Temat: dobór reku

  1. #1
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie dobór reku

    o ile w pompach ciepła jest kilka "gęstych" wątków doboru o tyle przy rekuperatorach przeczesałem i znalazłem tylko kilka ogólnych reguł np 0.5-0.8.

    A pytanie proste:
    metraż 177m2 x wysokość 2.7mb (2 pełne piętra) = 477m3, zamieszkują 3 osoby

    z obliczeń projektu wentylacji mechanicznej wyszło 365 nawiew m3/h wywiew 355 m3/h

    i tu ciekawostka instalator uważa że rekuperator 491 m³/h przy 100Pa wystarczy,
    a sprzedawca twierdzi że wystarczy ale przy ok 250 metrach peflexa 75 beda mocno obciążone wentylatory i beda wyższe koszty za energię więc rekomenduje 584m3/h

    Zakładam że te same pytania beda przy innych producentach - ja rozważam R450V a R600H Komfoventa

  2. #2

    Domyślnie

    250 metrów peflexa? Mam niewiele mniejszy dom, a metrów mniej o więcej niż połowę. Dla 3 osób potrzebujesz wymiany ok 90m3/h. Reku 300 -350m3, aby chodził "na pierwszym biegu" normalnie by wystarczył. Tylko te metry....

  3. #3
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Mniej nie znaczy lepiej.. wręcz przeciwnie - aby uzyskać niższe opory czasem trzeba dać więcej rur do jednego punktu aby obniżyć prędkość przepływu powietrza.

    Tak czy inaczej szkoły są różne... Ja mam kubaturę 460m3 a reku 600. Bardzo sobie cenię możliwość szybkiego wietrzenia bez otwierania okien i ciszę wentylatorów pracujących na niskich obrotach.

    Odnośnie zużycia energii - czy to będzie mała centrala, czy duża to będą to podobne wartości. Energia potrzebna na pokonanie oporów instalacji jest taka sama. Zostaje tylko kwestia sprawności w danym punkcie pracy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  4. #4
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.313
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał kanson Zobacz post
    i tu ciekawostka instalator uważa że rekuperator 491 m³/h przy 100Pa wystarczy,
    a sprzedawca twierdzi że wystarczy ale przy ok 250 metrach peflexa 75 beda mocno obciążone wentylatory i beda wyższe koszty za energię więc rekomenduje 584m3/h
    Weźmy te 250mb po połowie na nawiew, i wywiew - czyli po 125mb.
    Może to oznaczać 10 anemostatów nawiewnych po 2 rury do każdego i odległość od skrzynki rozdzielczej po 6,25m
    Może to oznaczać 10 anemostatów nawiewnych po 3 rury do każdego i odległość od skrzynki rozdzielczej po 4,16m.
    Różnice w oporach obydwu rozwiązań znaczące - ale dalej to w zależności od przepływów okolice kilkunastu Pa. Więc tyle co nic. Ważniejsze opory na wymienniku i filtrach.

    Wydajność trzeba liczyć trochę inaczej, niż zazwyczaj podają "profesjonaliści".
    Ponieważ w domach jednorodzinnych automatyka i przepustnice nie mają sensu ekonomicznego trzeba liczyć tak, jakby w każdym pomieszczeniu była maksymalna liczba osób jednocześnie.
    O ile strefa dzienna nie jest problemem, bo zazwyczaj komplet tam nie przesiaduje długo i ma dużą kubaturę, to tym się specjalnie nie przejmujemy. Za to przejmujemy się sypialniami. Jak mamy czterech domowników w trzech sypialniach, to liczymy 4x30 - 120m3/h. Ale w tym samym czasie przelatuje też powietrze przez pozostałe anemostaty nawiewne. Kwestia do policzenia ile tam puścimy - przyjmijmy dla przykładu, że to 100m3/h. Ale to zależy od układu domu - co innego, jak poza sypialniami mamy nawiew tylko w salonie, a co innego, jak mamy jeszcze z nawiewami kilka innych pomieszczeń, bo np. mamy gabinet w którym pracują dwie osoby, siłownię, sypialnię gościnną w której często nocują np. dziadkowie czy jeszcze inne pomieszczenia.

    Więc w tym moim przykładzie razem w nocy będzie 220m3/h. Do tego przydałby się jakiś zapas - ale reku o wydajności 300m3/h@150Pa powinien wystarczyć.

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Tak czy inaczej szkoły są różne... Ja mam kubaturę 460m3 a reku 600. Bardzo sobie cenię możliwość szybkiego wietrzenia bez otwierania okien i ciszę wentylatorów pracujących na niskich obrotach.
    Ale dodaj, że przez przewymiarowany reku zbiera Ci się przy normalnej pracy woda w wymienniku znacząco obniżając jego sprawność. Ty sobie radzisz autorską automatyką, która to przedmuchuje (jak już spadnie sprawność - więc też na tym trochę tracisz) - ale przeciętny użytkownik opłaci przewymiarowany reku znacznie niższą sprawnością odzysku ciepła (chyba, że wybierze ERV).
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 23-11-2020 o 04:11

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Tutaj akurat wybieram pomiędzy rekuperatorami obrotowymi w których problem skraplania wody teoretycznie nie występuje(kosztem mniejszej sprawności).
    Wracając do tematu - przeglądałem jeszcze kilka ofert od instalatorów (różne firmy) i każdy dobiera moc rekuperatora pod siebie (rozstrzał był od 350 do 600) - mówimy o tej samej kubaturze.

  6. #6
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Kazien, szczerze mówiąc, to na ten moment - bez nawilżacza, nie rozważałbym nawet reku bez entalpii, a tam problem wody w wymienniku nie występuje. Ale mimo wszystko polimerowy bardziej mnie przekonuje aniżeli obrotowy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    kanson

    Zarejestrowany
    Aug 2018
    Posty
    25
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    2

    Domyślnie

    Najlepiej dobór został opisany tutaj:
    https://www.fachowyinstalator.pl/rek...ie-swoja-role/

    Bardzo upraszczając całą procedurę doboru: należy sprawdzić kubaturę powierzchni mieszkalnej budynku, pomnożyć ją przez 0,6 lub 0,7 (dla domów powyżej 150 m2) lub 0,8 (dla domów poniżej 150 m2). Otrzymany wynik należy porównać z wykresem wydajności wybranego przez nas wcześniej rekuperatora dla określonego sprężu: na krzywej przedstawiającej charakterystykę przepływu powietrza przez rekuperator (podawanej zazwyczaj przez producenta) należy sprawdzić, czy otrzymany przez nas wynik mieści się w zakresie sprężu pomiędzy 100 a 150 Pa. Jeśli tak – to istnieje duże prawdopodobieństwo, że dobraliśmy urządzenie które spełni nasze oczekiwania wydajnościowe jeśli chodzi o komfort wentylacyjny.
    w tym przypadku 480*0,7 = 336m3/h ale nic nie mówia o ilosci peflexów i sprężu, chyba że bufor między 100 a 150 Pa ma to zapewnić.

    To jak jeszcze zrozumiem czytanie tych wykresów to dam znać

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	R450V.jpg
Wyświetleń:	9
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	450491
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	R600H.jpg
Wyświetleń:	5
Rozmiar:	15,2 KB
ID:	450492