  1. #21
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    Teraz mam dylemat czy może od razu zamontować sprzęgło z pompą przy kotle żeby tego nie przerabiać w przyszłości...
    Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej
    Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek.
    Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy.
    Ostatnio edytowane przez romano78 ; 28-10-2020 o 21:50

  2. #22

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej
    Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek.
    Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy.
    Cenna podpowiedź i bardzo dziękuję

  3. #23

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Bez pompek w rozdzielaczu to ci nie będzie chulalo ponieważ są to rozdzielacze do instalacji wysokotemperaturowej czy mieszanej
    Rurę zasilająca masz podłączona do górnego rozdzielacza a belka zasilająca jest na dole więc albo przekladasz belki albo rury.I wtedy bedzie bez pompek.
    Sprzęgła bym nie dawał jak uzyskasz z1L min na rotametrach to wystarczy.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-05-09-29-12-890_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	449907Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-05-09-36-09-854_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	449908
    Wtiam. Wygląda teraz to w ten sposób ale co jeśli będę chciał zamontować siłowniki termoelektryczne ??? Na powrocie chyba nie powinny być instalowane ?

  4. #24

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-05-09-29-12-890_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	25
Rozmiar:	84,0 KB
ID:	449907Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-05-09-36-09-854_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	40
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	449908
    Wtiam. Wygląda teraz to w ten sposób ale co jeśli będę chciał zamontować siłowniki termoelektryczne ??? Na powrocie chyba nie powinny być instalowane ?
    Pompy z rozdzielaczy planuje wyrzucić bo i tak są niepodłączone

  5. #25

    Domyślnie

    I jeszcze jedno pytanie jeśli pompy w rozdzielaczach nie będą używane to czy bajpasy pozamykać czy otworzyć maksymalnie ?

  6. #26
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    I jeszcze jedno pytanie jeśli pompy w rozdzielaczach nie będą używane to czy bajpasy pozamykać czy otworzyć maksymalnie ?
    A po co tam pompke zostawiles przecież teraz woda będzie płynąć po najkrotszej link oporu czyli przez pompke a w podłogę nie pójdzie sam to przerabiales czy jakiś instalator? J

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    A po co tam pompke zostawiles przecież teraz woda będzie płynąć po najkrotszej link oporu czyli przez pompke a w podłogę nie pójdzie sam to przerabiales czy jakiś instalator? J
    Instalator ale pompy oczywiście mają zamknięte zawory. Po pierwszym sezonie zdemontuje jeśli okażą się zbyteczne

  8. #28
    ELITA FORUM (min. 1000)
    romano78

    Zarejestrowany
    Aug 2009
    Skąd
    Sędziszów młp
    Posty
    2.063

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    Instalator ale pompy oczywiście mają zamknięte zawory. Po pierwszym sezonie zdemontuje jeśli okażą się zbyteczne
    Ale zalaczemie pomp po tej przerobce nic nie da a spowoduje że cała woda wróci spowrotem do kotła.

    A to przerobienie rozdzielaczy to instalator wykonał po twoich podpowiedziach czy sam wiedział że tak trzeba zrobić i czemu zredukowal rurkę przed rozdzielaczem.

  9. #29

    Domyślnie

    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Ale zalaczemie pomp po tej przerobce nic nie da a spowoduje że cała woda wróci spowrotem do kotła.

    A to przerobienie rozdzielaczy to instalator wykonał po twoich podpowiedziach czy sam wiedział że tak trzeba zrobić i czemu zredukowal rurkę przed rozdzielaczem.
    Ogólnie to dam na to wpadł i od początku twierdził że pompy do demontażu a ta redukcja na górnym rozdzielaczu to rzeczywiście nie potrzebna :/

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    Ogólnie to dam na to wpadł i od początku twierdził że pompy do demontażu a ta redukcja na górnym rozdzielaczu to rzeczywiście nie potrzebna :/
    Kocioł będzie uruchomiony przez serwisanta prawdopodobnie za tydzień i teraz mnie martwi czy ta redukcja ma znaczący wpływ na przepływy w rotametryach ?

  11. #31
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia).
    Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać.
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 07-11-2020 o 23:08

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia).
    Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać.
    Dziękuję za podpowiedzi

  13. #33

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Pompy na rozdzielaczach oraz bypassy bezwzględnie do demontażu, tu nie ma co sprawdzać po sezonie, to jest bez sensu hydraulicznie - wywalić od razu (znaczy sprzedać np. na allegro). To tak jakbyś chciał sprawdzić po sezonie, czy bez ciśnienia w oponach (albo bez benzyny w baku) dobrze się jeździ samochodem, wiadomo że nie, tu też wiadomo, że będzie źle (przynajmniej dla każdego, kto ma o tym odrobinę pojęcia).
    Tam jest raptem 10 pętli, każdy kocioł to obsłuży bez sprzęgła i tak to trzeba zmontować, kocioł -> trójnik -> 2 rozdzielacze (powrót tak samo) i będzie działać dobrze dopóki nie założysz siłowników na pętlach. Wtedy zamiast sprzęgła wystarczy dodać zawór nadmiarowo-upustowy i tez będzie działać dobrze, a jak w kotle lepsza pompa obiegowa to nic nie trzeba dodawać.
    A co myślisz o tej redukcji przy zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu poddasza ? Bardzo to przeszkadza ?

  14. #34
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    A co myślisz o tej redukcji przy zasilaniu i powrocie na rozdzielaczu poddasza ? Bardzo to przeszkadza ?
    Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być (bardziej ze względów serwisowych niż użytkowych, ale mogą sią przydać).
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 07-11-2020 o 23:48

  15. #35

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być.
    Tak zrobię. Serdecznie dziękuję za pomoc

  16. #36

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Bezwzględnie wywalić, to elementy do sterowania temperaturą zasilania przy współpracy z pompami na rozdzielaczach i przy zasilaniu wysokotemperaturowym, jeżeli wywalisz pompy i kocioł będzie sterował temperaturą, to te elementy są również zbędne, będą przeszkadzać - wywalić. Ma być najprostsze podłączenie rur od kotła do rozdzielaczy bez żadnych udziwnień, jedynie zawory odcinające rozdzielacz mogą być (bardziej ze względów serwisowych niż użytkowych, ale mogą sią przydać).
    Właśnie tylko na poddaszu te zawory odcinające mają mniejszą średnicę :/ nie wiem dlaczego tak to zrobił hydraulik... Pewnie innych nie miał i wcisnął to co miał ze sobą...Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Screenshot_2020-11-05-09-36-09-854_com.miui.gallery.jpg
Wyświetleń:	13
Rozmiar:	85,6 KB
ID:	450021
    Ostatnio edytowane przez arekunw ; 07-11-2020 o 23:58

  17. #37
    DOMOWNIK FORUM (min. 500)
    SzymonKc

    Zarejestrowany
    Dec 2016
    Skąd
    Tomaszów Maz.
    Posty
    812

    Domyślnie

    Cytat Napisał arekunw Zobacz post
    Właśnie tylko na poddaszu te zawory odcinające mają mniejszą średnicę :/ nie wiem dlaczego tak to zrobił hydraulik... Pewnie innych nie miał i wcisnął to co miał ze sobą...
    Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość.

    ps.
    Przepraszam, dopiero teraz zobaczyłem zdjęcie i jest słabo. Zawory wyglądają na 1/2 cala ( wypadałoby dać przynajmniej 3/4). Poza tym nie mam pewności co do średnicy rur zasilających, ta najcieńsza PP dla zasilacza piętra dla 4 obiegów powinna mieć średnicę 25mm (a nie wygląda na to).
    Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 08-11-2020 o 00:18

  18. #38

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość.
    W takim razie wywalam pompy i bypassy według Pana instrukcji a reszta zostaje jak jest. Jeszcze raz dziękuję

  19. #39

    Domyślnie

    A jeszcze mam zagadkę czy jest sens montować sterowanie strefowe w domu o pow 115 M2 czy wystarczy sonda zewnętrzna + car V2 do kotła Immergas victrix 12 TT ?

  20. #40

    Domyślnie

    Cytat Napisał SzymonKc Zobacz post
    Ale na poddaszu tylko 4 pętle, nie ma tragedii, mniejsza średnica dotyczy tylko długości zaworu (centymetry), a nie kilkunastu metrów rury, więc dla oporów przepływu ma to niewielkie znaczenie, ujdzie bez negatywnego wpływu na całość.

    ps.
    Przepraszam, dopiero teraz zobaczyłem zdjęcie i jest słabo. Zawory wyglądają na 1/2 cala ( wypadałoby dać przynajmniej 3/4). Poza tym nie mam pewności co do średnicy rur zasilających, ta najcieńsza PP dla zasilacza piętra dla 4 obiegów powinna mieć średnicę 25mm (a nie wygląda na to).
    Dziś sprawdziłem i te dwa zawory to rzeczywiście 1/2 cala a ta najcieńsza PP nie bardzo wiem ile ma ale to kolanko od którego idzie zasilanie ma oznaczenie 32mm

Strona 2 z 3

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony