Witam serdecznie,
Mam najprostszy dach dwuspadowy (stodoła) o kącie 25 stopni i długości krokwi 8,5mb. Dach aktualnie jest deskowany +papa +kontrłaty. Planuję ułożenie dachówki płaskiej Creatona. Pytania moje dotyczą wentylacji połaci:
1. Mam kontrłaty wysokości 25mm -wystarczy czy muszę je wymienić na grubsze, albo na nie przybić kolejną?
2. Czy stosować dachówki wentylacyjne? Gdzie je dać i ile? Pomijam kwestię okien itp, bo to wiem. Chodzi mi o samą połać.
3. Creaton ma patent na dachówki kalenicowo-wentylacyjne o przepustowości do 230cm2. W tym rozwiązaniu nie daje się taśmy kalenicowej (około 150cm2), która z czasem się zapycha. Ponieważ wentylacja mojego dachu jest problematyczna (kąt, krokwie) i będę miał 2 szczeliny wentylacyjne (nad i pod deskami) więc zastanawiam się czy nie będzie lepsze to rozwiązanie z większą przepustowością? Pod okapem potrzeba min 200cm2, ale w kalenicy (jeśli dobrze rozumiem tabele-normy) muszę mieć około 45cm2/1 połać/1 szczelinę. Czyli chyba w kalenicy potrzebuję min. 180cm2, więc taśma kalenicowa będzie gorszym rozwiązaniem?
4. Czy w tej sytuacji dawać pas membrany "wysoko" przepuszczalnej nad kalenicą na kontrłatach, żeby woda nie dostała się do wełny? Jeśli dam to ograniczę przepustowość powietrza. Czy zostawić nie zakryte? Może inne rozwiązanie?
Przedstawiciel Creatona twierdzi, że przy ich rozwiązaniu od kalenicy nie dostanie się ani kropla wody, szybciej ewentualnie dostanie się woda od strony okapu.
Bardzo proszę o pomoc znawców tematu szczególnie p. Andrzeja Wilhelmi.
-
-
-
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Dziękuję za odpowiedź.
1. Kontrłata grubości 5cm ? Trochę się tego boję. Czytałem , że zbyt duża też nie jest dobra. Zrobi się przewiew, boję się też innych problemów. Poza tym gwoździe do pistoletu maja max 13cm, czyli przybite do łaty weszłyby 1,5cm w krokiew. Idealna chyba by była 3cm kontrłata -wnioskuję z literatury.
3. Czy te 50cm2 jest na 1 szczelinę czy na 2? Mam jeszcze dolną szczelinę wentylacyjną.
4. Czy na zdjęciu kontrłata ma 2,5cm?
Reasumując informację od wszystkich znawców (przedstawiciele producentów i hurtowni, kierownik, dekarze, internet) , planuję zostawić te 2,5cm kontrłatę i wspomóc wentylację dachówkami wentylacyjnymi umieszczonymi na 6 metrze licząc od okapu (około 2/3 długości krokwi) -odległość między nimi np. 1,5 metra. W kalenicy dać membranę w połowie kontrłaty - zgodnie z Twoim zdjęciem oraz umieścić te bardzo przepustowe dachówki kalenicowo-wentylacyjne Creatona.
-
Ad. 1. Przy tak długiej połaci kontrłata o łącznej grubości 5 cm byłaby bardzo dobrym rozwiązaniem. W tej przestrzeni ma być przewiew! Gwoździe nie muszą wchodzić w krokiew. Kontrłata jest nośnikiem dla łat gdy jest odpowiednio gęsto przybita tzn. co 20 cm i zawsze powinna być tak mocowana. Odpowiednia długość gwoździa to grubości elementu mocowanego.
Ad. 3. 50 cm2 to minimalny przekrój szczeliny wylotowej na 1 mb kalenicy.
Ad. 4. Tak 2,5 cm a przy kalenicy stosuję sklejkę wodoodporną grubości 12 mm.
Ulokowanie dachówki wentylacyjnej dobre ale rozstaw za duży. W każdym polu pomiędzy krokwiami musi być jedna dachówka wentylacyjna. Jej estetyczne rozmieszczenie na połaci w rękach dekarza. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Andrzej Wilhelmi ; 05-01-2021 o 10:29
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
"W tej przestrzeni bać przewiew! "? -chyba jakiś błąd się wkradł.
Czy musi być sklejka wodoodporna, czy możemy to zrobić ze zwykłej łaty?
Przy tej grubości 12mm pewnie drewno trzeba nawiercić?
Czy te dodatkowe listewki na zdjęciu między kontrłatami są konieczne, jęśli się naciągnie membranę?
Czy w kalenicy na zdjęciu (pod daszkiem z papy) są jeszcze jakieś dodatkowe elementy/listewki czy tylko szczelina w kalenicy?
Dziękuję za porady i serdecznie pozdrawiam
-
Oczywiście, że błąd. Dziękuję za zwrócenie uwagi. Powinno być : "ma być przewiew". Już poprawiłem.
Może być ze zwykłej kontrłaty. Te listewki mają długość ponad 20 cm gdyby zaczęły pękać trzeba nawiercać (właśnie dlatego stosuję sklejkę).
Podporę po środku stosuję wówczas gdy się papa zwiesza. Jak folia będzie naciągnięta to oczywiście nie muszą być. W kalenicy tylko szczelina i może być wycięta "niechlujnie". Pozdrawiam.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Zastanawiam się czy para z dolnej szczeliny wentylacyjnej przejdzie swobodnie pod tym daszkiem z papy, ponieważ para przecież idzie zawsze do góry.
Obawiam się, że tu nie ma idealnych rozwiązań i trzeba wybrać mniejsze zło.
Nie wiem czy nie lepiej by było zostawić otwartą kalenicę. Ważne chyba tu jest to czy więcej wilgoci wejdzie przez otwartą kalenicę czy więcej wyjdzie.
Pytanie jeszcze mam o okap. Którędy zwierzęta mogą się tam dostać np. kuna? Standardowo grzebień okapu z kratką ma 2,5cm, dach deskowany, dachówka płaska, pas podrynnowy, a szczelina pod deską będzie miała kratkę.
-
Możemy pokusić o takie rozważania. Otóż para wodna jako gaz nie stanowi żadnego zagrożenia dla warstw dachu. Zagrożenie stanowi jej kondensat. Należy zatem zrobić wszystko aby uniemożliwić bądź znacznie ograniczyć skraplanie pary wodnej w tej przestrzeni. Para wodna zawarta w powietrzu, które dostanie się do szczeliny wentylacyjnej nie będzie miała warunków aby się skroplić. Natomiast od strony wnętrza budynku wydostaje się wyłącznie sama para wodna i to ona zasila strumień powietrza przepływającego szczelną. W przypadku gdy natężenie tego przepływu będzie bardzo spowolnione nastąpi nasycenie przepływającego w szczelinie powietrza parą wodną. Może wówczas dochodzić do jej kondensacji. Nasycony strumień powietrza dochodząc do daszku nad otworem wentylacyjnym w kalenicy umożliwi wykroplenie (kondensację) nadmiaru pary wodnej na spodzie tego daszku z folii lub z papy. Skropliny spłyną po jego spodzie i będą kapać na krycie wstępne. Dlatego ważne jest aby ten daszek miał szerokość około 20 cm na każdą połać dachu. Taka szerokość pozwoli na bezpieczne odprowadzenie skroplin a jednocześnie chroni otwór w kalenicy przed dostaniem się nawiewanego śniegu czy deszczu w okolicy kalenicy. Pozdrawiam.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Dziękuję za merytoryczne uzasadnienie. A co z okapem? Pozdrawiam
-
A konkretne o co chodzi z okapem? Pozdrawiam.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Pytanie jeszcze mam o okap. Którędy zwierzęta mogą się tam dostać np. kuna? Standardowo grzebień okapu z kratką ma 2,5cm, dach deskowany, dachówka płaska, pas podrynnowy, a szczelina pod deską będzie miała kratkę.
-
Jak dach deskowany to kuna ani inne zwierzęta nie narobią większej szkody. W dachu dwuspadowym kuna najczęściej dostaje się na poddasze pierwsza dachówka szczytowa a jak dach kopertowy to pod gąsiorami. Dlatego jak mamy krycie wstępne wykonane papą na pelny daskowaniu lub plycie OSB to nie ma żadnego zagrożenia. Pozdrawiam.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
bardzo dziękuję i pozdrawiam
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Witam, mam jeszcze jedno pytanie. Czy kontrłaty impregnowane zanurzeniowo mogą leżeć na dachu 6 m-cy (od września do marca) bez pokrycia? Czy trzeba będzie je wymienić?
-
O tym decyduje dekarz widząc ich stan. W moim odczuciu powinny być OK. Mogą lekko zmienić kolor.
Pozdrawiam.
-
SYMPATYK FORUM (min. 10)
Witam po dłuższym czasie. Z czego najlepiej zrobić (zabezpieczyć) wlot powietrza (3cm) do dolnej szczeliny wentylacyjnej dachu? Czyli miejsce na styku styropianu elewacji z deskami dachowymi.
Tagi dla tego tematu
Uprawnienia
- Nie możesz zakładać nowych tematów
- Nie możesz pisać wiadomości
- Nie możesz dodawać załączników
- Nie możesz edytować swoich postów
-
- BB Code jest aktywny(e)
- Emotikony są aktywny(e)
- [IMG] kod jest aktywny(e)
- [VIDEO] code is aktywny(e)
- HTML kod jest wyłączony
Zasady na forum