dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
  1. #1

    Domyślnie Wycięte druty w podciągu.

    Witam, mam problem który spędza mi sen z powiek.
    "Majstry" od podwieszania sufitu nie mogli zmieścić rury wentylacyjnej i dla tej głupiej rury wycieli mi 3 dolne druty ze zbrojenia belki.
    Jak przyjechałem było po temacie a oni twierdzą że belka się opiera poza tym 2 druty dołem zostały. Jakoś mnie nie uspokaja ich opinia.
    Proszę o doradztwo w temacie czy aby na pewno nie powinno się nic dziać i zawalić
    Przesyłam zdjęcia otworu, całej belki oraz zbrojenie i zaznaczone gdzie wycieli.

    https://ibb.co/h7N64KL
    https://ibb.co/zfcbLx0
    https://ibb.co/vhq9vMk
    https://ibb.co/BL5L4m7

  2. #2

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom2 Zobacz post
    Witam, mam problem który spędza mi sen z powiek.
    "Majstry" od podwieszania sufitu nie mogli zmieścić rury wentylacyjnej i dla tej głupiej rury wycieli mi 3 dolne druty ze zbrojenia belki.
    Jak przyjechałem było po temacie a oni twierdzą że belka się opiera poza tym 2 druty dołem zostały. Jakoś mnie nie uspokaja ich opinia.
    Proszę o doradztwo w temacie czy aby na pewno nie powinno się nic dziać i zawalić
    Przesyłam zdjęcia otworu, całej belki oraz zbrojenie i zaznaczone gdzie wycieli.

    https://ibb.co/h7N64KL
    https://ibb.co/zfcbLx0
    https://ibb.co/vhq9vMk
    https://ibb.co/BL5L4m7
    taka decyzja to u Twojego Kierownika Budowy...

  3. #3
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    W mojej ocenie tak nie może to zostać, jak dobrze widzę to wycięte sa 3 z 5 prętów tuż przy podporze. Oczywiście decyzja ostateczna -kierownik budowy.

  4. #4

    Domyślnie

    Kierownik mówi że mnie przeżyje i moje dzieci też. Dla mnie to też nie jest wytłumaczenie.... jestem załamany nowy dom i od razu problem z konstrukcja

  5. #5

    Domyślnie

    90% kierbudów nie widzi w takich rzeczach problemów.

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.279

    Domyślnie

    Tylko że KB na swoich budowach nie mieszkają Jakby co, to im na łeb nie spadnie a przyczyną będzie wadliwy beton, trzęsienie ziemi albo Tu-154 przelatujący zbyt nisko.

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom2 Zobacz post
    Kierownik mówi że mnie przeżyje i moje dzieci też. Dla mnie to też nie jest wytłumaczenie.... jestem załamany nowy dom i od razu problem z konstrukcja
    Zapytaj go czy jak zadasz to pytanie do nadzoru to dalej tak będzie twierdził? Może to go obudzi.

  8. #8

    Domyślnie

    Oki tak zrobię, naprawdę sprawa jest tak poważna że może się dom przez to zawalić? to nie jest jakaś główna belka ona ma rozpiętość taką jak widać na zdjęciu nad kuchnią po prostu.

    Jaki sposób naprawy wchodzi w grę? chyba domu nie będa mi kazali rozbierać

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom2 Zobacz post
    Oki tak zrobię, naprawdę sprawa jest tak poważna że może się dom przez to zawalić? to nie jest jakaś główna belka ona ma rozpiętość taką jak widać na zdjęciu nad kuchnią po prostu.

    Jaki sposób naprawy wchodzi w grę? chyba domu nie będa mi kazali rozbierać
    Tylko nie idź z tym do nadzoru , bo jak trafisz na kretyna bedzie problem. Postrasz kierownika.

    Nie wiem czy się zawali czy nie, ale ktoś po coś tam wsadził 5 prętów one mają określona nośność teraz ktoś na chama 3 z nich wyciął , więc znacznie zmniejszył nośność tego elementu. Specjalnie piszę tylko znacznie, jak się liczy takie elementy to się dorzuca cos na głupotę, niedokładności itd. Ile tego jest? różnie ale z mojego doświadczenie nie wiecej niż 10-15 %, czasem pewnie 20% - bo trudno dorzucić 0,5 pręta.
    Może się nie zawali, ale wiesz że jest cos nie tak, i od teraz za każdym razem będziesz zerkał na ten podciąg i szukał awarii. Pewnie ją znajdziesz, pęknie tynk, zrobi się rysa. Co wtedy ? Szanse na to są ogromne. Szuka za jakis czas rys na tej działówce po lewej, może na poddaszu czy piętrze.

    Twój wybór co z tym zrobisz, ale ktoś Ci zepsuł dom, swoją drogą ładnie wylane żelbety. Jeden się postarał drugi to perfidnie zepsuł. Wywalił Twoja kasę w błoto.

  10. #10
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.862

    Domyślnie

    Wycięte nie tylko 3 pręty i to z jednej strony ale też jest wycięte strzemię.
    Nie może tak zostać.

    Jak jest rozpiętość podciągu i co na nim stoi?

    Decyzja projektanta w nawiązaniu do całej konstrukcji a nie decyzja czy ocena KB.
    Może cały układ - strop monolityczny ((?) pozwoli na takiego babola.
    Ostatnio edytowane przez d7d ; 06-12-2020 o 23:19 Powód: uzupełnienie
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  11. #11

    Domyślnie

    To przy podporze? Jak tak to dowiedz się ile zapasu jest w belce, bo dwa na 4 wystarczy z tym że to powinny być skrajne a nie z jednej strony. Jak ten piąty był gratis to może, może. Ale raczej nie ma co czekać i straszyć kierownika za 3000 zł. Trzeba do konstruktora ( nie projektanta) aby zrobił projekt jak to wzmocnić.

  12. #12

    Domyślnie

    Jestem po rozmowie z kierownikiem budowy, cały czas utwierdza mnie w tym że patrząc na projekt jest tak mocno strop zbrojony że na tej belce obciążenie jest znikome, poza tym prawdopodobnie majster się walnął bo jest napisane 5x fi 12 i kierownik twierdzi że chodzi o całość czyli że dwa górą + trzy dołem , a majster zrobił 5x dołem nie licząc w tym 2 na górze

    projekt stropu :
    https://ibb.co/sRmyJXW

  13. #13

    Domyślnie

    Nie ma żadnych podstaw, żeby osoby z forum podważały opinię KB

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar d7d
    Zarejestrowany
    Sep 2014
    Skąd
    Poznań
    Posty
    10.862

    Domyślnie

    Cytat Napisał Andrzej733 Zobacz post
    Trzeba do konstruktora ( nie projektanta) aby zrobił projekt jak to wzmocnić.
    Czym się różni konstruktor od projektanta i dlaczego nie może to być projektant?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!

  15. #15

    Domyślnie

    U mnie też pierwszy KB nic nie dopilnował. Nie dopilnował żeby były dodatkowe ławy przekątniowe i ławy schodkowe do piwnicy. Nie dopilnował potem żeby strop nad schodami był prawidłowy i teraz belka jest w złym miejscu co skutkuje możliwością uderzenia się w głowę, wykusz krzywy jak cholera, ściany ogólnie krzywe, a do tego okna i drzwi w złym miejscu. Następnie doszedł dach, który poprawiałem już z innym KB bo tamtego wypier. .Nie było go przy wylewaniu stropu, a odebrał niby zbrojenie które okazało się fuszerką, nie pozaginani pręty itd. i cały czas słyszałem "będzie dobrze" ja mam doświadczenie. Teraz się zastanawiam nad pozwem żeby dać mu nauczkę. On powinien na początku mi zasygnalizować to i owo i żebym sobie dał spokój z wykonawcą albo przycisnął go .

  16. #16

    Domyślnie

    Cytat Napisał KUBEK1978 Zobacz post
    belka jest w złym miejscu co skutkuje możliwością uderzenia się w głowę
    Ja w podobnej sytuacji kazałem wyciąć kawałek stropu nad schodami.
    KB stwierdził, że będzie OK. Na razie jest.

  17. #17
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar jajmar
    Zarejestrowany
    Jan 2004
    Skąd
    Tarnobrzeg-Rzeszów
    Posty
    10.210

    Domyślnie

    Cytat Napisał tom2 Zobacz post
    Jestem po rozmowie z kierownikiem budowy, cały czas utwierdza mnie w tym że patrząc na projekt jest tak mocno strop zbrojony że na tej belce obciążenie jest znikome, poza tym prawdopodobnie majster się walnął bo jest napisane 5x fi 12 i kierownik twierdzi że chodzi o całość czyli że dwa górą + trzy dołem , a majster zrobił 5x dołem nie licząc w tym 2 na górze
    Majster się nie walnął wykonał zgodnie z opisem, jak byk pisze że 5fi12 dołem tylko słowo dołem jest w kolejnej linii. Dziwne że kierownik tego nie zauważył.

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony