    Cytat Napisał felek59 Zobacz post
    Rzeczywiście z tymi certyfikatami do solarmax może być problem
    Padło na inwerter Huawei Sun2000 20ktl
    czy takie certyfikaty wystarczą?
    https://www.hidrive.strato.com/api/s...ad?id=AiGDtOur
    oraz
    https://www.hidrive.strato.com/api/s...ad?id=27GjN8qM

    i jeszcze jedno
    model o którym mowa jest w stanie zaakceptować max 18A w stringu i posiada 3 podwójne wejścia w sumie 6
    jak dobrze rozumuję mogę zrobić 6 stringów paneli po powiedzmy 10 -12 szt.
    i podłączać je równolegle pod konkretne wejście
    czy dobrze rozumuje?
    Z ich strony możesz pobrać aktualne certyfikaty:
    https://www.sklep.asat.pl/pl/p/Falow...0-20KTL-M0/762

    I to z tłumaczeniem na j. polski (wymagane)
    Ostatnio edytowane przez vr5 ; 17-01-2021 o 15:16
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 6,0 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania. Od 10.06.2020 r. nowa jednostka zewnętrzna PC - A++

  3. #23
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    felek59

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Kod pocztowy
    37-700
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Masz kartę katalogową do podanego Sun2000 20ktl to wrzuć bo dostępnych danych nie ma max 18A a 22, nie 3 podwójne wejść a 4 i 2 mppt, gdyby było jak napisałeś to 21 szt w strigu to max 920V uwzględniając temp. -25 więc spokojnie 3 stringi i każdy do oddzielnego wejścia mppt

    Z dostępnych danych dla SUN2000-20KTL-M0

    Wejście
    Zalecana max. Moc PV 26.880 Wp
    Maks. Napięcie wejściowe 1080 V.
    Napięcie początkowe 200 V.
    Zakres napięcia roboczego 160 V ~ 950 V.
    Znamionowe napięcie wejściowe 660 V.
    Maks. prąd wejściowy na MPPT 22 A
    Maks. prąd zwarcia 30 A
    Liczba trackerów MPP 2
    Maks. liczba wejść 4
    Połączenie sieciowe Trójfazowy
    Znamionowe napięcie wyjściowe 20000 W.
    Moj inwerter http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf
    Chyba mnie nie zrozumiałeś
    inwerter posiad 3 podwójne wejścia
    i jakbym zrobił 6 identycznych stringów tak powiedzmy po 12 szt szeregowo co dało by 12x38V = 456V przy 8,5A natężenia, zakładając 30% w temperaturze minusowej dostaniemy max 592V
    więc spokojnie inwerter przerobi taki napięcie bez awarii.
    można zastosować łącznik równoległy i łącząc dwa zestawy paneli równolegle 2x12 dalej otrzymamy 456V ale za to podwoimy natężenie do 17A
    Moje pytanie było czy podwójne wejście w inwerterze służy już jako łącznik równoległy czy jest do czegoś innego - do czego?
    Ostatnio edytowane przez felek59 ; 17-01-2021 o 15:31

  4. #24
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.973

    Domyślnie

    Cytat Napisał felek59 Zobacz post
    czy podwójne wejście w inwerterze służy już jako łącznik równoległy czy jest do czegoś innego - do czego?
    Podwójne wejście pozwala na podłączenie 2 stringów, bo w środku są połączenia równoległe (+ z +, a - z -).
    Żeby wszystko poprawnie pracowało, to te stringi muszą być separowane diodami.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 6,0 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania. Od 10.06.2020 r. nowa jednostka zewnętrzna PC - A++

  5. #25
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    felek59

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Kod pocztowy
    37-700
    Posty
    6

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    Podwójne wejście pozwala na podłączenie 2 stringów, bo w środku są połączenia równoległe (+ z +, a - z -).
    Żeby wszystko poprawnie pracowało, to te stringi muszą być separowane diodami.
    Dziękuję za odpowiedź
    chodzi o ochronę przed przepływem energii pomiędzy poszczególnymi łańcuchami (stringami) baterii słonecznych?

    ją dajemy tylko na + ???
    Ostatnio edytowane przez felek59 ; 17-01-2021 o 16:15

  6. #26

    Domyślnie

    Cytat Napisał felek59 Zobacz post
    Moj inwerter http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf
    Chyba mnie nie zrozumiałeś
    inwerter posiad 3 podwójne wejścia
    i jakbym zrobił 6 identycznych stringów tak powiedzmy po 12 szt szeregowo co dało by 12x38V = 456V przy 8,5A natężenia, zakładając 30% w temperaturze minusowej dostaniemy max 592V
    więc spokojnie inwerter przerobi taki napięcie bez awarii.
    można zastosować łącznik równoległy i łącząc dwa zestawy paneli równolegle 2x12 dalej otrzymamy 456V ale za to podwoimy natężenie do 17A
    Moje pytanie było czy podwójne wejście w inwerterze służy już jako łącznik równoległy czy jest do czegoś innego - do czego?
    W przypadku tego falownika nie potrzeba łączyć równolegle żadnych stringów, falownik http://okenergy.pl/wp-content/upload...ALOGOWA-PL.pdf ma 3 wejścia mppt o napięciu wejściowym max 1000 V więc łączysz po 21 modułów BOSCH http://www.lukasus.nazwa.pl/uniprof/...EU30123_pl.pdf szeregowo i powstaną trzy stringi które podłączasz do osobnych wejść, z 21 modułów przeliczając napięcie nawet do minus 25 stopni to i tak będzie poniżej tego 1000 V
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 19:04

  7. #27

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    napięcie nawet do minus 25 stopni to i tak będzie poniżej tego 1000 V
    Policzyłeś czy zgadujesz?
    Mi się wydaje że to drugie.
    Wg katalogowych danych, dla -25C wychodzi 1165V.
    Ostatnio edytowane przez stos ; 17-01-2021 o 20:34
    Nie reaguję na to co piszą fotohobby i jego Minolta d7d, Bertha, Emtebe, kucharz z Florydy, niktspecjalny, ...

  8. #28
    WITAJ, czytaj i pytaj... :)
    felek59

    Zarejestrowany
    Jan 2021
    Kod pocztowy
    37-700
    Posty
    6

    Domyślnie

    Też mi sie tak wydaje ze to trochę za dużo
    Zważywszy na fakt że to inwerter 20kw a ja kupuje panele starszej generacji bo tylko 240W
    Wg. obliczeń wychodzi że potrzeba około 84 paneli aby uzyskać 20kw
    muszę to podzielić na 6 stringów po 14 szt. i 2 spiąć równolegle i podłączyć pod 1 wejście, max napięcie jakie może się pojawić to trochę ponad 750V więc w granicach akceptowalnych.
    Miejsca mam dość, a całość inwestycji zamknie się w rozsądnej kwocie

  9. #29
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.973

    Domyślnie

    Cytat Napisał felek59 Zobacz post
    Też mi sie tak wydaje ze to trochę za dużo
    Zważywszy na fakt że to inwerter 20kw a ja kupuje panele starszej generacji bo tylko 240W
    Wg. obliczeń wychodzi że potrzeba około 84 paneli aby uzyskać 20kw
    muszę to podzielić na 6 stringów po 14 szt. i 2 spiąć równolegle i podłączyć pod 1 wejście, max napięcie jakie może się pojawić to trochę ponad 750V więc w granicach akceptowalnych.
    Miejsca mam dość, a całość inwestycji zamknie się w rozsądnej kwocie
    Odzyskasz 70 % produkcji wprowadzonej do sieci + 100 % zużytej na bieżąco. Ale przy koszcie 0,7 zł za 1 Wp (niech by około 1 zł "z śrubkami") ma to szansę zwrócić się stosunkowo szybko.
    I jeszcze jedno - prędzej, czy później może dojdzie do rozliczania międzyfazowego jak należy.
    Ty jesteś w PGE, więc chyba to liczą tam prawidłowo...
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 6,0 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania. Od 10.06.2020 r. nowa jednostka zewnętrzna PC - A++

  10. #30

    Domyślnie

    Cytat Napisał vr5 Zobacz post
    I jeszcze jedno - prędzej, czy później może dojdzie do rozliczania międzyfazowego jak należy.
    Ty jesteś w PGE, więc chyba to liczą tam prawidłowo...
    Międzyfazowe liczą dobrze ale zawartość magazynu liczą po złodziejsku.
    Nie reaguję na to co piszą fotohobby i jego Minolta d7d, Bertha, Emtebe, kucharz z Florydy, niktspecjalny, ...

  11. #31

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Policzyłeś czy zgadujesz?
    Mi się wydaje że to drugie.
    Wg katalogowych danych, dla -25C wychodzi 1165V.
    Policzyłem
    wartość napięcia maksymalnego pojedynczego modułu dla temp minus 25 stopni liczymy ze wzoru:

    Uoc(Tr) = Uoc * [ 1+ (Tr - 25) * βT/100]

    Gdzie:
    βT - współczynnik temperaturowy modułu
    Tr - temperatura minimalna pracy -25C
    Uoc - napięcie obwodu otwartego modułu

    z karty katalogowej / w zał. / dla modułu 240 W podstawiamy: Uoc = 37,4 , βT= -0,32

    Uoc(-25) = 37,4 * [1+(-25-25) *-0,32/100]

    Uoc modułu(-25) = 43,38 V

    Uoc dla stringu 21 modułów = 43,38* 21 = 911,06V


    Natomiast dla modułu tez z tej karty kat. ale 245 W max napięcie wyniesie 918,37 V
    Załączone zdjęcia Załączone zdjęcia Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję

Nazwa:	Bosch wylicz.nap..jpg
Wyświetleń:	3
Rozmiar:	96,4 KB
ID:	452108  
    Ostatnio edytowane przez miecio 301 ; 17-01-2021 o 23:48

  12. #32

    Domyślnie

    Cytat Napisał miecio 301 Zobacz post
    Policzyłem
    wartość napięcia maksymalnego pojedynczego modułu dla temp minus 25 stopni liczymy ze wzoru:

    Uoc(Tr) = Uoc * [ 1+ (Tr - 25) * βT/100]

    Gdzie:
    βT - współczynnik temperaturowy modułu
    Tr - temperatura minimalna pracy -25C
    Uoc - napięcie obwodu otwartego modułu

    z karty katalogowej / w zał. / dla modułu 240 W podstawiamy: Uoc = 37,4 , βT= -0,32

    Uoc(-25) = 37,4 * [1+(-25-25) *-0,32/100]

    Uoc modułu(-25) = 43,38 V

    Uoc dla stringu 21 modułów = 43,38* 21 = 911,06V


    Natomiast dla modułu tez z tej karty kat. ale 245 W max napięcie wyniesie 918,37 V
    Masz rację.
    Przecinek postawiłem w złym miejscu.
    Nie reaguję na to co piszą fotohobby i jego Minolta d7d, Bertha, Emtebe, kucharz z Florydy, niktspecjalny, ...

  13. #33
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    1.973

    Domyślnie

    Cytat Napisał stos Zobacz post
    Międzyfazowe liczą dobrze ale zawartość magazynu liczą po złodziejsku.
    A inni za to "po swojemu" rozliczają międzyfazowe, a do tego stosują rozliczenie "proporcjonalne", czyli tak na prawdę na fakturach są nieprawdziwe dane.
    2 inwertery mocy 5 kW podłączone do ZE w 2017 r. Drugie przyłącze (inwerter 3,6 kW) podłączony do ZE w 2018 r. Panele (używane) około 10 kW na dachu 2-spadowym W-Z oraz na ścianie południowej rozdzielone na te przyłącza. Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 6,0 kW (Daikin Altherma) w trakcie testowania. Od 10.06.2020 r. nowa jednostka zewnętrzna PC - A++

Strona 2 z 2

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony