    Witam,
    mam pytanie do eksperta. Może to moja paranoja albo niezrozumienie tematu ale tak: na sterowniku temperatury w pokoju mam ustawioną temp. na 20.8 C a piec na ogrzewanie wody w grzejnikach ma podgrzewać wodę do 45 C. Zauważyłem, że, gdy temp. w pomieszczeniu ze sterownikiem osiągnie ok 20.6 C, temp. wody na piecu spada do ok 30 C i nie widać aby działał palnik. Raz na jakiś czas, gdy temp. spadnie do ok 27 C piec wzbudza się na ok 10 sekund i podgrzewa wodę do tych zadanych 45 C a zaraz wyłącza się i temp znów spada do ok 30 C. Wygląda to tak jakby odpoczywał w tym grzaniu Czasami po takim "odpoczynku" znów odpala palniki i grzeje tak jak powinien czyli temp 45 C aż wyłączy go sterownik w pokoju. Czy to jest normalne zachowanie czy objaw awarii? Pozdrawiam i dziękuję

  2. #2
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    Głownym zadaniem automatyki kotłowej jest urzymywanie temperatury zadanej na wyjściu z kotła. W idealnym świecie kocioł mógłby zmieniać swojąmoc w zakresie od 100% do 0%, dzięki czemu mógłby pracować non stop cały sezon grzewczy - taka praca byłaby najbardziej komfortowa dla użytkownika i najbardziej ekonomiczna. Niestety ideałów niema (z całym szacunkiem dla naszych pięknych pań). Kocioł ma pewną moc minimalną. Jeżeli odbiór ciepła z kotła jest mniejszy niż moc minimlana to temperatura kotła zaczyna przyrastać powyżej zadanej. Oczywiście, żeby instalacjia nie była niepotrzebnie nadmiernie rozgrzewana jest pewnien dopusczalny margines po przekroczeniu którego palnik jest wygaszany. Ponowny start palnika następuje gdy temperatura na zasilani spadnie poniżej wymaganej, ale aby kocioł zbytnio nie taktował też jest dodany margines "od dołu".
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

  3. #3

    Domyślnie

    Dziękuję za odpowiedź. Strasznie to brzmi skomplikowanie Z pkt. widzenia użytkownika powinno to być tak w tym "idealnym świecie", że zadaję temp do grzania grzejników i taką mam przez cały czas dopóki sterownik w pokoju nie wyłączy kotła...
    A wracając do tematu, czyli rozumiem, że wszystko jest OK i nie potrzeba serwisanta?

  4. #4
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar Konsultant Viessmann
    Zarejestrowany
    Nov 2015
    Skąd
    Wrocław
    Kod pocztowy
    53-015
    Posty
    4.026
    Kompletna oferta systemów grzewczych i chłodniczych Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań: Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza www.viessmann.pl

    Domyślnie

    akurta w przypadku Vitodensa 100 system sterowania wł/wył jest systemem wystarczającym. W przypadku bardziej zaawansowanych urządzeń (Vitodens 200) przy bardziej rozbudowanych możliwościach lepszym rozwiązaniem jest sterowanie pogodowe.
    Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
    Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza

Tagi dla tego tematu

Zwiń / Rozwiń Uprawnienia

  • Nie możesz zakładać nowych tematów
  • Nie możesz pisać wiadomości
  • Nie możesz dodawać załączników
  • Nie możesz edytować swoich postów
  •  
  • BB Code jest aktywny(e)
  • Emotikonyaktywny(e)
  • [IMG] kod jest aktywny(e)
  • [VIDEO] code is aktywny(e)
  • HTML kod jest wyłączony