Dobór pompy do ogrzewania podłogowego
Witam, mam rozciągniętą podłogówkę w całym domu. Dwa rozdzielacze jeden w kotłowni drugi na piętrze.
Zasilanie z bufora 1" do rozdzielaczy, obwody po max 90m pex16. Dolny 12 obwodów, góra 10.
Zastanawiam się czy jedna pompa 25/60 to obsłuży ?
Czy potrzebuję pompy z autoadapt? Będę miał jeden siłownik odcinający salon bo tam mam kominek.
Mam rozciągnięty kabel do czujnika pogodowego i zastanawiam się czy zastosować zawór z siłownikiem i sterować pogodowo podłogówką ?
Przy jej dużej bezwładności sprawdzi się to ?
-
-
DOMOWNIK FORUM (min. 500)
Pompa 25/60 bez problemu obsłuży 22 pętle ogrzewania podłogowego, jeżeli do rozdzielaczy doprowadzone są rury miedziane 28mm lub pex 32mm nawet pompa 25/40 powinna dać radę. Jeżeli jest tylko 1 siłownik, czy nawet kilka na 22 pętle nie musi być pompa elektroniczna. Swoją drogą w salonie jest tylko 1 pętla ogrzewania podłogowego?
Sterowanie pogodowe wg krzywej grzewczej należy załączyć. nie wiem czym grzany jest bufor, ale sterowanie pogodowe po dobrej regulacji przepływów w podłogówce powinno zapewnić stabilną temperaturę w pomieszczeniach niezależnie od temperatur zewnętrznych. Nie potrzeba wtedy żadnych termostatów pokojowych, a system staje się bezobsługowy. Trzeba tylko dobrze wyregulować przepływy w pętlach i poświęcić trochę czasu na ustawienie krzywej grzewczej. Jak to zrobić opisałem tutaj https://www.facebook.com/permalink.p...08825740947081
Ostatnio edytowane przez SzymonKc ; 30-10-2020 o 02:29
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Hej, salon ma 3 obiegi i kuchnia jeden. Udało mi się kupić całą grupę pompowa z zaworem mieszającym i pompą Alpha 2 32-60 z autoadapt, to mam problem z głowy.
Brakuje mi tylko siłownika do zaworu mieszającego i sterownika pogodowego. Możecie polecić jakiś niedrogi sprawdzony regulator pogodowy ?
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum