    Domyślnie Podział Faz w rozdzielnicy.

    Witam,

    Układ sieci TN-C , WLZ 4x16mm2

    Oto obwody które rozpisałem

    1.1 + 1.2 + 1.3 Wiatrołap, Garderoba , Spiżarnia.

    1. obwód gniazda ogólnego użytku + zasilane videodomofonu - B16


    1.4 Kuchnia

    1. Gniazda Ogólne B16 + Okap
    2. Lodówka B16
    3. Indukcja 3xB16
    4. Piekarnik B16
    5. Zmywarka B16
    6. Mikrofala B16
    7. Czajnik B16


    1.5 Salon


    1. Telewizor B16
    2. Ogólne B16


    1.6 Pokój

    1. Ogólne B16

    1.7 Korytarz

    1.Ogólne B16

    1.8 Wc małe

    1.Ogólne B16

    1.9 Pralnia

    1.Pralka B16
    2.Suszarka B16
    3. Ogólne B16

    1.10 Łazienka

    1. Ogólne B16
    2. Grzejnik drabinkowy B16

    1.11 Sypialnia

    1. Ogólne B16

    1.12 Łazienka sypialni

    1.Ogólne B16
    2. Grzejnik drabinkowy B16

    1.13 Pokój


    1. Ogólne B16

    1.14 Pokój

    1. Ogólne B16

    1.15 Kotłownia


    1. Pompa Ciepła 3xB16
    2. Wentylacja mechaniczna B16
    3. Sterownik termostatów pokojowych B10
    4. Bojler do CWU ( na zapas ) B16
    5. Ogólne B16

    1.16 Garaż

    1.Siła C20
    2. Ogólnego użytku B16
    3. Zasilanie bramy garażowej B10


    Dodatkowe obwody :

    1. Gniazdo na Tarasie B16
    2. Zasilanie budynku gospodarczego C20
    3.Przydomowa oczyszczalnia B16
    4. Monitoring B10
    5. Brama wjazdowa B10
    6. Gniazdo przed wejściem do domu B16
    7.Gniazda ogólne strych
    8.Halogen nad bramą garażową
    9. Halogen Nad tarasem
    10.Zasilanie altany B16 ( nie wiadomo czy będzie )


    Gniazda ogólne max 8 sztuk .
    Gniazda ogólne pokoi będą przeznaczone do laptopa, lampki
    Gniazdka ogólne salon - choinka, odkurzacz.
    Gniazdka ogólne łazienki - suszarka do włosów
    Gniazdka ogólne pralnia - żelazko
    Suszarki do obrań raczej nie będzie, ale wolę przygotować


    Czy dobrze rozpisałem obwody ? o czymś zapomniałem ?


    Podział w Rozdzielnicy

    L1 + L2 + L3

    Indukcja , Pompa Ciepła , Garaż siła , Budynek gospodarczy


    L1
    1. Piekarnik
    2. Lodówka
    3. WC małe gniazdo 1.8
    4. Pokój 1.6 gniazdka ogólne
    5. Pralnia ogólne 1.9
    6. Sypialnia ogóle 1.11
    7. Łazienka ogólne 1.10
    8. Kotłownia ogólne 1.15
    9. Grzejnik Łazienka 1.12
    10. Gniazdo monitoring
    11. Zasilanie alany


    L2

    1. Zmywarka
    2. Mikrofala
    3. Ogólne salon 1.5
    4. Ogólne Korytarz 1.7
    5. Ogólne kuchnia 1.4
    6. Grzejnik łazienka 1.10
    7. Ogólne Pokój 1.13
    8. Sterownik podłogówki przy rozdzielaczu
    9. Brama garażowa
    10. Gniazda strych
    11. Gniazdo przy drzwiach wejściowych do domu
    12.Gniazdo taras

    L3

    1. Pralka
    2. Czajnik
    3. Telewizor
    4. Suszarka do ubrań
    5. Łazienka ogólne 1.12
    6. Pokój ogólne 1.14
    7. Garaż ogólne 1.15
    8. Przydomowa oczyszczalnia
    9. Brama wjazdowa.
    10 Bojler CWU


    Wentylacja mechaniczna osobne RCD 2P
    Pompa Ciepła Osobne RCD 4P
    Indukcja , Garaż siła - wspólne RCD 4P

    L1 RCD 2P 40A
    L2 RCD 2P 40A
    L3 RCD 2P 40A
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	pomieszczenia.jpg
Wyświetleń:	26
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	451841   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	rekupuracja3.jpg
Wyświetleń:	21
Rozmiar:	81,4 KB
ID:	451842  
    Ostatnio edytowane przez polacek ; 10-01-2021 o 07:53

  2. #2

    Domyślnie

    Gniazd zewnętrznych i bramy wjazdowej nie spinałbym razem z newralgicznym obwodem lodówki, alarmu, światła.

  3. #3
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Lodówka będzie na osobnym RCD zapomniałem napisać

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Gniazd zewnętrznych i bramy wjazdowej nie spinałbym razem z newralgicznym obwodem lodówki, alarmu, światła.
    A gdzie one są spięte?
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał Remiks Zobacz post
    A gdzie one są spięte?
    Zasygnalizowałem tylko uwagę.
    Zadam tylko pytanie dlaczego niemal wszędzie stosowana jest nadprądówka B16?
    Np do lodówki B6 wystarczy (ew. C6) o TV nie wspomnę. 6A to około 1400Wat, a nadprądowy wywali po przekroczeniu ciągłym ok. 7A.
    Do alarmu lub światła to nawet B1 -B4 można stosować -dlaczego tak projektanci robią nie wiem,

  6. #6
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Zasygnalizowałem tylko uwagę.
    Zadam tylko pytanie dlaczego niemal wszędzie stosowana jest nadprądówka B16?
    Np do lodówki B6 wystarczy (ew. C6) o TV nie wspomnę. 6A to około 1400Wat, a nadprądowy wywali po przekroczeniu ciągłym ok. 7A.
    Do alarmu lub światła to nawet B1 -B4 można stosować -dlaczego tak projektanci robią nie wiem,
    dzięki.


    Oświetlenie

    L1

    1.1 , 1.2 , 1.3 , 1.4 , 1.11 , 1.16 + halogen 50W nad bramą garażową. + halogen nad drzwiami wejściowymi


    L2

    1.5 , 1.6 , 1.8 , 1.9 , 1.10, + Halogen 50W nad tarasem

    L3

    1.7 , 1.12 , 1.13 , 1.14 , 1.15 + oświetlenie w podbitce + oświetlenie strychu


    Każda Faza oświetlenia pod osobny RCD ?

  7. #7
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.310
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Do alarmu lub światła to nawet B1 -B4 można stosować -dlaczego tak projektanci robią nie wiem,
    Zabezpieczenia nadprądowe zabezpieczają instalację. Niby przed czym i co miałby zabezpieczać słabszy? 1,5 mm zabezpiecza się 10A 2,5mm 16A. Przed upływem zabezpiecza różnicówka, przed przepięciem SPD.

    A co do meritum - do bojlera dałbym 5x2,5mm do grzałki trzyfazowej.

    Mikrofali, tv i rekuperatora bym nie wydzielał, bo nie mają dużej mocy.

    8 gniazdek często będzie zmuszało do używania listew. To raczej minimum niż maksimum jak chcesz tego uniknąć.

  8. #8
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    Zadam tylko pytanie dlaczego niemal wszędzie stosowana jest nadprądówka B16?
    Np do lodówki B6 wystarczy (ew. C6) o TV nie wspomnę. 6A to około 1400Wat, a nadprądowy wywali po przekroczeniu ciągłym ok. 7A.
    Do alarmu lub światła to nawet B1 -B4 można stosować -dlaczego tak projektanci robią nie wiem,
    Nie wiesz to sprawdź, po co pisać coś o czym nie masz pojęcia. Czasami zasilacz np. komputerowy 60W potrafi co jakiś czas spowodować zadziałanie nawet B10. Chciałbyś tak w domu by co jakiś czas zadziałało jakieś zabezpieczenie ot tak sobie bo dobieramy je tak sobie.
    Tak samo nie masz pojęcia gdzie i dlaczego stosuje się C a nie B, no tak a dlaczego nie Z albo K. Dobrze by było przynajmniej zerknąć na ich charakterystyki i poczytać o ochronie przez samoczynne wyłączenie zasilania.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  9. #9
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar cuuube
    Zarejestrowany
    Dec 2010
    Skąd
    Pyrlandia
    Kod pocztowy
    62-051
    Posty
    2.446

    Domyślnie

    Jeżeli planujesz fotowoltaikę to zbyt dużo 'ciężkich' urządzeń masz na L3.
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen

    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby

    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob

  10. #10
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Remiks
    Zarejestrowany
    Dec 2011
    Kod pocztowy
    58-560
    Posty
    4.686
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    16

    Domyślnie

    Nie będzie tak źle jak podłączy płytę indukcyjną do L1 i L2.
    Aby być mądrym, nie wystarczy mieć wiele ksiąg: osioł dźwigający na grzbiecie wiele książek nie jest przez to mądrzejszy.
    Mark Twain "Nigdy nie dyskutuj z idiotą! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem... "

  11. #11
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Panowie centralka alarmowa na strychu czy w garażu ?

  12. #12

    Domyślnie

    Gdzie Ci pasuje...

  13. #13
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Gdzie bezpieczniej ? złodziejom może ułatwić sprawę gdy centralka będzie w garażu ?

