FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Poduszka betonowa pod nadprożem L19/9
Cześć,
Sprawa pewnie banalna, ale w internecie nie ma jasnej odpowiedzi. Będę osadzał na dniach nadproża L19/9 na ścianie z Ytonga PP4/0,6 S+GT kl. 600. W instrukcjach do tego typu nadproży napisane jest, żeby osadzić nadproże na poduszce betonowej. Tylko nikt nigdzie nie pisze ile ta poduszka ma mieć wysokości. Czy to ma być tylko nałożone równomiernie 1-2 cm czy to ma być bardziej 5-7 cm? Do takiego 1-2 nie musiałbym robić mini-szalunku, a do wyższego pewnie należałoby już takie coś przygotować.
Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc!
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
Napewno nie 1-2cm , tak z 10cm by pasowalo, zalezy jak ci tam pasuje do nizszego pustaka
-
-
FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
To może dodam jeszcze informację, że wyżej nad nadprożem będzie jeszcze 1-3 bloczki ytonga i wieniec, a na nim wiązary.
-
Poduszka betonowa to 2-4 cm , jeżeli z wysokości nadproża wychodzi Ci więcej to murujesz "poduszkę " z cegły pełnej, spoiny po 1-2 cm.
BK 600, i bliskość wieńca , nie bawiłbym w cegły tylko ułożył na zaprawie.