  1. #161

    Domyślnie

    Czy posiadacie jakieś dane lub wykresy o zapotrzebowaniu na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej.

  2. #162

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Czy posiadacie jakieś dane lub wykresy o zapotrzebowaniu na ciepło w zależności od temperatury zewnętrznej.
    Wszystko zależy od zapotrzebowania domu a to wiadomo dla każdego domu jest inne. Co do PC -jej wydajności -masz w DTR
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  3. #163

    Domyślnie

    Wyszło mi, że zapotrzebowanie 52 W na m2
    przy -20 stopniach C. Do tych danych dobrałem odpowiednio większe grzejniki. Z dwóch większych pokoi przeniosłem grzejniki do mniejszych. Do tych większych pokoi kupiłem nowe grzejniki. Na parterze mam podłogowe. Zmiany wynikały z montażu pompy ciepła. Chciałbym się dowiedzieć jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze zewnętrznej np. 0 stopni Celsjusza. Czy można to jakoś łatwo policzyć.

  4. #164

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Wyszło mi, że zapotrzebowanie 52 W na m2 przy -20 stopniach C,
    Jakie będzie zapotrzebowanie na ciepło przy temperaturze
    zewnętrznej np. 0 stopni Celsjusza..
    Będzie to ok;
    39 W/m2 - dla - 10 C
    26 W/m2 - dla 0 C,
    13 W/m2 - dla +10 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  5. #165

    Domyślnie

    Dziękuję bardzo Panie Andrzeju. Czy można do tych poszczególnych wartości dopisać temperaturę zasilania, która zostanie podana na grzejniki.
    Pozdrawiam

  6. #166

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    .
    Czy można do tych poszczególnych wartości dopisać temperaturę zasilania,
    która zostanie podana na grzejniki.
    Pozdrawiam
    Jeżeli spełnisz warunki ;
    - co do mocy grzejników,
    - co do wielkości zładu wodnego,
    To w większości;
    - temperatury zasilania będą w okolicy 37 C
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  7. #167

    Domyślnie

    Dzięki za odpowiedź. Jak będzie ekonomiczniej. Pompa podaje wodę , niższą temperaturą i pracuje cały czas czy lepiej wyższą temperaturę zasilania i okresowo jest wyłączana przez sterownik.

  8. #168

    Domyślnie

    Cytat Napisał laparia Zobacz post
    Jak będzie ekonomiczniej..
    Gdy pompa pracuje na jak najniższym parametrze, cały czas
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  9. #169

    Domyślnie

    Pompa aktualnie pracuje na CWU. Mam układ z wymiennikiem i buforem 200 l na CO. Od tej zimy zaczynam grzać dom pompą. Poprzednia zima jeszcze na ekogroszek, który kupiłem wiosną. Na który bieg ustawić pompki od grzejników i podłogówki.

  10. #170

    Domyślnie

    Witam
    Od kilku miesięcy rzadziej zaglądam na forum.

    Wczoraj miałem wykonany roczny przegląd Daikina. Okazuje się, że założony filtr magnetyczny Flamco Smart Cleaner z separatorem powietrza ma jednak słabą skuteczność filtrowania.

    Konkretnie taki - https://flamcogroup.com/image/media/[email protected]
    Jak widać na schemacie, tylko część wody płynąca przy ściance rury jest kierowana do filtra magnetycznego.

    Flamco znajdujący się pred filtrem Daikina wyłapał w tym czasie tylko trochę rdzawego pyłu - brak grubszych osadów.
    Z kolei w osadniku magnetycznym Daikina było tyle rdzawego piasku, że można by nim pół kieliszka od wódki zapełnić. Dodatkowa siatka też była oblepiona rdzawym piaskiem, prawdopodobnie dławiąc przepływ pompie obiegowej.

    Przypomnę Daikin Altherma uruchomiony 14 października 2020r.
    Stara instalacja grzejnikowa 43 lata, zalana świeżą wodą przepuszczoną przez filtr zmiękczający wodę, plus dodany inhibitor korozji.

    edit..
    Tak podejrzewam, że ten Flamco może się sprawdza przy kotle gdzie przepływy wody są wolniejsze - może wtedy syf turla się po ściance rury i jest większa szansa jego wyłapania. https://flamcogroup.com/image/media/[email protected]

    Przy dużych przepływach jakie generuje P.C. do 30 Litrów na minutę. Strumień wody jest na tyle silny, że syf leci środkiem rury - stąd wniosek że do P.C. trzeba szukać filtrów o innym kształcie - z innego typu kierownicą kierującą większą ilość wody do osadnika.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-12-2021 o 20:40
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  11. #171

    Domyślnie

    T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32 delta 6, pompka obiegowa jedna za buforem 100L Wilo Yonos na poczatku chodziła na 2-gim biegu, ustawiłem teraz na test 3-bieg ale niewiele to dało

    https://agaterm.pl/pompy-obiegowe-i-...482758497.html

    I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie mniej ciepłe po tym samym czasie grzania. Czy to normalne czy raczej równomiernie powinny się nagrzewać parter i piętro?
    Z czym można potestować aby szybciej się nagrzewały na piętrze?

    Jak jest u was, może ktoś ma podobną instalacje na grzejnikach żeliwnych

    edit: na grzejnikach mam zawory i głowice termostatyczne (ale na 4 małych grzejnikach alu jest bez głowic) na parterze na dwóch grzejnikach przykręcone na 3 bo w pokojach było troche za ciepło - czy to może mieć jakiś wpływ na wolniejsze nagrzewanie na piętrze? Chyba raczej nie co
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 14-10-2021 o 19:30

  12. #172

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki
    w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32, delta 6,
    I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś
    po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie
    mniej ciepłe po tym samym czasie grzania.
    Zmień ustawienie krzywej ;
    -15/48 ; +15/40
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  13. #173

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zmień ustawienie krzywej ;
    -15/48 ; +15/40
    A mógłbyś rozwinąć czemu akurat tyle? i jaką delte proponujesz?
    Na -15/48 +15/32, delta 6 na parterze jest cieplutko i pobór prądu przez pompe dość ECO wychodzi.

  14. #174

    Domyślnie

    Brak wystarczającej ilości energii w buforze
    Około 80 % Energii Na Ogrzewanie Budynku Przypada Na Temperatury > - 2 C ,
    Dobór mocy PC-PW wg. OZC ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page16
    Czy bufor / sprzęgło jest potrzebne ??? ; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-hydrauliczne),
    Grzanie PC-PW w II-taryfie; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-taryfie/page2

  15. #175

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Zmień ustawienie krzywej ;
    -15/48 ; +15/40
    A czemu akurat tyle ? U siebie mam na grzejnikach +16/+28 i jest dobrze, a nawet bym musiał jeszcze obniżyć bo często jest za ciepło.

    Fanek
    Temp. wody ma wpływ na temp. w pomieszczeniach, ale nie na szybkość nagrzewania grzejników.
    Generalnie więcej wody poleci na krótszy obieg - bo ma łatwiej - to na parterze grzejniki szybciej się dogrzeją.
    Możesz też mieć spartaczoną nitkę prowadzącą na piętro, np. spaw wciekł do wnętrza rury i dławi przepływ (bo jest mniejszy przepływ wewnątrz rury).
    A jak masz przydławione na głowicach - to czemu się dziwisz. Na tych grzejnikach jest automatycznie mniejszy przepływ wody - to grzejnik będzie chłodniejszy. Ale tego przecież chciałeś - bo piszesz, że wcześniej było zbyt ciepło.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  16. #176

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    T-CAP 9kw split, ok 190m2 grzania, dom dobrze ocieplony, 100% grzejniki w tym 90% żeliwne, duże wzg pomieszczeń, krzywa -15/48 +15/32 delta 6, pompka obiegowa jedna za buforem 100L Wilo Yonos na poczatku chodziła na 2-gim biegu, ustawiłem teraz na test 3-bieg ale niewiele to dało

    https://agaterm.pl/pompy-obiegowe-i-...482758497.html

    I jak na parterze grzejniki fajnie się nagrzewają i dość szybko bo gdzieś po 1h od startu pompy, tak na piętrze znacznie wolniej i są odczuwalnie mniej ciepłe po tym samym czasie grzania. Czy to normalne czy raczej równomiernie powinny się nagrzewać parter i piętro?
    Z czym można potestować aby szybciej się nagrzewały na piętrze?

    Jak jest u was, może ktoś ma podobną instalacje na grzejnikach żeliwnych

    edit: na grzejnikach mam zawory i głowice termostatyczne (ale na 4 małych grzejnikach alu jest bez głowic) na parterze na dwóch grzejnikach przykręcone na 3 bo w pokojach było troche za ciepło - czy to może mieć jakiś wpływ na wolniejsze nagrzewanie na piętrze? Chyba raczej nie co
    Dlaczego na pompie Wilo pracujesz na nastawach : I II III ? Przestaw w Lewo na domki tam masz regulację co 1Wat ja tak jadę na średnim domku z nastawami od 4W do nawet 22W -ogólnie i prawie cały zeszły sezon szło na 19W. Potestuj różne nastawy. I dopasuj idealną dla domu.
    PS skoro na dole grzejniki są cieplejsze niż na górze to trzeba ( kryzować dół ) tak aby po np. 30min pracy temp. grzejników była identyczna. tak jest z tym zabawy ale później juz jest spokój. ja jak ustawiłem w 20 lat temu to tak jest do dziś. Nawet do PC nic nie przestawiałem Wszystko chula aż miło.
    Ostatnio edytowane przez -voymar- ; 14-10-2021 o 20:13
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

  17. #177

    Domyślnie

    Cytat Napisał Marco36 Zobacz post
    A czemu akurat tyle ? U siebie mam na grzejnikach +16/+28 i jest dobrze, a nawet bym musiał jeszcze obniżyć bo często jest za ciepło.

    Fanek
    Temp. wody ma wpływ na temp. w pomieszczeniach, ale nie na szybkość nagrzewania grzejników.
    Generalnie więcej wody poleci na krótszy obieg - bo ma łatwiej - to na parterze grzejniki szybciej się dogrzeją.
    Możesz też mieć spartaczoną nitkę prowadzącą na piętro, np. spaw wciekł do wnętrza rury i dławi przepływ (bo jest mniejszy przepływ wewnątrz rury).
    A jak masz przydławione na głowicach - to czemu się dziwisz. Na tych grzejnikach jest automatycznie mniejszy przepływ wody - to grzejnik będzie chłodniejszy. Ale tego przecież chciałeś - bo piszesz, że wcześniej było zbyt ciepło.
    Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5.
    Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda?

    Cytat Napisał Andrzej5101 Zobacz post
    Brak wystarczającej ilości energii w buforze
    i to by miało wpływ na to, że wolniej się piętro nagrzewa?

    Cytat Napisał -voymar- Zobacz post
    Dlaczego na pompie Wilo pracujesz na nastawach : I II III ? Przestaw w Lewo na domki tam masz regulację co 1Wat ja tak jadę na średnim domku z nastawami od 4W do nawet 22W -ogólnie i prawie cały zeszły sezon szło na 19W. Potestuj różne nastawy. I dopasuj idealną dla domu.
    PS skoro na dole grzejniki są cieplejsze niż na górze to trzeba ( kryzować dół ) tak aby po np. 30min pracy temp. grzejników była identyczna. tak jest z tym zabawy ale później juz jest spokój. ja jak ustawiłem w 20 lat temu to tak jest do dziś. Nawet do PC nic nie przestawiałem Wszystko chula aż miło.
    Źle mnie zrozumiałeś, mam ustawione na "domki" miałem wcześniej środkowy domek i przepływ bodajże wskazywało 1.1m3/h 31w, dałem największy domek 1.3m3/h i 40w.
    Źle mnie znowu przeczytałeś dół i góra grzejnika są raczej tej samej temperatury, chodzi o PARTER I PIĘTRO (dwa poziomy domu)
    Ostatnio edytowane przez Fanek ; 14-10-2021 o 20:46

  18. #178

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5.
    Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda?
    ...
    Źle mnie zrozumiałeś podałem tylko górny zakres. Wcześniej miałem kąt nachylenia i przesunięcie. Chyba Daikin ma to trochę inaczej niż Panasonic.
    Dopiero wczoraj zacząłem eksperymentować z krzywą dwupunktową po wizycie serwisanta.

    Obecnie mam krzywą dwór +16*C/woda +28*C i dolny zakres -33*C/+53*C. Teraz muszę obserwować temp. w domu i ewentualnie korygować krzywą grzewczą.
    Temp. puszczana na grzejniki jest zależna od zakresu przewymiarowania wielkości grzejników. Mi akurat tyle starcza.

    Temp. pośrednia wody powinna wyjść +37*C przy zerze na dworze i +45*C przy -20*C. A większy zakres do -33*C ustawiłem po to by ograniczyć maksymalną temp. wody do tych +53*C. Mam dodatkowy pion z dwoma klimakonwektorami a jakbym wykorzystał przy większym mrozie ich dodatkową moc to KK nie lubią wyższej temp. wody.

    Wodę mam puszczoną ciepła przelotowo przez bufor 100L, powrót bezpośrednio z instalacji grzejnikowej do P.C. Nie korzystam podczas grzania z dodatkowej pompy obiegowej. Całość goni Daikin.

    Nie wiem jaką masz P.C., nie wypełniłeś stopki.
    W Daikinie jak masz ustawione grzejniki to delta jest niesterowalna. Ma na sztywno 10. Przynajmniej teoretycznie wg manuala, bo w praktyce jak patrzę w odczyty czujników, to często jest delta 8 lub 7.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 09-12-2021 o 20:43
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  19. #179

    Domyślnie

    Ok dzięki rozumiem jaką masz krzywą.
    Pisałem w poście wyżej mam T-CAP 9kw split 3fazy.

  20. #180

    Domyślnie

    Cytat Napisał Fanek Zobacz post
    Masz krzywą na grzejniki -15/28 i 15/16 ? A jaką delte najlepiej na grzejniki? Instalator powiedział mi aby dać 6, było wcześniej 5.
    Na parterze 2 grzejniki mam ustawione skala na 3, a reszta w domu wszystkie na max czyli 5. Te dwa na parterze nie powinny dławić nic na piętrze prawda?


    i to by miało wpływ na to, że wolniej się piętro nagrzewa?



    Źle mnie zrozumiałeś, mam ustawione na "domki" miałem wcześniej środkowy domek i przepływ bodajże wskazywało 1.1m3/h 31w, dałem największy domek 1.3m3/h i 40w.
    Źle mnie znowu przeczytałeś dół i góra grzejnika są raczej tej samej temperatury, chodzi o PARTER I PIĘTRO (dwa poziomy domu)
    Właśnie o piętro i parter mi chodziło-- Pisałem przecież---- Trzeba KRYZOWAĆ a kryzowanie to góra domu i dół jak również jeden poziom ( jak dom parterowy ) lecz liczymy odległość od źródła ciepła np. od ,pieca , PC itd.
    PV-9,96kW Dach- kąt 35*, Kierunek 0 południe

    PV 5,72 kW - od 25.03.16r.
    SMA 5000 3F
    Panele REC

    PV 4,24 kW - od 23.09.20r.
    SOLAX Power 3F
    Panele Ulica Solar
    Max uzysk z 1kW/rok -1226kWh


    Ogrzewanie : PC T-Cap 9kW gen.H ( od 30.10 2020r) W rezerwie piec elektryczny własnej konstrukcji
    Sterowanie automatyczne bezobsługowe.

Strona 9 z 23