    Domyślnie Pompy Ciepła Mitsubishi Zubadan krzywa grzewcza

    Witam
    Od tygodnia mam uruchomioną pompę.
    Moje pytanie jest może banalne ale poproszę kogoś o wytłumaczenie co gdzie się ustawia?
    Co ustawiamy tutaj

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	25.11.3.jpg
Wyświetleń:	365
Rozmiar:	72,8 KB
ID:	450689

    Czy temp wody jaka jest w "grzejnikach" przy danej temperaturze na zewnątrz?
    Nie do końca rozumiem to:

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	25.11.4.jpg
Wyświetleń:	184
Rozmiar:	68,3 KB
ID:	450690

    i to

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	25.11.5.jpg
Wyświetleń:	143
Rozmiar:	72,9 KB
ID:	450691

    Z góry dziękuje

  2. #2

    Domyślnie

    Pionowo Y - to temp. wody w CO, a poziomo X - temp. na dworze.
    Odpowiednio z grafiki pierwszej - grzejesz wodę do +48°C przy temp. na dworze -10°C.
    Grafika druga - woda +20°C przy temp. na dworze +17°C.
    Grafika 3 - wygląda na to co 1 - ale przestawiłeś ustawienia.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  3. #3
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pyra100

    Zarejestrowany
    Jul 2020
    Skąd
    GB
    Dzielnica
    NM
    Posty
    55

    Domyślnie

    Nic nie przestawiałem Fotki są w takiej kolejności

    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	28.11.1.jpg
Wyświetleń:	96
Rozmiar:	92,8 KB
ID:	450695

  4. #4

    Domyślnie

    Patrząc na dodane 4 zdjęcie - może to co zaznaczyłeś foto 1 i 2 to tylko podgląd ustawień, a na 3 możesz regulować ustawienia i dostosować je wg siebie.

    Ja mam Daikina - to wygląda inaczej. Mam dwie krzywe do wyboru :
    1) krzywa i kąt nachylenia
    2) krzywa wg dwóch punktów - podobnie jak u Ciebie
    Zostałem przy krzywej z kątem nachylenia. A zadane temp. odczytałem przykładając kartkę papieru do wykresu, tak sprawdziłem przecięcie współrzędnych z linią wykresu - jaką temp. wody będzie miała przy -20°C
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2020 o 18:45
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  5. #5
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pyra100

    Zarejestrowany
    Jul 2020
    Skąd
    GB
    Dzielnica
    NM
    Posty
    55

    Domyślnie

    Znalazłem w instrukcji coś takiego

    Wyjaśnienie krzywej kompensacji
    Późną wiosną i latem, zapotrzebowanie na ogrzewanie, zazwyczaj, jest mniejsze.
    Aby pompa ciepła nie generowała zbyt wysokich temperatur przepływu dla obiegu
    pierwotnego, można wykorzystać trybu krzywej kompensacji, w celu maksymalizacji wydajności i zmniejszenia kosztów eksploatacji.
    Krzywą kompensacji stosuje się w celu ograniczenia temperatury przepływu w
    obiegu pierwotnym ogrzewania, w zależności od temperatury otoczenia zewnętrznego. Regulator FTC4 wykorzystuje informacje zarówno z czujnika temperatury
    otoczenia zewnętrznego i z czujnika temperatury na pierwotnym obiegu, w celu
    zapewnienia, że pompa ciepła nie generuje nadmiernych temperatur przepływu,
    jeżeli nie wymagają tego warunki pogodowe.
    <Ustawianie krzywej kompensacji>
    1. Z menu ogrzewanie wybrać edytowanie za pomocą przycisku funkcyjnego
    F3.
    2. Wyświetlony zostanie ekran ustawień krzywej kompensacji.
    3. W przypadku ogrzewania dwustrefowego, nacisnąć przycisk F1, aby przełą-
    czyć pomiędzy Strefą1 i Strefą2.
    4. Nacisnąć przycisk F2, aby zmienić parametr Hi (gdy temperatura przepływu
    jest maksymalna a temperatura otoczenia zewnętrznego jest minimalna).
    5. Nacisnąć F3, aby zmienić parametr Lo (gdy temperatura przepływu jest minimalna a temperatura otoczenia zewnętrznego jest maksymalna).
    6. Nacisnąć przycisk F4, aby dodać dodatkowy punkt (wyregulować).
    Naciśnięcie F2-4 spowoduje wyświetlenie odpowiedniego ekranu edycji. Edycja
    parametrów Lo i Hi odbywa się w ten sam sposób; poniżej znajduję się szczegółowe wyjaśnienie edycji parametrów.
    Na ekranie edycji parametrów (Lo/Hi) można ustawiać i zmieniać temperaturę
    przepływu i temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wykresu krzywej kompensacji, dla 2 skrajnych wielkości Hi i Lo.
    1. Nacisnąć F1 i F2, aby zmienić temperaturę przepływu (oś y krzywej kompensacji).
    2. Naciśnięcie F1 podniesie żądaną temperaturę przepływu dla zadanej temperatury otoczenia zewnętrznego.
    3. Naciśnięcie F2 obniży żądaną temperaturę przepływu dla zadanej temperatury otoczenia zewnętrznego.
    4. Nacisnąć F3 i F4 4 aby zmienić temperaturę otoczenia zewnętrznego (oś x
    krzywej kompensacji).
    5. Naciśnięcie F3 obniży temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wybranej
    temperatury przepływu.
    6. Naciśnięcie F4 podniesie temperaturę otoczenia zewnętrznego dla wybranej
    temperatury przepływu.

  6. #6

    Domyślnie

    U Ciebie Krzywa kompensacji - na forum piszą krzywa grzewcza - w Daikinie Krzywa Pogodowa - to wszystko to samo.

    W tym co podałeś masz opisane pod którym ekranem, który zakres ustawiasz.

    Nie wiem czy masz grzejniki czy podłogówkę, ale zasada podobna.
    Jak ustawisz zbyt wysoką temp. wody w CO - to dom będzie się szybciej nagrzewał, ale często będziesz pokoje przegrzewał, bo zanim automatyka zareaguje to instalacja CO będzie jeszcze rozgrzana i dalej będzie ciepło oddawać do pomieszczeń. Jak temp. wody ustawisz za nisko, to nie osiągniesz zadanej temp. w pokoju.
    U siebie na grzejnikach tak miałem, początkowo fabrycznie PC grzała wodę powyżej +40°C - to temp. w domu o 1°C potrafiła przekraczać tę zadaną w harmonogramie, a jak PC zrobiła przerwę w grzaniu to szybko było czuć chłodem fizycznie po ciele.
    Później była woda ustawiona na +35°C - to przy +3°C na dworze - w domu temp. dochodziła do +21,5°C - i nie była PC w stanie podnieść temp. do zadanej +22°C. Po podniesieniu temp. wody do +36°C już te 22°C w domu osiąga.
    Krzywa grzewcza pomaga w domu utrzymać komfortową temp., na w miarę stałym poziomie. sterując optymalnie mocą pompy.
    Ostatnio edytowane przez Marco36 ; 29-11-2020 o 18:47
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.

  7. #7
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    pyra100

    Zarejestrowany
    Jul 2020
    Skąd
    GB
    Dzielnica
    NM
    Posty
    55

    Domyślnie

    Posiadam w domu tylko grzejniki. I mam jeszcze bezprzewodowy czujnik gdzie można regulować temperaturę. Na chwilę obecną mam ustawioną krzywą i reguluje temperaturę czujnikiem zdalnym. W pierwsze dni miałem tylko regulację czujnikiem ale kiedy nagrzało do żądanej temperatury i pompa się wyłączyła (grzejniki zrobiły się zimne) w pomieszczeniu było temp tyle ile ustawiłem ale tak jak kolega pisze było czuć chłód. Po przełączeniu na krzywą jest zdecydowanie lepiej. Tylko muszę ją teraz wyregulować.

  8. #8
    SYMPATYK FORUM (min. 10)
    romnos

    Zarejestrowany
    Jan 2020
    Skąd
    Wodzisław Śląski
    Kod pocztowy
    44-313
    Posty
    20

    Domyślnie

    Czy jest możliwe, że kiedy krzywa grzewcza jest za bardzo obniżona, będzie się załączała grzałka, aby podnieść temperaturę w obiegu? Gdzie mogę sprawdzić, czy i na jak długo pracowała grzałka w Mitsubishi Zubadan?

  9. #9

    Domyślnie

    Sprawdź w instrukcji obsługi.
    Akurat Mitsubishi nie znam, w Daikinie menu > informacje > czas pracy > u góry jest czas pracy pompy obiegowej, a poniżej czas pracy BUH - to jest grzałka. Czy u Ciebie będzie podobnie to nie wiem. Posprawdzaj na spokojnie ustawienia i może znajdziesz.

    Krzywa mówi PC do jakiej temp. ma zagrzać wodę w zależności od aktualnej temp. na dworze.
    Grzałka będzie dokładana gdy kompresor nie będzie osiągał zadanej temp. - na Twoje pytanie czy grzałka się uruchomi gdy krzywa jest za nisko - raczej odpowiedziałbym że nie, a przynajmniej nie bezpośrednio. Jak krzywa będzie za nisko - to nie dogrzejesz domu. Przykładowo temp. w domu dojdzie do 20 lub 21°C a nie jak byś chciał do 22°C przykładowo.
    Natomiast pośrednio, przy niskiej temp. wody pompa uruchamia grzałkę by szybciej rozmrozić kompresor i szybciej podnieść temp. do wymaganej. Praca grzałki skraca czas rozgrzewania kompresora, wody i temp. w domu, a w zamian zwiększa pobór prądu.

    Moja PC przy obecnych temp. na granicy zera i do -5°C, po czterogodzinnej przewie w nocy - rano dłużej się "rozkręca" - robi przerwy na odszranianie wymiennika, przez co później temp. w domu się podnosi. Natomiast gdy uruchomiłem bezpiecznik od grzałki, to komfort termiczny się poprawił PC szybciej reaguje na harmonogram i podnosi temp. w domu, ale zużycie prądu wzrosło o ok. 50% w skali doby.
    Dom z 1910r., pow. ogrzewana 160 m2 ; OZC 7,2kW dla -20°C (i +22°C w domu), 100% grzejniki, częściowe podpiwniczenie, cegła klinkierka 50cm z pustką dylatacyjną +10cm styro., strop 32cm wełny, skosy 17-20 cm. "U" przegród - podłoga na gruncie U=0,62-0,86; mury zew. U=0,34; skosy U=0,25; strop U=0,11; okna U=1,6 +rolety zewn. Fotowoltaika 8,31 kWp (4,56kWp poli; wschód -73°) + (3,75kWp mono; zachód +107°), rekuperacja <300m3/h. Od 15.10.2020r. PC-PW Daikin Altherma III R32 - 6 kW z grzałką 9 kW.