dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 37 z 37
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    ksysju

    Zarejestrowany
    Nov 2008
    Skąd
    Opole i okolice
    Posty
    177

    Domyślnie

    I tu się mylisz. Jak by to wytłumaczyć ....Tryb serwisowy jest w "centrali" a nie w manipulatorze, jak go na chwilę wyłączysz i włączysz dalej będzie w serwisie.

  2. #22
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Wpisz hasło wejdź w menu następnie wybierz strefę - zapewne 1 (pierwszą - tam gdzie jest syrena alarmowa), zablokuj strefę. Wyjdź z menu rozkręć i wyjmij baterię, po wyjęciu z manipulatora - wymień baterie we wszystkich czujnikach(których chcesz i potrzeba).
    Następnie włóż baterię nową do manipulatora wejdź w menu , odblokuj strefę , sprawdź stan systemu, skasuj błędy i gotowe. Gdyby świecił się sabotaż wejdź w menu serwisowe i wyjdź(to wystarczy) aby można było skasować sabotaż.
    Tu są potrzebne instrukcje https://www.satel.pl/pl/installer#pl
    Czyli rozumiem, że wpisuję swoje (użytkownika a nie serwisowe) hasło, naciskam "*" i otworzy mi się menu. Szukam punktu z opcją blokady/odblokowania alarmu. Potem, pod spodem manipulatora, podważam zaczep i zdejmuję obudowę i jestem w środku. Wyciągam baterie, wkładam nowe, zatrzaskuję.

  3. #23
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Tak, opcja z wejściem w tryb serwisowy również się sprawdzi - system zostanie zawieszony na czas "operacji serwisanta" TS i "ok" i to jest bardziej proste.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  4. #24
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Tak, opcja z wejściem w tryb serwisowy również się sprawdzi - system zostanie zawieszony na czas "operacji serwisanta" TS i "ok" i to jest bardziej proste.
    Wejście w tryb serwisowy to poprzez wpisanie kodu serwisowego zamiast użytkownika? Można krótką instrukcję jak ogarnąć wymianę w tym trybie?

  5. #25
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Z manipulatora - wpisz Hasło użytkownika i wciśnij " # "znajdz "Tryb serwisowy"..i "OK" - wpisz hasło serwisowe i otwórz manipulator. Po wymianie baterii manipulator wystartuje, a na nim znów panel startowy i od początku hasło użytkownika " # " znajdz "Tryb serwisowy" i wprowadz hasło serwisowe znajdz "zakończ Tryb serwisowy" i "OK"
    W czasie trwania "trybu serwisowego" możesz wymieniać baterie w czujnikach ......po zakończeniu wymian zakończ również "tryb serwisowy" jw.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  6. #26
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Mam pytanie w kwestii SMS który otrzymałem "Błąd/awaria modułu GSM". Po dwóch-trzech minutach przyszedł kolejny SMS, że moduł jest OK. Czy ma to związek z chwilową utratą zasiegu czy może jest jakaś inna tego przyczyna? Karta w Orange.

  7. #27
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Bateria to 3V Cr123A. Nie ma problemu abyś sam wymienił. Mała śrubka i zaczep od góry i do przodu. Najlepiej jak wpiszesz w google i zobaczysz bo każda czujka jest inna.
    Czy można wsadzić taki akumulatorek - niby taki sam typ baterii a jednak jest inna
    https://fenix.pl/product/26327,akumu...-700-mah-3-6-v
    Inne napięcie 3,6V, inne wymiary: Średnica [mm] 16,8 Wysokość całkowita [mm] 35,5
    Bateria ma:
    - napięcie [V] 3,00
    - średnica [mm] 16,8
    - wysokość [mm] 34,5
    Akumulatorek wychodzi jednak taniej w dłuższej perspektywie.

  8. #28
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kalic Zobacz post
    Czy można wsadzić taki akumulatorek - niby taki sam typ baterii a jednak jest inna
    https://fenix.pl/product/26327,akumu...-700-mah-3-6-v
    Inne napięcie 3,6V, inne wymiary: Średnica [mm] 16,8 Wysokość całkowita [mm] 35,5
    Bateria ma:
    - napięcie [V] 3,00
    - średnica [mm] 16,8
    - wysokość [mm] 34,5
    Akumulatorek wychodzi jednak taniej w dłuższej perspektywie.
    Nie,nie można. Zbyt wysokie napięcie. Jeśli się nie boisz możesz wypróbować na taniej czujce jednak jak zawsze mogą wystąpić błędy.

  9. #29
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    spróbuję te zamontować - oby nic się nie rozwaliło / przepaliło
    https://www.akuakcesoria.pl/Keeppowe...micro-USB-p282

  10. #30
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    W nocy dostałem informację o utracie łączności radiowej. W komunikacie mam "Brak wej.08". Wymieniłem baterie ale awaria wciąż jest sygnalizowana. Co to może więc być?

  11. #31
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Wejdź z manipulatora w tryb serwisowy TS nic nie zmieniaj i wyjdź - czujka powinna nawiązać łączność z centrala, skasuj błąd jeśli się pojawi i gotowe
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  12. #32
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Wejdź z manipulatora w tryb serwisowy TS nic nie zmieniaj i wyjdź - czujka powinna nawiązać łączność z centrala, skasuj błąd jeśli się pojawi i gotowe
    Niestety nic to nie dało. Dalej mam informację jak poniżej
    https://zapodaj.net/ed35a0e57e148.png.html

    Przy okazji zauważyłem taki znaczek - co to oznacza i jak to wykasować?
    https://zapodaj.net/38d35fd08b9fe.png.html

  13. #33
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Przecież napisałem Ci skasuj błędy! i odblokuj - nie wiem czym to robisz - pewnie aplikacją w telefonie więc zmień na aktywny bo tak :
    pierwsze to " Czasowo zablokowane" więc odblokuj - np. w aplikacji w w telefonie przytrzymaj znaczek 3 s i zaznacz zielony znacznik
    drugie to pamięć awarii i również czasowe zablokowanie - trzeba to skasować(pamięć awarii) i zaznaczyć odblokowując(zielony znacznik).
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  14. #34
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Przecież napisałem Ci skasuj błędy! i odblokuj - nie wiem czym to robisz - pewnie aplikacją w telefonie więc zmień na aktywny bo tak :
    pierwsze to " Czasowo zablokowane" więc odblokuj - np. w aplikacji w w telefonie przytrzymaj znaczek 3 s i zaznacz zielony znacznik
    drugie to pamięć awarii i również czasowe zablokowanie - trzeba to skasować(pamięć awarii) i zaznaczyć odblokowując(zielony znacznik).
    Zrobiłem tak jak radziłeś - w przypadku "braku wej.08" - włączyłem tryb serwisowy i go wyłączyłem. Czujka przez chwilę migotała na czerwono i zgasła. Na manipulatorze po kilku sekundach zaświeciła się żółta dioda i dostałem wiadomość o utracie łączności radiowej.
    Te zablokowanie to świadome - mam majstrów działających przy malowaniu pokoju i zablokowałem czasowo. Natomiast coś takiego (dzwonek z "1") zauważyłem gdy uruchamiałem owo czasowe zablokowanie.
    Z poziomu manipulatora nie widzę opcji wykasowania pamięci błędów (ani na swoim trybie ani w trybie instalatora). W mobilnej apce też nie widzę możliwości kasowania błędów.

  15. #35
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    W mobilnej jest łatwiej bo przytrzymujesz błąd i go kasujesz wg "pomocy"
    Odblokuj czujniki na czas kasowania być może pozostająca pamięć ingerencji w zasilanie nie jest w stanie połączyć się z centralą. Wszystko wskazuje , że błędy nie zostały skasowane.
    Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	satel.jpg
Wyświetleń:	38
Rozmiar:	81,6 KB
ID:	458162
    w aplikacji jest wszystko co może się zdarzyć, a skasowanie to tak jak napisałem przytrzymanie i odblokowanie/skasowanie.
    W innym przypadku trzeba podłączyć kompa i wyłączyć i włączyć czujniki.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  16. #36
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    Kalic

    Zarejestrowany
    Feb 2017
    Posty
    223
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    37

    Domyślnie

    Teraz to już jest masakra. W pokoju z dzwonkiem, gdy ktoś przejdzie obok czujki, zielony znaczek zmienia się w zieloną kropkę (naruszenie)

  17. #37
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Trzeba podłączyć kompa z interfejsem i programem. Coś się przestawiło w adresowaniu czujników. Może "podmieniły się" miejscami. Trzeba by sprawdzić typy i rodzaj wejść dla każdej z czujek.

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony