    Witam.

    Mam pytanie odnośnie podłaczenia modułu expansion i okapu do Airpack 4

    Czy jest to w miarę łatwe do wykonania i da radę zrobić to samemu?

    Chciałbym aby po uruchomieniu okapu rekuperator wyłączył wentylator wywiewny aby okap miał skąd czerpać powietrze.

    Rozumiem że podłączam expansion do rekuperatora, następnie ciągnę przewód od okapu do centrali i podłączam. Czy przy okapie jest potrzebne jakieś dodatkowe urządzenie które wyśle sygnał po jego uruchomieniu?

    Proszę o porady

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Niestety w trybie okapu reku tak nie działa.
    Zwiększa tylko moc.

    Ja zamiast tego używam trybu kominka.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  3. #3

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Niestety w trybie okapu reku tak nie działa.
    Zwiększa tylko moc.

    Ja zamiast tego używam trybu kominka.
    Ok czyli w takim razie jest to tylko kwestia przełożenia kabla na styki "Kominka"

    A mógłbyś podpowiedzieć jak wygląda podłączenie okapu? Mam na myśli to o czym prędzej już wspominałem tzn. czy przy okapie potrzebne jest dodatkowe urządzenie, jakiś przekaźnik lub cos podobnego?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Nie wglebialem sie - tryb kominka uruchamiam przez modbus przez HA. Ha wykrywa ze dziala okap i wlacza ten tryb - problem jest taki, ze on jest na max 10 min i trzeba go reaktywowac. Ale podejrzewam, ze na zasadzie zwarcia 2 pinow w reku na plycie expansion.

    Sprawnosc odzysku spada podczas tego trybu do ok 60%. Generalnie okap uzywam bardzo rzadko - tylko jesli cos smaze lub latem gdy np duzo gotuje i chce sie pozbywac wilgoci od razu na zewnatrz.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.