  1. #101

    Domyślnie

    niska piwnica nieocieplona .podłoga parteru słaba i po nieprzemyślanym remoncie więc nowe docieplenie podłogi odpada. Miałem kilka ofert i żadna nie zeszła poniżej 9KW T-cap a samsunga proponowano mi 16KW. Podobnie atlantic a daikina 12 KW . Na nieszczęście zeby dostać dotację muszę się trzymć umowy i może to być pompa tylko 9 KW

  2. #102

    Domyślnie

    Jak wyglada praca pompy ciepła gdzie między nią a buforem jest utrzymana delta 5-10 stopni i duży przepływ , a pompka obiegowa za buforem na instalacje gdzie działa przy trybie auto wraz z głowicami i krzyżami grzejnikowymi gdzie są przepływy rzędu 500-1000l/h i dużo niższa delta ? Pompa musi zostać w auto bo instalacja miedziana i zawory gdzie przy nastawie na max bieg szumy na instalacji oraz wypłukiwanie kolan w rurach .

  3. #103

    Domyślnie

    Nie pamiętam już w jakim temacie padło pytanie o PC SEVRA, więc po zdobyciu tabelki wrzucam wykres tutaj:

    moc nominalna (powinna być z defrostem) i minimalna (zakładam, że to ta modulowana)

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_SEVRA_4_6_8.jpg
Wyświetleń:	196
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	455394

    W porównaniu z markowymi PC, to SEVRA wypada nieco słabiej, szybciej traci moc na mrozie.

    Znalazłem też tabelkę z Mitsubishi Elec. 8 kW model PUHZ-SHW80VHA
    Mam kłopot z doszukaniem się, czy to starszy model na R410a, czy nowszy na R32 ?!?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsubishi 8.jpg
Wyświetleń:	157
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	455395

    Moc nominalna wypada b. dobrze, dziwi mnie moc minimalna (rzeczywiście nie potrafi niżej modulować) ?!?

    Mitsubishi 8 i 10 kW na R32 (znalezione w późniejszym czasie i dodane do wpisu)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsu_8_R32.jpg
Wyświetleń:	85
Rozmiar:	102,6 KB
ID:	459663

    Toschiba Estia 4 - 6 - 8 - 11 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-Tosiba_4-11_kW.jpg
Wyświetleń:	68
Rozmiar:	94,6 KB
ID:	459664

    Rotenso
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Rotenso_6_8_10.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	96,9 KB
ID:	459665
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-06-2022 o 09:15
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  4. #104

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    Nie pamiętam już w jakim temacie padło pytanie o PC SEVRA, więc po zdobyciu tabelki wrzucam wykres tutaj:

    moc nominalna (powinna być z defrostem) i minimalna (zakładam, że to ta modulowana)

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_SEVRA_4_6_8.jpg
Wyświetleń:	196
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	455394

    W porównaniu z markowymi PC, to SEVRA słabo wypada, szybko traci moc na mrozie.

    Znalazłem też tabelkę z Mitsubishi Elec. 8 kW model PUHZ-SHW80VHA
    Mam kłopot z doszukaniem się, czy to starszy model na R410a, czy nowszy na R32 ?!?

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsubishi 8.jpg
Wyświetleń:	157
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	455395

    Moc nominalna wypada b. dobrze, dziwi mnie moc minimalna (rzeczywiście nie potrafi niżej modulować) ?!?
    Na r410a,moze dlatego dobrze wyglada bo to jednostka dwuwentylatorowa,duza z duzym wymiennikiem i sprezarka taka sama jak w jednostce 11kw tez dwuwentylatorowej
    Ostatnio edytowane przez codix ; 02-05-2021 o 18:11
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  5. #105

    Domyślnie

    Jest gdzieś zestawienie tych wszystkich wykresów dla różnych pomp?

  6. #106

    Domyślnie

    W tym temacie od strony trzeciej są wszystkie wykresy jakie wykonałem przez ostatnie 0,5 roku.
    Możesz je zapisać po kolei na swój komputer do jednego folderu i następnie przejrzeć programem IrfanView.
    Na wszystkich wykresach jest Daikin Altherma zestawiony z innymi - to masz jakiś punkt odniesienia.

    PC dobrych marek na czynniku R32 są mocno porównywalne.
    Starszy czynnik R410a jest średnio o 6% słabszy od R32.
    PC budżetowe (na podzespołach Chińskich) potrafią być o połowę słabsze (mniej wydajne) w temperaturach poniżej -10*C.

    No dobra - podsumowanie, poniżej zebrane wszystkie wykresy.
    Do jednego wpisu mogę wstawić tylko 4 zdjęcia (limit forum).

    Daikin moc maksymalna i z defrostem: 4, 6, 8,
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3.jpg
Wyświetleń:	433
Rozmiar:	100,7 KB
ID:	455435

    Wykresy gdzie krzywa Daikina leci po łuku są stare z mocą maksymalną,
    dopiero później Codix zwrócił mi na to uwagę i poprawiłem Daikina na wersję z defrostem.

    Daikin - T-Cap 9, 12,
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_T-CAP 12.jpg
Wyświetleń:	131
Rozmiar:	100,8 KB
ID:	459657

    Daikin - LG monoblok 9 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3 - LG.jpg
Wyświetleń:	187
Rozmiar:	98,8 KB
ID:	455441

    Daikin - Samsung 4, 6, 9, split R32
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Samsung-4-6-9.jpg
Wyświetleń:	224
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	455442
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_T-CAP 12.jpg
Wyświetleń:	129
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	455437  
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:37
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #107

    Domyślnie

    Daikin - Mitsubichi 8 kW (jednostka dwuwentylatorowa na R410a)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsubishi 8.jpg
Wyświetleń:	120
Rozmiar:	101,2 KB
ID:	455445

    prospekt Mitsubishi model PUHZ-SHW80VHA z powyższego wykresu tu:
    http://pompyciepla-sklep.com.pl/imag..._2015_2016.pdf

    Daikin - Panasonic SDC 5, 7, 9, J na R32
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3-Panas-J.jpg
Wyświetleń:	277
Rozmiar:	100,5 KB
ID:	455446

    Daikin - LG split 5, 7, 9, split na R32
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Wyświetleń:	75
Rozmiar:	102,8 KB
ID:	459658

    ...

    I bardziej budżetowe PC:

    SEVRA, split na R32
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_SEVRA_4_6_8.jpg
Wyświetleń:	116
Rozmiar:	101,0 KB
ID:	455452
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_5-7-9.jpg
Wyświetleń:	85
Rozmiar:	100,3 KB
ID:	455447  
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:38
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  8. #108

    Domyślnie

    GREE 8 kW
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3 - Gree 8 i 10 kW 3-faz.jpg
Wyświetleń:	79
Rozmiar:	101,9 KB
ID:	459659

    Haier monoblok 16 kW
    i Kaisai split 8 kW na R32
    https://forum.muratordom.pl/attachme...4&d=1620044110

    Kołton 10 kW (na R290 , ten to chyba też monoblok)
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Kołton 10 kW.jpg
Wyświetleń:	132
Rozmiar:	100,6 KB
ID:	455455

    Buderus 11 kW z prospektu znalezionego w necie,
    ma dziwny skok między +2*C a -7*C, nie wiadomo jak zachowa się przy -15*C czy -20*C
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_LG_COP_Buderus.jpg
Wyświetleń:	103
Rozmiar:	100,4 KB
ID:	455456
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	GREE -splity-30-Alth3.jpg
Wyświetleń:	60
Rozmiar:	97,4 KB
ID:	455453   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3 Haier16.jpg
Wyświetleń:	106
Rozmiar:	101,8 KB
ID:	455454  
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:42
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  9. #109

    Domyślnie

    Kołton jest monoblokiem, i to on/off.

    Nie masz Mitsubishi 8 kW na R32 albo linka do tabelki dla tej pompy?

  10. #110

    Domyślnie

    Nie mam, a to co mam to, albo otrzymałem od kolegów z forum, albo sam pisałem na serwis producenta. To przysłali tabelkę, zazwyczaj jak człowiek pyta, to nie robią z tego tajemnicy.

    Te mniej ciekawe (moim zdaniem) to tylko sprawdzałem oficjalny katalog na stronie www,
    to takie gdzie wykres ograniczony jest między -15 lub -7*C a +7*C.


    Dodaję Panasonic High Performance 9 kW 3-fazowa (seria H) w zestawieniu z SDC serii J :

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3-Panas-J.jpg
Wyświetleń:	232
Rozmiar:	101,1 KB
ID:	456470


    Haier
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Haier 5-8-11-16.jpg
Wyświetleń:	74
Rozmiar:	100,2 KB
ID:	459660

    Kaisai
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	split_Kaisai_6-16_kW.jpg
Wyświetleń:	101
Rozmiar:	98,0 KB
ID:	459661

    Sinclair
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Siclair_6_8_10_kW.jpg
Wyświetleń:	37
Rozmiar:	92,7 KB
ID:	459662
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	splity-30-Alth3_Mitsubishi 8.jpg
Wyświetleń:	52
Rozmiar:	100,0 KB
ID:	457300  
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 17:45
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  11. #111

    Domyślnie

    Witam serdecznie wszystkich
    W ramach projektu miasto po przetargu zamontowało u mnie 9,9 kW paneli oraz pompę ciepła powietrzną. O ile do paneli nie mam na razie zastrzeżeń to pompa przyprawia mnie o ból żeby nie napisać gorzej głowy. Pompa zasila obecnie cwu zbiornik 300 l. Zużycie miesięczne to 200 kWh przy czterech osobach. Pompa ma zainstalowany podlicznik i na jego podstawie obliczyłem COP, który wyniósł ok 3,5 przy temperaturze zew. od 8 do 18 stopni C. Zgodnie z PFU i deklaracja COP przy 7 stopniach powinien wynieść ponad 4,5. To cudo techniki nazywa się Oem Term. Gdy uruchomiłem pompę na c.o. nie udało się utrzymać temperatury w domu. Zaczęła spadać, przy temperaturze zew. 3-5. Na dzień zużywałem 10 kg ekogroszku na dobę. Dom ze ściany trzy warstwowej poroterm i 10 cm styropianu pomiędzy. Strop ocieplony 20 cm styropianu i 20 cm wełny.
    Czy ktoś z forumowiczów może ocenić i podpowiedzieć cz ten COP nie jest za niski i gdzie szukać błędów w instalacji.
    Pozdrawiam i dziękuję

  12. #112

    Domyślnie

    Pompa o mocy elektrycznej 3 kW.

  13. #113

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Pompa o mocy elektrycznej 3 kW.
    A z jaka moca chodzi Ci wtedy pompa,może chodzi sobie na najniższych obrotach a to nie wystarcza na dogrzanie domu.
    Cop 3,5 na cwu jest ok.
    Cop 4,5 to masz jak na zasilaniu masz wode o temp.np.30st a nie podczas grzania cwu gdzie na zasilaniu temp jest np.45 czy 50st
    Ostatnio edytowane przez codix ; 17-05-2021 o 19:47
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  14. #114

    Domyślnie

    COP policzyłem w ten sposób, że od temp. Np. od 26 do 35 stopni pompa zużyła określoną ilość energii. Przy grzałce by to było odpowiednio więcej i podzieliłem jedno przez drugie. Wyszło 3,5. Zgodnie z dokumentacją i normą A7 W 35 COP powinien wynosić 4,5. Nie wiem z jaką mocą pracuje pompa, nie mam takiego pomiaru.
    Od temperatury w zbiorniku 300 l od temperatury 28 do 35 zużyła 0,71 kWh przy temperaturze zew. 8,5.
    Jeśli grzałem zbiornik co do 45 to chwilowa moc osiągała nawet 5 kw.

  15. #115

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    COP policzyłem w ten sposób, że od temp. Np. od 26 do 35 stopni pompa zużyła określoną ilość energii. Przy grzałce by to było odpowiednio więcej i podzieliłem jedno przez drugie. Wyszło 3,5. Zgodnie z dokumentacją i normą A7 W 35 COP powinien wynosić 4,5. Nie wiem z jaką mocą pracuje pompa, nie mam takiego pomiaru.
    Od temperatury w zbiorniku 300 l od temperatury 28 do 35 zużyła 0,71 kWh przy temperaturze zew. 8,5.
    Jeśli grzałem zbiornik co do 45 to chwilowa moc osiągała nawet 5 kw.
    No to jeszcze raz zastanów się co napisałes cop 4,5 dla pracy przy temp.7st i temp zasilania 35st.
    Czyli pompa startuje po np.20 min stabilizuje swoja prace z temp.zasilania 35st (ktora sie nie zmienia)i ciach właczamy pomiary i wychodzi cop=4,5
    A teraz grzanie cwu zanim pompa sie rozbuja to ma copy po 2 jak juz sie rozbuja to juz ma na zasilaniu np.40 a to nie 35st
    To ze grzejesz w baniaku do 35st nie oznacza ze pompa ma na zasilaniu 35st bo takie grzanie trwalo by 5godzin . Jak w baniaku masz 35st to na zasilaniu moze juz byc 45st i jaki wedlug tych twoich dokumentacji ma cop dla takiej temp.?????
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  16. #116

    Domyślnie

    Czyli moje pomiary można o kant potłuc. Teraz widzę, że nie zrozumiałem do końca zasady działania. Tylko czy moje zużycie na cwu 200 kWh miesięczne jest tak wysokie.

  17. #117

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Czyli moje pomiary można o kant potłuc. Teraz widzę, że nie zrozumiałem do końca zasady działania. Tylko czy moje zużycie na cwu 200 kWh miesięczne jest tak wysokie.
    To już zależy jak sie pluskacie ile osob czy wanna czy prysznic itp.
    Ogólnie nisko ta wodę grzejesz ale zależy jeszcze w którym miejscu na baniaku masz czujnik temperatury .
    Przewaznie wiekszosc raczej ma czujnik na polowie zbiornika i grzeja do 46st wtedy na górze baniaka jest z 50st.
    No i gdzies po 4kwh dziennie im idzie czyli gdzies 120kwh na miesiac ale niektórzy tez po 3kwh a niektórzy po 5kwh.
    Ja grzeje raz dziennie do 46st o 14tej wtedy przeważnie jest najcieplej na zewnatrz wiec najlepsze copy to mi starcza na całą dobę.
    Lepsze jest takie odpalenie i zagrzanie nawet do wyzszej temperatury niz takie dogrzewanie kilka razy dziennie o pare stopni bo tak jak juz pisalem od startu pompie troche zajmuje na wbicie sie na jakis akceptowalny poziom copu.
    Jak sie wlaczy to stopniowo cop rosnie np.od 1 do 4 potem pomalu spada i pod koniec grzania ma np.2,9 (jak juz na zasilaniu jest 50st) no i sredni z takiego zagrzania wyjdzie np.3,5
    A jak takie krótkie podgrzanie to nie zdazy sie do 4 rozkrecic i jest koniec grzania a srednia wyjdzie 2,8
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  18. #118

    Domyślnie

    Co do nie dogrzewania domu to moze masz za nisko ustawiona temperature na zasilaniu i poprostu nie wystarcza to na zagrzanie domu.Pompa ta temperature osiagnie i ogranicza swoja moc a w domu dalej zimno.I masz np.pompe 9kw a ona sobie produkuje 3kw bo juz zagrzala do temp.ktora jest ustawiona jako temp.zasilania obiegu c.o
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  19. #119

    Domyślnie

    Wodę w cwu grzeje do 45 i od 15:00 się załącza. Histereza ustawiona na 5. Nie zawsze starczy jedno grzanie. Wydawało mi się że przy tak małym zużyciu eko 10 kg na dobę pompa nie będzie miała problemu z ogrzewaniem domu. Bufor grzałem do 45 i nie dawało rady.

  20. #120

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Wodę w cwu grzeje do 45 i od 15:00 się załącza. Histereza ustawiona na 5. Nie zawsze starczy jedno grzanie. Wydawało mi się że przy tak małym zużyciu eko 10 kg na dobę pompa nie będzie miała problemu z ogrzewaniem domu. Bufor grzałem do 45 i nie dawało rady.
    COP też zależy od samego zbiornika , jak dużą ma wężownicę. U nas w zbiorniku 300L mamy wężownicę 3,4m2.
    Rodzina 4 osobowa , na ogrzanie wody do 46 stopni zużywamy 1,5-2 kWh na dzień.

    Ostatnio za pomocą pewnej strony po podaniu temp początkowej i końcowej wody , zużycia energii wyszło mi że COP średni wyszedł mi chyba coś koło 4,5 , ale wiadomo takie wyliczenia są obarczone pewnym błędem.

    U nas w lato grzanie wody to około 40-50kWh na miesiąc.
    Nowoczesna stodoła w leśnej dziczy + komentarze
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW

    Dom parterowy 117 m2 pow. użytkowej . Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 117 m2, . Ściany silikat 18 - 22 cm grafit , płyta fundamentowa z (15cm EPS200 + 10cm EPS100) ,duże przeszklenia, strop ocieplony celuoza Termofloc 40cm . Pompa LG Therma V 9KW.

Strona 6 z 23

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony