Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
/dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)
Dostępne w wersji mobilnej
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychŚrednia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna
Grunt:
Rodzaj gruntu: Glina lub ił
Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K)
Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m
Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K)
Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228,3 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3
Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4505 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1708 W
Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6213 W
Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6213 W
Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 27,2 W/m2
Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 10,1 W/m3
Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
Powietrze infiltrujące Vinfv: 42,3 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 234,3 m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vsu: 234,3 m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 149,7 m3/h
Powietrze usuwane mech. Vex: 234,3 m3/h
Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9
Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 561,9 m3/h
Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,5 °C
Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna
Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 329,3 m3/h
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 25,64 GJ/rok
Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7123 kWh/rok
Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228 m2
Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 112,3 MJ/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,2 kWh/(m2·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 41,6 MJ/(m3·rok)
Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 11,6 kWh/(m3·rok)