    Angry Pomoc w optymalnym ustawieniu PC Nibe F2040 8kW

    Hej.

    Od 2 miesięcy mieszkam w domu 140m2 (garaż + kotłownia 30m2 w bryle budynku - 2x70m2). Dom nowy - 2020, okna 3.szybowe, sciany z keramzytobetonu.
    100% podłogówka.

    W domu chciałbym mieć temperaturę 23,5*C - tyle mam ustawione, jednak od jakiegoś czasu temperatura odczytana waha się w okolicach 22-22,5*C - czyli jakby pompa ciepła nie miała mocy ogrzać domu.

    Niestety zrobiłem pewien błąd i nie pamiętam, nie zrobiłem zdjęć ustawień - jakie miałem, ale co zrobiłem:

    Ustawiłem krzywą grzania na 3. W domu 22,4, na zewnątrz -1,8*C
    Po kilku godzinach okazało się że jest -650 stopnio minut (DM)
    Załączyło się grzanie pomocnicze.

    Zbiegłem do kotłowni, przerażony że przy -2*C załącza mi się ogrzewanie pomocnicze, byłem wkur.

    Wyzerowałem SM, ustawiłem załączenie podgrzewania dodatkowego na 700DM (nie wiem czy to nie bład) i wróciłem do krzywej '2'.

    Co mnie 'przeraża'?

    Liczba uruchomień: 975
    Całkowity czas pracy: 785h
    - w tym c.w.u - 182h

    Po 2 miesiacach?

    Przed chwilą było +68DM, teraz jest już -100DM.



    Jak każdy, chciałbym płacić za ogrzewanie jak najmniej, ale chciałbym również aby pompa się nie zużyła po 5 czy 10 latach.
    Dom jest nowy - nie wygrzany - tak mawiają, nie wiem.

    Mam kilka pytań:

    1. Jak ustawić, które parametry zmieniać? Tylko krzywą czy coś jeszcze?
    2. Co mogę zrobić, aby zachować 22,5-23*C w domu i płacić mniej za prąd?
    3. Czy te liczby (uruchomienia, czas pracy) nie jest zbyt duży jak na 2 msc pracy?


    Na tą chwilę, jestem zawiedziony z wyboru firmy pompy, instalatora jak i w ogóle pompy na c.o - może gdy będę miał to dobrze ustawione - zmienię zdanie.


    W tej chwili z Nibe Uplink mam parametry:

    górny czujnik c.w.u - BT7 - 48,8*C
    ładowanie c.w.u - BT6 - 46,0*C
    śr temp zewn. - BT1 - 0,9*C
    temp zew. - BT1 - -0,3*C
    stopniominuty -95DM
    obliczona temp zas - S1 - 27,5*C
    temp pomieszczenia - BT50 - 22,0*C
    zewn. temp zas - BT25 - 28,2*C
    zewn. temp powrotu - BT71 - 23,5*C

    2-rurowe chł akt.
    obliczona temp zas - S1 - 23,9*C
    temp zas. chł - BT25 - 26,7*C


    podgrze. pom.

    maks stopien 3
    stan 0
    zablokowany tak
    bezpiecznik 16A
    temp podgrzewacza pom - BT63 - 28,4*C



    PODRZEDNA1


    odszranianie: nie
    predkosc pompy zas - EB101 - 41%
    temp zewnetrzna -0,8*C

    tryb ochrony sprez - nie
    uruchomienia - 975
    zablokowany nie

    goracy gaz - EB1010-BT14 - 57,5*C
    parownik EB1010-BT16 - -7,2*C
    przewod plynu - EB101-BT15 - 23,8*C
    temp powrotu EB1010-BT3 - 23,7*C
    wyjscie skraplacza EB1010-BT12 - 28,7*C
    zasysany gaz - EB101-BT17 - 2,1*C
    presostat niskiego cis: 4,8bar
    wysokiego 16,1bar

    bież czestotliwosc: 52Hz
    zadana: 54Hz

  2. #2
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar exetterenak
    Zarejestrowany
    May 2020
    Skąd
    okolice Warszawy
    Posty
    592

    Domyślnie

    Chyba najprościej będzie wziąć serwisanta z Twojej okolicy, oczywiście innego niż ten który montował PC. Sprzęt nowy więc na gwarancji. Powodzenia
    https://www.nibe.pl/serwis/autoryzowana-siec-serwisowa/

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Jednak z racji że jestem osobą raczej techniczną, chciałbym ogarnąć to samemu.

    Ustawienia trybu auto 4.9.2. mam:

    Wylacz ogrzewanie: 22 *C
    Wylacz podgrzewanie pomocnicze: 5*C
    Czas obliczania 20 godz


    W Wartosc stopniominut:

    Wlacz sprezarke -60DM
    Uruch inny podgrz. pom: 700DM
    Roznica miedzy dod stopn: 120DM (co to jest?)

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Masz czujnik pokojowy?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Jeśli pytasz o ten podłączony do pompy ciepła to tak.
    Z niego są właśnie te odczyty: 22*C i wg. niego są robione nastawy 23,5*C itp.

    temp pomieszczenia - BT50 - 22,0*C



    W tej chwili:
    Temp zew: 1,2*C
    Temp w domu: 22*C

    Ogrzewanie:
    stopniominuty: -82DM

    Sprezarka:
    liczba uruchomien: 978
    Calk czas pracy: 788h
    Biezaca czestotliwosc sprezarki: 45Hz

    Pompa:

    Zasilanie: 28,7*C
    Powrot: 24,2*C
    Predkosc pompy zas: 41%
    Ostatnio edytowane przez uasz ; 26-11-2020 o 11:47

  6. #6

    Domyślnie

    A ja myslałem że za takie vieśki,nibe itp.to się przepłaca po to wlasnie żeby się nie błąkac po forum bo biore telefon dzwonie 5 min i mam.
    A jednak
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał codix Zobacz post
    A ja myslałem że za takie vieśki,nibe itp.to się przepłaca po to wlasnie żeby się nie błąkac po forum bo biore telefon dzwonie 5 min i mam.
    A jednak
    Rzeczowa odpowiedź i pomoc, ale
    W moim przypadku inna firma oferowała mi Samsunga za podobne pieniądze.
    Może Nibe dłużej pożyje.
    Nie ważne. Na tą chwilę - ma dobrze działać.

    I pomijajac jakikolwiek support, wole miec ja nad tym kontrole + chce potrafić konfigurowac ustawienia niz byc zaleznym od jakiegos 'eksperta'.

    Liczę nadal jednak na pomoc forum.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    To taktowanie może być spowodowane zbyt niską krzywą. Pompa chce dobic do nastawionej temperatury ale według krzywej max temperatura to np 30 stopni. Dochodzi do niej i się wyłącza. Jak chcesz max długie cykle i grzanie w 2 taryfie, to zacznij od podniesienia krzywej. Spróbuj o 3 w górę i zobacz czy liczba załączeń się zmniejszy.
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  9. #9
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    To taktowanie może być spowodowane zbyt niską krzywą. Pompa chce dobic do nastawionej temperatury ale według krzywej max temperatura to np 30 stopni. Dochodzi do niej i się wyłącza. Jak chcesz max długie cykle i grzanie w 2 taryfie, to zacznij od podniesienia krzywej. Spróbuj o 3 w górę i zobacz czy liczba załączeń się zmniejszy.
    O 3 w góre to była by krzywa nr 5, która ma dość wysokie już temperatury (chyba ponad 40*C?).

    Generalnie chodzi mi o to czy:
    1. Taka liczba uruchomień jest duża?
    2. Każde uruchomienie nie jest zbyt dobre dla sprężarki?


    Obecnie mam G11,
    Pewnie że chciałbym G12w i grzanie nocą - ale to chyba nie przyniesie dorbego rezultatu bo:
    Jak pompa zacznie grzać o 22, to odczuwalne ciepło pojawi się dopiero o 6 rano - gdzie wychodzimy do pracy i otwieramy okna. Wracamy o 15 i jest 'zimno' a pompa zacznie grzac dopiero o 22.

    Nie wiem w ogóle czy tok mojego myślenia jest dobry, ale póki się nie uporam z osiągnięciem zadanej temperatury w domu, nie myślę nawet o zmianie taryfy.

    Obecnie:

    3,7*C na dworze
    22,3*C w domu (cały czas zadane jest 23*C)

    Stopniominuty -121DM (wczoraj ustawilem załaczanie sie sprezarki przy -100DM - czy to dobre posuniecie?)

    Sprezarka: 990 uruchomien
    804h czas pracy
    185h na cwu
    Biezaca czestotliwosc 34Hz - o co z tym chodzi?

    Pompa zasilajaca:
    temp zas: 27,4*C
    temp powrotu: 23,5*C
    predkosc pompy 33%

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    O 3 w góre to była by krzywa nr 5, która ma dość wysokie już temperatury (chyba ponad 40*C?).

    Generalnie chodzi mi o to czy:
    1. Taka liczba uruchomień jest duża?
    2. Każde uruchomienie nie jest zbyt dobre dla sprężarki?


    Obecnie mam G11,
    Pewnie że chciałbym G12w i grzanie nocą - ale to chyba nie przyniesie dorbego rezultatu bo:
    Jak pompa zacznie grzać o 22, to odczuwalne ciepło pojawi się dopiero o 6 rano - gdzie wychodzimy do pracy i otwieramy okna. Wracamy o 15 i jest 'zimno' a pompa zacznie grzac dopiero o 22.

    Nie wiem w ogóle czy tok mojego myślenia jest dobry, ale póki się nie uporam z osiągnięciem zadanej temperatury w domu, nie myślę nawet o zmianie taryfy.

    Obecnie:

    3,7*C na dworze
    22,3*C w domu (cały czas zadane jest 23*C)

    Stopniominuty -121DM (wczoraj ustawilem załaczanie sie sprezarki przy -100DM - czy to dobre posuniecie?)

    Sprezarka: 990 uruchomien
    804h czas pracy
    185h na cwu
    Biezaca czestotliwosc 34Hz - o co z tym chodzi?

    Pompa zasilajaca:
    temp zas: 27,4*C
    temp powrotu: 23,5*C
    predkosc pompy 33%
    Pierwszy raz slyszę żeby otwierac w domu zimą okna od 6do15tej.
    Sory jestes jedyną osobą chyba tez tu na forum która tak robi no ale różne są zboczenia.

    Ilosc startów jest ok.
    Np.panasonik dopuszcz 4xwiecej startów niz godzin pracy
    34hz to jest czestotliwosc pracy sprezarki
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  11. #11
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Jeśli nie pozwolisz pompie na wyższą temp zasilania to nie osiagniesz tych 23 stopni.

    Na zasilaniu masz teraz 27,4. Zanim dopłynie do rozdzielacza robi się pewnie 27. Powrót 23,5, a średnia temperatura podłogi w zależności od okładzie nie przekracza pewnie 24 stopni.
    Sprawdzałeś temp podłogi może?

    Jeśli chcesz mieć 23 stopnie w domu, to niestety podłoga musi mieć trochę wyższą temperaturę. Czy aktualna temp na wyjściu pokrywa się z tą na krzywej?
    Odnośnie tych 40 stopni - to bez obaw. Pompa by musiała grzać non stop ze 2 dni żeby dobić do 40. Myślę, że nie przekroczy 32 żeby dobić do 23, a jak już dobije to może działać w okolicach 30 - ale to zależy od domu. Zakładam, że wentylacji z odzyskiem nie ma?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  12. #12

    Domyślnie

    Niech pozamyka okna to zrobi sie 24
    Szeregówka(w środku),99m2, 233m3,ściany u=0,2/okna u=0,8 cieply montaż/drzwi u=1,1/podloga u=0,23/skosy u=0,15/strop u=0,19/dòł OP/gòra kalafiory c33/brak bufora/PC sdc 7kw seria H(przewymiarowana)/200l sunex fish s15/reku Thesslagreen AirPack4 300h
    /dół 22,8-23,4 góra 21,8-22,6/obciazenie przy -20 2,5kw/HeishaMon
    2019/2020-1500kwh(100%tania w g13)

  13. #13

    Domyślnie

    O 6 otwierasz okna? na jak długo i po co?

  14. #14
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Dzięki za rady.
    Nie mam rekuperacji.
    Po rannym prysznicu jest dużo pary, nie chce grzyba - to wietrze.

    Otwieram przed wyjsciem, zamykam po.
    Dla jasności uchylam tylko dwa okna. (jedno na dole, drugie u gory - najczesciej w lazience).

    Temp wyjsciowa pokrywa sie z krzywą.

    Wyraźnie za niska krzywa jest

    Jak sugerujecie ustawic start sprezarki -100DM jest ok?

  15. #15

    Domyślnie

    Trzeba było od początku, że masz okna otwarte...Dramat.
    Mogłeś kupić pompe Samsunga i starczyłoby na prosty reku za 5 tys i kilka rurek.
    Ciekawe jakim cudem policzyłeś ep że ci się zgrało z pompą i bez reku. Reku to podstawa do odzysku energii. W tej chwili przy 2 stopniach na zewnątrz, mgle itd, nawiewam do domu powietrze o temp 22 stopnie. 22 stopnie o niskiej wilgotnosci.
    Zmierz swoją wilgotnośc w domu. A wiesz, że na zewnątrz masz w tej chwili 90% wilgotności? Nic ci nie da to otwieranie okien na 8h. Tylko wychładzasz dom. Zrób przeciąg na 10 min, ale taki solidny, kilka okien po przeciwnych stronach na pasrterze i piętrze. Ja tak wietrzyłem kilka razy dziennie rok temu przy wykończeniowce. Dawało rade.
    Ostatnio edytowane przez pandzik ; 28-11-2020 o 08:08

  16. #16
    ELITA FORUM (min. 1000)
    MiG25

    Zarejestrowany
    Dec 2018
    Skąd
    Żyrardów
    Kod pocztowy
    96-300
    Posty
    2.000

    Domyślnie

    @pandzik, ale chyba wiesz , że 90% wilgotności w temperaturze 2 stopni to zupełnie inna ilość wody niż 90% w temperaturze 20 stopni ? Nie jest to ekonomiczne , ale na pewno wilgoć wyciąga.
    Na pewno lepsze byłoby co godzina wietrzenie , ale trudno to dotrzymać.
    Poza tym jaki dramat , wymiana powietrza musi być w każdym pomieszczeniu , a żeby tak było w mieszkaniach z wentylacją grawitacyjną , to nie tylko kratka w kominie ( i to otwarta ,a nie zasłonięta) którą powietrze jest wywiewane , no i gdzieś jeszcze musi być nawiewane ( np przez szczelinę w oknie). Inaczej to nie jest wentylacja tylko jej brak i kiszenie.
    Ostatnio edytowane przez MiG25 ; 28-11-2020 o 08:18
    Panasonic Aquarea H T-Cap 12kW 3-faz

    GoHeishaMon - parametry i sterowanie Aquareą przez broker MQTT. Instalacja na module CZ-TAW1 przez pendrive , szybki powrót do orginału (SmartCloud)- Bez rozbierania ,bez lutowania.

    Menu z informacjami: https://forum.muratordom.pl/showthre...92#post7762492

  17. #17
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Ok, zmienie sposób otwierania okien.

    Krzywa 2 +2 mam ustawione obecnie.
    W domu 22,9*C
    -129DM (od 100 sie wlacza sprezarka)

    Liczba uruchomien1024
    Calk czas pracy 844h


    Przez 2,5 dnia mamy

    34 uruchomienia
    40h czas pracy.

    Sporo ;/

  18. #18
    Lider FORUM (min. 2800)
    Owczar

    Zarejestrowany
    Mar 2016
    Skąd
    Warszawa
    Posty
    3.771
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    5

    Domyślnie

    Czasem bym się nie przejmował, bo podnosisz temp w domu.

    Ale tych załączeń rzeczywiście sporo.
    Jaką masz ustawioną histerezę?
    Tytan 3 MG Projekt po modyfikacjach - użytkowa 158m2 plus garaż grzany 44m2.
    Płyta fundamentowa 10XPS+12cm pod posadzką, 25cm grafit, strop 40cm wełny szklanej. Okna Adams Passive Line.
    OZC bez grzania garażu -20@20 - 5,6kW, z grzanym garażem (15 stopni) -20@22 ~8kW.

    Gruntowa pompa ciepła Ecopower 8i. DZ 3x80m.
    Ogrzewanie i chłodzenie ścienne Meditherm.
    Rekuperacja thesslagreen 600v + higroplus 500.

  19. #19
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    uasz

    Zarejestrowany
    Jun 2020
    Skąd
    Zławies WIelka
    Kod pocztowy
    86-100
    Posty
    21

    Domyślnie

    Cytat Napisał Owczar Zobacz post
    Czasem bym się nie przejmował, bo podnosisz temp w domu.

    Ale tych załączeń rzeczywiście sporo.
    Jaką masz ustawioną histerezę?
    Histereze tzn?

  20. #20
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar wihajster
    Zarejestrowany
    Mar 2006
    Skąd
    Toruń
    Kod pocztowy
    87-100
    Posty
    2.677

    Domyślnie

    Cytat Napisał uasz Zobacz post
    Histereze tzn?
    W NIBE nie ma czegoś takiego, tylko stopniominuty i nastawy minimalnej i maksymalnej temperatury czynnika.
    Przy 100% podłogówki ustaw wyższą wartość stopniominut, np. -180 na jakiś czas. W żaden sposób nie wpłynie to na komfort a spadnie ilość załączeń.
    Życie da ci dwa prezenty, pierw koperta, potem kwiaty... (Taco Hemingway)

    ***** ***

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony