    Mam strop drewniany opiszę co jest w projekcie:
    Terakota 2cm
    jastrych betonowy 5cm
    styropian m30 5cm
    płyta osb 3 22mm
    belki stropowe 14x24 24cm
    wełna mineralna 20cm
    płyta osb 3 22nn
    profile metalowe 50x50mm 5cm
    wełna mineralna 5 cm
    folia paroizolacynja PE
    płyta gk 12,5mm

    Siedzę trochę w budownictwie zastanawiają mnie dwie pozycję mianowicie profile metalowe 50x50mm 5cm płyta osb 3 22mm. Takich profili nigdzie nie widziałem i nigdy nie robiłem zakładam że projektant miał na myśli profile cd 60 a czy płytę osb pod legary można pominąć?

    Czy możemy pominąć szczelinę powietrzną miedzy wełna a deskami/osb ? Jastrych będę robił za rok może dwa i strop zakończę teraz na etapie płyta/folia/stelaż/wełna/deska (będą przestrzenie miedzy deskami) to trzeba będzie zabezpieczyć wełnę od góry przed nieogrzanym poddaszem?

    wełna 0.035 grubość 30-35cm

  2. #2
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dymek153

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    S
    Posty
    112

    Domyślnie

    Pomożecie

  3. #3

    Domyślnie

    płyty osb 22mm jak najbardziej istnieją.
    profile 50mm także istnieją, co prawda ścienne a nie sufitowe, ale jeśli sufit nie będzie podwieszany to można je stosować.

    grubość stropu wychodzi 47cm.

  4. #4

    Domyślnie

    Pokaz projekt z czescia obliczeniowa to bedzie mozna ocenic po co ta plyta pod spodem.

  5. #5
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dymek153

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    S
    Posty
    112

    Domyślnie

    Jutro dodam zdjęcie ale ten projekt to masakra..... na żucie bocznym i legendzie jest jastrych a w obciążeniach czegoś takiego nie ma ? jest to możliwe

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    bajprzeznet

    Zarejestrowany
    Feb 2018
    Skąd
    Łódź
    Posty
    157

    Domyślnie

    Cytat Napisał dymek153 Zobacz post
    Jutro dodam zdjęcie ale ten projekt to masakra..... na żucie bocznym i legendzie jest jastrych a w obciążeniach czegoś takiego nie ma ? jest to możliwe
    W projekcie powinien być oprócz rysunków także opis - tam powinno być info czy jest ten jastrych czy nie...
    Może ma go nie być, tylko błąd w rysunku? Albo odwrotnie - brak lub błąd w obliczeniach?

  7. #7
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    dymek153

    Zarejestrowany
    Oct 2019
    Skąd
    S
    Posty
    112

    Domyślnie

    Sorki że tak późno rozmawiałem z kierownikiem popatrzył na projekt i faktycznie okazało się że w opisie czegoś takeigo nie ma i jest błąd w rysunku