg
Wyświetleń:	39
Rozmiar:	87,8 KB
ID:	449601   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	1603724937850.jpg
Wyświetleń:	44
Rozmiar:	88,1 KB
ID:	449602  


  2. #2

    Domyślnie

    Bardzo bym prosił o pomoc

  3. #3

    Domyślnie

    Układ który jest zainstalowany najlepiej współpracuje ze źródłami ciepła które dają dość wysoką temperaturę około 40 st. lub wyżej.
    Należy wziąć pod uwagę że układ mieszający dołączony do rozdzielacza będzie obniżał temperaturę wody o 12 st C lub więcej - mniejszego stopnia zmieszania niestety na tym układzie nie uzyskamy (nawet przy maksymalnie otwartym zaworze powrotnym do kotła - pod pompą).

    Czyli jak z pieca podajemy np. 35st. C to po zmieszaniu, temperatura na pętle grzewcze wyniesie około 23st. C itd. Oczywiście możemy obniżać temperaturę o więcej niż 12st. C ale nigdy mniej.

    Przede wszystkim należy uruchomić cały układ grzejny: kocioł, pompę obiegową kotła oraz pompę obiegową układu mieszającego (pompę instalacji podłogowej).
    Kręcąc przepływomierzami na dolnej belce rozdzielacza, zmieniamy wartość przepływu przez poszczególne pętle a tym samym zmieniamy temperaturę powierzchni podłogi i tym samym temperaturę pomieszczenia. Aby możliwe było kręcenie przepływomierzem wcześniej należy zdjąć czerwony element blokujący założony na przepływomierzu.
    Jeśli instalacja grzeje w miarę poprawnie to przed jakimkolwiek regulowaniem proponuję zapisać sobie aktualne nastawy przepływów na poszczególnych przepływomierzach/pętlach grzejnych.

    Uwaga, aby przepływ przez pętle by możliwy należy z górnej belki rozdzielacza zdjąć tworzywowe "kapsle" zabezpieczające zawory pod siłowniki, zakręcone na zaworach zamykają przepływ przez obwód grzewczy.

    Zmianę temperatury zasilania ogrzewania podłogowego - czyli stopień zmieszania wody, dokonujemy regulując zawór powrotny z układu mieszającego do kotła (znajdujący sie tuż pod pompą). Zakręcając zawór zmniejszamy temperaturę zasilania instalacji podłogowej, otwierając zawór zwiększamy temperaturę zasilania podłogówki.

    Głowica zamontowana na zaworze termostatycznym na wejściu do układu mieszającego ma za zadanie pilnowanie granicznej temperatury zasilania podłogówki - dlatego przylga tej głowicy zamocowana jest do dolnej belki rozdzielacza (zasilającej). Kiedy temperatura zasilania OP zostanie przekroczona w stosunku do nastawionej to głowica zamknie dopływ gorącej wody z kotła, a po schłodzeniu wody w instalacji OP z powrotem się otworzy.

    Ustawienie 1 to 30st. C, kolejne to skok co 5 st. C - ustawienie 3 to 40st. C.
    Ostatnio edytowane przez KAN-therm ; 28-10-2020 o 21:53
    http://pl.kan-therm.com/

  4. #4

    Domyślnie

    Bardzo dziękuje za udzieloną pomoc, na pewno skorzystam ze wszystkich rad.

  5. #5

    Domyślnie

    Odkopuje stary temat, ale z racji że przez ten rok nie korzystałem z podłogówki, chce dowiedzieć się gdzie znajduje się "zawór powrotny z układu mieszającego do kotła (znajdujący się tuż pod pompą)" o którym mowa w tym fragmencie:

    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Zmianę temperatury zasilania ogrzewania podłogowego - czyli stopień zmieszania wody, dokonujemy regulując zawór powrotny z układu mieszającego do kotła (znajdujący sie tuż pod pompą). Zakręcając zawór zmniejszamy temperaturę zasilania instalacji podłogowej, otwierając zawór zwiększamy temperaturę zasilania podłogówki.
    Bo aktualnie cały czas na zasilaniu op mam tylko 25 stopni

  6. #6

    Domyślnie

    Zawór znajduje się bezpośrednio pod pompą, jest do niego przyłączona rurka niedziana wracająca do kotła/kotłowni.

    Jak działa termostat przylgowy zamocowany na górnej rurze miedzianej, zasilającej układ mieszający, do którego przyłączona jest pompa?
    Może tenże zawór nie puszcza więcej iż te 25 st. C i stąd taki efekt?
    Proszę spróbować przestawić zawór na wyższą temperaturę i obserwować zachowanie się układu mieszającego, czy temperatura wzrasta?
    http://pl.kan-therm.com/

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony