Mam prośbę o potwierdzenie czy prawidłowo liczę zapotrzebowanie na ciepło do ogrzania domu.
Nie biorę pod uwagę CWU
Dom kostka, powierzchnia ok 90m2
Powierzchnia ścian 180 m2 - U = 0,35
Powierzchnia okien i drzwi 26m2 - U = 0,7
powierzchnia podłóg i dachu 100 m2 - U=0,15
180*,35 + 26*0,7 + 100*,15 = 96,2W
zapotrzebowanie dla różnicy temperatur 47 (-25/22)
96,2 * 47 = 4,5kW
kubatura 250m3, WM z rekuperacją o sprawności 80%, wymiana 0,5/h
wentylacja (przyjęte ,32Wh na podgrzanie 1m3 powietrza o 1 stopień)
250 * ,2 * ,5 * 47 * ,32 = 376 W
Czyli pompa ciepła 5kW powinna wystarczyć?
OZC finalnie dam do policzenia, natomiast na tą chwilę chciałbym potwierdzić czy nie robię jakiś błędów w obliczeniach.