dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
  1. #1
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie Zehnder Q450 wymiana wentylatora

    Witam,
    Czy ktoś z Was ma już doświadczenie z wymianą wentylatora w jednostce Q450?
    W jednostce zamontowany jest wentylator ebm-papst R3G190-RG19-36, którego można nabyć poprzez firmę Zehnder, szukam jakiegoś zastępnika
    (zbliżony jest R3G190-RG19-01)

    Dodam, że jestem rozczarowany, że wentylator za 1000zł po 3 latach pada.

    Pozdrawiam:
    amo
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  2. #2

    Domyślnie

    naprawić, go się nie da ?
    Spalił się, czy łożyska huczą ?

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    huczy, nie wiem czy łożysko czy coś innego.
    Wolę kupić zamontować a potem mogę się bawić rozbieranie i naprawę starego.
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  4. #4

    Domyślnie

    To normalne.
    Jakość dzisiaj produkowanych łożysk to wielka loteria.
    Nie ma co winić za to jakiegokolwiek producenta central wentylacyjnych.

    Tutaj masz instrukcję wymiany:
    https://www.youtube.com/watch?v=QmdSoj7Gr90
    Komplet łożysk 40 PLN - nie znam dokładnie rozmiaru.

    Zamiennik wentylatora na 99% również będzie pasował.
    Przed zakupem sprawdź jak elektrycznie podłączony jest wentylator zamontowany obecnie w centrali.
    Dokumentacja: https://www.tme.eu/Document/b086acf0...-01-EN-DTE.pdf

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Tak widziałem ten filmik, taki mam plan aby wymienić łożyska a silnik zostanie jako zapas.
    Odnośnie zastępnika R3G190-RG19-01 zamiast oryginalnego R3G190-RG19-36, to elektrycznie jest zgodny jednak wymiary są trochę inne. Ten 01 jest o 5mm wyższy od oryginału, przynajmniej tak to wygląda z rysunków, co powoduje, że może się nie zmieścić obudowie - jeszcze do sprawdzenia....
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

  6. #6

    Domyślnie

    Cytat Napisał LDP05 Zobacz post
    Tak widziałem ten filmik, taki mam plan aby wymienić łożyska a silnik zostanie jako zapas.
    Odnośnie zastępnika R3G190-RG19-01 zamiast oryginalnego R3G190-RG19-36, to elektrycznie jest zgodny jednak wymiary są trochę inne. Ten 01 jest o 5mm wyższy od oryginału, przynajmniej tak to wygląda z rysunków, co powoduje, że może się nie zmieścić obudowie - jeszcze do sprawdzenia....
    Wymiary powinny być te same.
    Ostatnia cyfra to najczęściej wersja sterowania, obrotów itp.
    W Zendher jest produkt OEM więc warto sprawdzić obroty na tabliczce przed zakupem.
    Tak czy siak, lepiej mieć wentylator na stole zanim się cokolwiek zamówi.

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar LDP05
    Zarejestrowany
    Dec 2015
    Skąd
    Tarnowskie Góry
    Kod pocztowy
    42-600
    Posty
    271
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    13

    Domyślnie

    Może jeszcze komuś się to przyda, sprawdziłem karty katalogowe i modele R3G190-RG19-01 (niby zastępnik) i R3G190-RG19-01(zehnder) bazują na tym samym silniku, jednak moc zastępnika jest większa (119W / 115) przy mniejszych obrotach (3635/3760).
    Jednak moje wątpliwości budzi mocowanie wirnika, co zaznaczyłem na zdjęciach....

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Zrzut ekranu 2020-11-22 093637.jpg
Wyświetleń:	181
Rozmiar:	16,5 KB
ID:	450449
    Zastępnik po lewej.

    Na razie zostanę przy oryginale ale sprawdzę możliwości ...
    Projekt LDP05, Ocieplenie 30cm L-0.031, podłogówka, WM, okna Vetrex 90,
    https://monitoringpublic.solaredge.c..._PL#/dashboard

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony