Temat: Wybór PC PW

  1. #81
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.154
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    To podpowiedz mi co mam z tego OZC ci podać? Mam akurat OZC zrobione po zmianach w projekcie i te parametry są z nowej wersji że tak powiem.
    Po zmianach w projekcie, czy po wyborze okien (i uwzględnieniu, że każde ma inne U), drzwi, wyborze styropianu, rekuperatora itd.?
    Najlepiej podaj wszystko.

  2. #82

    Domyślnie

    Tak. Na początku projektu miałem coś w okolicach 7kW a po zmianach wszedłem na 6,1kw. Proszę mnie nakierowac co mam podać? Po zmianach podawałem ściany styro okna bo to się zmienilo także jestem na biezaco

  3. #83
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.154
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    Tak. Na początku projektu miałem coś w okolicach 7kW a po zmianach wszedłem na 6,1kw. Proszę mnie nakierowac co mam podać? Po zmianach podawałem ściany styro okna bo to się zmienilo także jestem na biezaco
    Co niby masz 6,1kW? Ile EU w kWh/MWh wychodzi.
    Jaką sprawność reku przyjął audytor?
    Jaką szczelność domu przyjął?

  4. #84

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Co niby masz 6,1kW? Ile EU w kWh/MWh wychodzi.
    Jaką sprawność reku przyjął audytor?
    Jaką szczelność domu przyjął?
    6,1 kw całkowita projektową stratą ciepła
    Zapotrzebowanie na ciepło 7120 kWh/ rok
    Wskaznik zapotrzebowania 31,2 kWh/m2 * rok
    EU nie mogę znaleźć.
    Reku mam w trakcie realizacji tak naprawdę.
    Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?

  5. #85
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.154
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?
    Wrzuć całe OZC. Na pewno masz OZC? Czy PCHE albo jeszcze coś innego?

    Powinieneś mieć EUco+w (ewentualnie rozbite osobno na CO i wentylację).

  6. #86

    Domyślnie

    Cytat Napisał Angelo19 Zobacz post
    6,1 kw całkowita projektową stratą ciepła
    Zapotrzebowanie na ciepło 7120 kWh/ rok
    Wskaznik zapotrzebowania 31,2 kWh/m2 * rok
    EU nie mogę znaleźć.
    Reku mam w trakcie realizacji tak naprawdę.
    Tą szczelność gdzie mam sprawdzić?
    To chyba cos nie tak z tym ozc bo jak masz tylko 7120kwh/rok to obciazenie chyba powinno byc mniejsze niz 6'1kw ale niech sie wypowie ktos od ozc mi sie wydaje ze gdzies 4,5kw.
    A znowu jak faktycznie 6,1kw to nie 7000 a raczej 10tys
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  7. #87

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    To chyba cos nie tak z tym ozc bo jak masz tylko 7120kwh/rok to obciazenie chyba powinno byc mniejsze niz 6'1kw ale niech sie wypowie ktos od ozc mi sie wydaje ze gdzies 4,5kw.
    A znowu jak faktycznie 6,1kw to nie 7000 a raczej 10tys
    Średnia roczna temperatura zewnętrzna θm,e: 7,6 °C
    Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna

    Grunt:
    Rodzaj gruntu: Glina lub ił
    Pojemność cieplna: 3,000 MJ/(m3·K)
    Głębokość okresowego wnikania ciepła δ: 2,239 m
    Współczynnik przewodzenia ciepła λg: 1,5 W/(m·K)

    Podstawowe wyniki obliczeń budynku:
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228,3 m2
    Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3
    Projektowa strata ciepła przez przenikanie ΦT: 4505 W
    Projektowa wentylacyjna strata ciepła ΦV: 1708 W
    Całkowita projektowa strata ciepła Φ: 6213 W
    Nadwyżka mocy cieplnej ΦRH: 0 W
    Projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL: 6213 W

    Wskaźniki i współczynniki strat ciepła:
    Wskaźnik ΦHL odniesiony do powierzchni φHL,A: 27,2 W/m2
    Wskaźnik ΦHL odniesiony do kubatury φHL,V: 10,1 W/m3

    Wyniki obliczeń wentylacji na potrzeby projektowego obciążenia cieplnego:
    Powietrze infiltrujące Vinfv: 42,3 m3/h
    Powietrze dodatkowo infiltrujące Vm.infv: 0,0 m3/h
    Wymagane powietrze nawiewane mech. Vsu,min: 234,3 m3/h
    Powietrze nawiewane mech. Vsu: 234,3 m3/h
    Wymagane powietrze usuwane mech. Vex,min: 149,7 m3/h
    Powietrze usuwane mech. Vex: 234,3 m3/h
    Średnia liczba wymian powietrza n: 0,9
    Dopływające powietrze wentylacyjne Vv: 561,9 m3/h
    Średnia temperatura dopływającego powietrza θv: 8,5 °C

    Wyniki obliczeń sezonowego zapotrzebowania na energię wg PN-EN ISO 13790
    Stacja meteorologiczna: Racibórz Studzienna
    Sezonowe zapotrzebowanie na energię na ogrzewanie
    Strumień powietrza wentylacyjnego-ogrzewanie Vv,H: 329,3 m3/h
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 25,64 GJ/rok
    Zapotrzebowanie na ciepło - ogrzewanie QH,nd: 7123 kWh/rok
    Powierzchnia ogrzewana budynku AH: 228 m2
    Kubatura ogrzewana budynku VH: 616,5 m3
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 112,3 MJ/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EAH: 31,2 kWh/(m2·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 41,6 MJ/(m3·rok)
    Wskaźnik zapotrzebowania - ogrzewanie EVH: 11,6 kWh/(m3·rok)

Strona 5 z 5

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony