Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie siedzę w branży - to nie jestem na bieżąco ze zmianami.
Ale dla Ciebie wskazany byłby T-Cap 9 kW - bo jest to najsłabsza P.C. dwuwentylatorowa.
Konkurencja ma takie od mocy 11 kW wzwyż. i do tego średnio o kilka tys. zł droższe.
Na początku roku 2021 ktoś na forum pisał, że Panasonic będzie przechodził z T-Cap na R32.
To dla mnie - jak najbardziej pytać o nowe wersje na R32.
Osobiście już w 2020 roku założyłem Daikina na R32 i w czynnik R410a już bym się nie pchał.
Chociaż tu na forum można przeczytać opinie, że jak P.C. będzie odpowiednio mocno przeceniona z powodu czynnika R410a to można się pokusić.
Końcowa decyzja należy do inwestora, który wykłada kasę
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-12-2021 o 21:47
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDziś otrzymałem ofertę na pompę Stiebel, dość ciekawa konstrukcja ale to monoblok i tego nie jestem pewien ale raczej czynnik R410a. @Marco36 z twojej wypowiedzi wynika ze w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem będzie t-cap jeśli po nowym roku wprowadzi czynnik R32? Zobaczymy kiedy to nastąpi bo chciałbym max do wakacji dokonać instalacji...
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo no podłogówka + grzejniki -tu to dopiero namieszasz.
Ciepło właściwe to tak dla zabawy to nic nie ma wspólnego z prawdą.
Widać że delta zła PC nie trzyma 8 Przestaw na 5 i obserwuj . To ma chodzić a raczej pracować
Kurde 30 zał. W jakim czasie? Jak na 1/2 mies. to może być No chyba nie dziennie??
Ciśnienie za wysokie .
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCo to dla Ciebie znaczy zwykła dwuwentylatorowa ???
Dla mnie zwykła - to jest jednowentylatorowa P.C.
A jak ma dwa wentylatory - to już jest poziom T-Cap.
T-Cap zaczynają się mocą 9 kW do 16 kW, najsłabszy Daikin 2-wentyaltorowy ma 11 kW, a innych producentów to chyba zaczynają się 2-wentyaltorowe od 12 kW wzwyż. (wszystkich nie sprawdzałem)
Ta stała moc T-Cap do -20*C to jest też tak trochę umowna, bo jak będzie miał podnieść temp. wody do +55*C lub +65*C - to przypuszczam, że przy tych parametrach będzie ta moc mniejsza niż 9 kW.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 03-12-2021 o 11:19
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwykła 12kW np. taka SERIA HP KIT-WC12H9E8 która przy + 7*C ma moc 12kW ,przy ( -7*C/35 *C ) = 10kW a przy (-7*C/55*C ) tylko 8,2kW
Lub taka ADC12HE5 albo wysokotemperaturowa KIT-WHF12F6E5
Daikin tak lecz moc to 11,2kW
T Cap to zupełnie inne PC nawet moja przy temp sporo na minus-- generowała moc 11,6kW Po za tym T cap- grzeje wodę na CWU do +60 a na (CO ) =55*C
Mówisz że wszystkich nie sprawdzałeś-- Tak to jest prawda. Ty nawet T Cap nie znasz i jej możliwości. A udzielasz rad i dyskutujesz - Tak dyskutować jak najbardziej można i nawet trzeba lecz jak coś piszesz o T Cap to pisz prawdę a jak jej nie znasz to choć fałszywych danych nie podawaj.
Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 04-12-2021 o 23:07
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodane modele są jednostkami dwuwentylatorowymi i w nazwie mają 12 kW - więc czy aby na pewno będą w zakupie tańsze od T-Cap 9 kW ?
kamil777 wg OZC z CW potrzebuje 9 kW do -20*C - to czy jesteś pewien, że chcesz mu polecić ADC lub KIT-WC 12 kW które już przy -7*C spadają mocą do 8,2 kW. To ile mocy osiągną przy -20*C?
ADC 12 kW
KIT-WC 12 kW
T-Cap 9 kW
Fakt, że te 12-stki mają 8,2 kW przy -7/55*C - to przy grzejnikach przeliczonych na wodę +45*C powinny wyciągnąć 1 kW (może 1,5 kW) więcej mocy.
Ale to nadal jest moc przy -7*C, a ile jej wyciągną przy -15*C lub -20*C?
Możliwe, że przy OZC 9 kW i wodzie +45*C temp. biwalentna wypadłaby w okolicy -15*C przy tych 12-stkach, niby dobrze. Ponownie nasuwa się pytanie, czy te 12 kW będą tańsze w zakupie od T-Cap 9 kW?
Wypadałoby jeszcze porównać minimalną moc modulacji tych P.C., przy zerze stopni. Przyjmując, że jest to zazwyczaj 30% mocy nominalnej, to T-Cap 9 powinien zejść do 3 kW, a taka 12 kW do 4 kW. A która pobierze mniej prądu? Na takiej minimalnej modulacji.
Poprzednie 5 lat były zimy ciepłe - to by starczyła taka P.C.
Ale ostatnia i obecna zima - (patrz na cały świat) pokazuje, że jest coraz więcej anomalii pogodowych. Nagle może przyjść wyż, który przez tydzień czasu utrzyma -18*C. Nawet w tym tygodniu widziałem mapkę i artykuł, który pokazywał, że w pobliżu arktyki jest o +20*C cieplej niż powinno być o tej porze roku, a w regionach poniżej (tych bliżej równika) jest o -20*C chłodniej niż powinno być o tej porze roku. Wielka Brytania i chyba północna część Hiszpanii zostały przysypane śniegiem.
Polska jest w takim obszarze, że bez problemu może nadejść wyż znad Syberii i przynieść ochłodzenie do tych -18*C lub i niżej.
W tym i w ostatnim roku coraz więcej wulkanów na świecie wybucha, pyły z wulkanów zgromadzone w stratosferze mogą ochłodzić nam klimat na kolejne 5 - 10 lat. I wrócimy do zim jakie były 30 lat temu.
Oby nie, ale ten scenariusz robi się coraz bardziej realny.
Najoptymalniej byłoby mieć P.C. z dwoma kompresorami,
jeden o mocy 2-3kW i drugi o mocy 7-9 kW. Ten słabszy do -5*C lub -7*C i mocniejszy we większy mróz. Ale takich jeszcze nie produkują
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 19:19
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyklad obszerny Tylko po co?
Twój wpis Cyt.. Co to dla Ciebie znaczy zwykła dwuwentylatorowa ???
Dla mnie zwykła - to jest jednowentylatorowa P.C.
Ja nic nikomu nie polecam Tak jak w cytacie skoro nie znasz PC zwykłych Nie TCap to ci podałem modele że takie są ,aby wyprowadzić cię z błędu że jak 2 wentylatory to tylko TCap. Otóż nie!! Zwykłe Panasy które mają zmienną moc tez mają 2 wentylatory.
PC T Cap to inna półka PC -Potworki
PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe
PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
SMA 5000 3F
Panele REC
PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
SOLAX Power 3F
Panele Ulica Solar
Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh
Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
Sterowanie automatyczne bezobsługowe.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPorównując oferty to model model HP jest o 3000 tańszy od t-cap. Kolejna PC jaką według niektórych instalatorów, (każdy swoje chwali) jest lepsza od t-cap jest Rotenso.
Porównaj masę jednostek Panasonic 9kw 61kg vs Rotenso 8kw 78,5kg.
Rotenso ma większy wymiennik co pozwala pracować sprężarce na niższej delcie, czynnik R32 grzałka (3+3+3)
Cena montażu jest tańsza około 5 tyś.
Oczywiście ta oszczędność 5 tys nie jest wyznacznikiem podjęcia decyzji, ponieważ nie jest to duża kwota, biorąc pod uwagę cały koszt instalacji oraz bezawaryjny czas ekspozycji.
Co koledzy myślą o tej marce która jest już dość długo na rynku.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFirmy Rotenso nie znam.
Na stronie są pliki do pobrania:
https://rotenso.com/pl/produkt/aquam...ki_do_pobrania
Znalazłem tabelkę porównałem Rotenso Aquami Split 10 kW na R32:
w tabelce są trzy moce (maksymalna, nominalna i minimalna), na wykres wybrałem moc nominalną, mam nadzieję ze ujmuje defrosty (choć pewności nie mam co do Rotenso).
Dodałem do wykresu porównanie z Daikinem, Samsungiem i LG. Nawet Panasonic serii J wypada lepiej (kompresor dostarczy więcej mocy do -20*C niż Rotenso)..
i Panasonic + Higch Performance 3-fazowa
Mimo niedokładności wykresu i tak widać, że LG, Daikin, Samsung, a nawet Panasonic J 9 kW są wydajniejsze od Rotenso 10 kW.
Chodzi o moce poniżej -7*C. Do tych -7*C każda z tych pomp będzie modulować i nie będzie korzystała z mocy maksymalnych.
Dla grzejników +45*C (przy -20*C) i OZC 9 kW - temp. biwalentna zostanie osiągnięta przez
Panasonica J 9 kW przy -8*C ; (przy -20*C dostarczy jeszcze 5,28 kW mocy grzewczej);
Rotenso 10 kW przy -10,5*C ; ............. (tylko 3,7 kW / -20*C) ;
Daikina 8kW przy -11,5*C ; ........................ (6 kW / -20*C) ;
Samsunga 9 kW przy -12*C ; ..................... (5,8 kW / -20*C) ;
LG 9 kW przy -14,5*C ; ...............................(6,5 kW / -20*C) ;
Panasonica Higch Performance (podwyższony zakres pracy) 9 kW na R410a przy -15,5*C ;
Panasonic T-Cap 9 kW w okolicy -19 do -20*C nadal 9 kW.
Wybieraj
P.S. Na 90% zimy taki LG 9 kW lub Panasonic HP 9 kW by starczył z temp. biwalentną w okolicy -15*C.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 19:26
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodsumowując to co opisałem poniżej, to właściwie, trzeba napisać, że i tak i nie.
A zależy to od składowych opisanych poniżej:
Jak jest kominek powietrzny niepodpięty do wody C.O. - to nie. Po prostu jak będzie mniejszy odbiór ciepła przez dom to P.C. sobie zmoduluje z obrotami. Chyba że będzie na granicy modulacji przy temperaturach dodatnich to może się wyłączyć.
Lub gdy będziesz miał termostat pokojowy blisko kominka i dodatkowa temp. z kominka dobije do górnej granicy histerezy w termostacie - to wtedy termostat może wyłączyć P.C. i pozwoli jej wystartować dopiero gdy temp. w pomieszczeniu spadnie do dolnej granicy histerezy.
Termostat firmowy od P.C. najczęściej ma histerezę +/-1*C. Tu gdy nastawione masz +22*C, to termostat pozwala P.C. pracować gdy temp. w pokoju utrzymuje się w zakresie od +21*C do +23*C. Gdy termostat narzuci pompie OFF to pozwoli jej ruszyć ponownie dopiero gdy temp. w pomieszczeniu spadnie poniżej granicznego +21*C. Czyli jakieś +20,9*C.
Jak byłby podpięty kominek z płaszczem wodnym, to musiałby być podpięty przez bufor. Wtedy jak byś za wysoko zagrzał temp. wody kominkiem, to P.C. może się wyłączyć - wtedy tak, kominek wpłynąłby na pracę P.C.
Tu uwaga! Kominek z płaszczem wodnym jest niedopuszczalny gdy bierzesz dotację z Czystego powietrza. Jest to wyszczególnione w warunkach - musi wtedy zostać odcięty od C.O.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-12-2021 o 15:24
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzyli prawidłowo.
Żadna P.C. nie wyciąga mocy maksymalnej przy zerze stopni na dworze jak co 30-40 minut musi zrobić defrost..
Tu masz wykres Daikina przerywana maksymalna moc i załamana przy +2*C bo musi defrosty wykonać i ta moc uwzględnia defrosty.
Załącznik 455435
To i wykres jest prawidłowy, bo przedstawia porównanie pomp z defrostem.
Tak jak realnie pracują na dworze.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 14-12-2021 o 17:46
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPodbijam temat i uzupełniam o kolejne wykresy.
Kilka dni - ile tych dni? przy jakim OZC budynku? przy jakiej temperaturze powietrza? i przy jakiej wilgotności powietrza? W trakcie wygrzewania wylewek, czy już po osuszeniu nowego domu?Napisał ;8114998
Poniżej Instrukcja serwisowa Haiera:
https://haier-ac.pl/wp-content/uploa...qua_co_cwu.pdf
od strony 30-stej tabelki z danymi.
I wychodzi z nich taki wykres:
I porównanie z Panasonic'iem
Panasonic bije Haiera o cały rząd, mimo że Panas jest słabszy wydajnościowo od Daikina, LG, czy Samsunga.
Haiera nie polecam jako główne i jedyne źródło ogrzewania domu. Nie radzi sobie z temperaturami poniżej -15*C. I prawdopodobnie nie posiada grzałki, nie widzę jej w tabelkach.
Można go stosować w I strefie z ogrzewaniem podłogowym lub grzejnikowym ale nisko temp. do +45*C. W II strefie klimatycznej, już tylko z ogrzewaniem podłogowym do +35*C, natomiast do strefy III , IV czy V - odradzam tego typu monobloki.
Można Haiera polecić osobom mającym pojęcie jak działa instalacja C.O., jako uzupełnienie do układu biwalentnego - grzać Haierem do -10*C, a poniżej odpalać inny kocioł.
Chyba że inne źródła energii jeszcze zdrożeją, to może opłaci się Haierem grzać do -15*C.
Haier jest monoblokiem - to rurki z wodą wychodzą na dwór. Trzeba te rurki dodatkowo zabezpieczać automatycznym zaworem przeciw-zamrożeniowym (co też tanie nie jest), lub robić dodatkowy obieg na glikolu i z wymiennikiem płytowym, z dodatkową pompką obiegową. Te zabiegi dodatkowo komplikują instalację C.O. i powodują dodatkowe straty energii, co obniża sezonowy SCOP. A źle dobrane nie przeniosą całej mocy generowanej przez P.C.
Łagodne zimy już były przez ostatnie 7 lat, teraz sinusoida się odwróciła i zimy robią się sroższe. Jest coraz więcej anomalii pogodowych, co zwiększa prawdopodobieństwo że może nadejść wyż z Syberii przynosząc kilkudniowe ochłodzenie nawet do -25*C.
Do tego w Polsce mamy 80% linii energetycznych napowietrznych. Nie dalej jak ze 10 lat temu w centralnej Polsce przez 3 dni kilka tysięcy domów było bez prądu, bo marznąca mżawka pozrywała zarówno linie niskiego jak i średniego napięcia. Świerzy przykład śnieżycy z grudnia 2021 w Irlandii, która na cały weekend odcięła ludzi od świata - jest coraz więcej anomalii pogodowych.
W Skandynawii gdy P.C. jest głównym źródłem ogrzewania domu, to prawem jest wymagane by było drugie awaryjne źródło ogrzewania domu. Tylko Polscy i UE urzędnicy to olali i przy dotacji z Czystego Powietrza każą inne źródła ogrzewania polikwidować. No przynajmniej te niespełniające klasy 5 czy ekoprojektu 2022.
Są monobloki co mają większą sprawność niż Haier, ale jak ktoś podał cenę oferty tu na forum, to czasem potrafi Monoblok kosztować więcej niż P.C. Split.
Taki droższy monoblok już kompletnie traci sens.
Lepiej skorzystać z dotacji (np. Czyste Powietrze - program ogólnokrajowy) i brać P.C. Split ze podwyższoną klasą energetyczną.
Taki Split z A+++ uzyska lepszy SCOP sezonowy, niż monoblok czy chińska P.C. z klasą A++.
I jeszcze do P.C. A+++ jest wyższa dotacja niż do P.C. A++
Dotacji jest tyle, że pokryje różnicę między Haierem, a lepszą P.C. Split.
Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-06-2022 o 19:34
Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.