  14. #14
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Gdzie bezpieczniej ? złodziejom może ułatwić sprawę gdy centralka będzie w garażu ?
    Jeśli umieścisz tą informację na forum - zapewne tak.
    Najczęściej jest w szafie w wiatrołapie - złodzieje też to wiedzą.
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  15. #15
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100)
    polacek

    Zarejestrowany
    May 2018
    Skąd
    Rzeszów
    Kod pocztowy
    35-005
    Posty
    119

    Domyślnie

    Tak, ale chyba muszą jeszcze znać kod do wyłączenia alarmu

  16. #16
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał polacek Zobacz post
    Tak, ale chyba muszą jeszcze znać kod do wyłączenia alarmu
    Kod jest dla domowników, jeśli złodziej wie, że jest alarm, i wchodzi drzwiami a ma dostęp do centrali - jej "unicestwienie" zajmuje 3 s. ......a ile masz na wejście 20-30s?
    Spokojna przystań M36a w wersji L
    ----------------------------------------------------------------
    Głupca nic tak nie drażni, jak cudza mądrość.
    Lenia nic tak nie drażni, jak cudza pracowitość.

    ----------------------------------------------------------------
    Rekuperator +GWC+Filtr PM, Centralny odkurzacz, PC klimatyzacja: Gree 6,6kW, Kominek PW Bufor 300+300
    FV 10KWp (2,68 +3,66 kWp S i 3,66 kWp E+W ),Instalacja Solarna Galmet 4,2m2,Junkers 2F
    IQ oparte na systemie Satel Integra, Abax 2 .

  17. #17
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    Bertha

    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Dolny Śląsk
    Kod pocztowy
    58-000
    Posty
    6.279

    Domyślnie

    Strych strychowi nie równy. Jeśli zdarzają się na nim temperatury ekstremalne , może to wpływać na trwałość akumulatorów=baterii.

  18. #18

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Zabezpieczenia nadprądowe zabezpieczają instalację. Niby przed czym i co miałby zabezpieczać słabszy? 1,5 mm zabezpiecza się 10A 2,5mm 16A. Przed upływem zabezpiecza różnicówka, przed przepięciem SPD.
    .......
    OK, ale jeżeli np do lodówki damy C6 to zakładając jej normalną pracę będzie OK, a jeżeli będzie jakieś zwarcie w uzwojeniu które spowoduje, że popłynie nienormalnie większy prąd (choc niezawarciowy) to zawczasu mamy sygnał że coś jest nie w porządku, choć to bardziej dotyczy urządzeń 3fazowych (np w przypadku braku jednej z nich).
    Uważam, że jeżeli mamy wpięty tylko znany odbiornik -to powinniśmy pod niego dobrać nadprądówkę choć -jak zaznaczam -to tylko moje myślenie.

  19. #19
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar CityMatic
    Zarejestrowany
    Apr 2006
    Skąd
    Polska B
    Posty
    10.174

    Domyślnie

    Cytat Napisał Bertha Zobacz post
    Strych strychowi nie równy. Jeśli zdarzają się na nim temperatury ekstremalne , może to wpływać na trwałość akumulatorów=baterii.
    Tak,to jest słuszna uwaga, bardzo często ta wyższa temperatura jest bardziej szkodliwa niż niższa.

  20. #20
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.310
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał CityMatic Zobacz post
    Kod jest dla domowników, jeśli złodziej wie, że jest alarm, i wchodzi drzwiami a ma dostęp do centrali - jej "unicestwienie" zajmuje 3 s. ......a ile masz na wejście 20-30s?
    Jeżeli centrala nie jest chroniona bezzwłocznymi czujkami, to z instalatora rzyć. Zwłoczne ma być tylko zabezpieczeni manipulatora.

    Oczywiście wszelkie informacje o alarmie są miłym prezentem dla złoczyńcy. Ale dawanie czasu przy manipulatorze to fuszerka.

    Cytat Napisał Tolo74 Zobacz post
    OK, ale jeżeli np do lodówki damy C6 to zakładając jej normalną pracę będzie OK, a jeżeli będzie jakieś zwarcie w uzwojeniu które spowoduje, że popłynie nienormalnie większy prąd (choc niezawarciowy) to zawczasu mamy sygnał że coś jest nie w porządku, choć to bardziej dotyczy urządzeń 3fazowych (np w przypadku braku jednej z nich).
    Gdzie ten prąd ma popłynąć? Jak popłynie gdziekolwiek indziej, niż do neutralnego (czy gwoli ścisłości jak do przewodu fazowego popłyną elektrony z innego źródła, niż przewód neutralny) - to zadziała różnicówka.
    Czy może do 1,5kW poboru prądu przez lodówkę jest OK?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 12-01-2021 o 09:35

Strona 1 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony