dostępne w wersji mobilnej muratordom.pl na Facebooku muratordom.pl na Google+
Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
  1. #1

    Domyślnie Dogrzanie łazienek

    Cześć
    Proszę Was o poradę w temacie dogrzania łazienek. Sprawa wygląda tak. W domu mam tylko ogrzewanie podłogowe + drabinki w łazienkach (z grzałkami elektrycznymi), które również są zasilane temp. podłogówki. Wszystkie pętle na parterze oraz na poddaszu przechodzą przez łazienki (tam są rozdzielacze) i stamtąd rozchodzą się na pozostałe pomieszczenia. Łazienki nie mają swoich pętli tylko są ogrzewane przez pętle, które idą na pomieszczenia. Z racji tego, że w domu mam 21 stopni to siłą rzeczy w łazienkach również taka jest temperatura. Co mogę zrobić aby podnieś temperaturę w tych łazienkach do komfortowej temp 24-25 stopni (drabinki które mam z grzałkami nie sprawdzają się)? Poradźcie mi w jak najbardziej ekonomiczny sposób wg Was można dogrzać łazienki? Przeróbka instalacji z dołożeniem normalnych grzejników na 2 obiegu z pieca, kaloryfer elektryczny, olejowy, jakieś nadmuchowe ogrzewanie? Co będzie najtańsze w eksploatacji oraz zakupie?
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  2. #2

    Domyślnie

    Jak ktoś mógł zrobić taką głupotę aby nie dać dla łazienki oddzielnej pętli,dla łazienki gdzie jest wymagana temp.projektowa 24st. Jeszcze z tak poważnym błędem wykonawczym się nie spotkałem.Żeby komunikacją grzać łazienkę hm... rury powrotne z poszczególnych pomieszczeń mają już o wiele niższą temp.bo oddały ciepło w pomieszczeniach do których idą.Często nawet gdy łazienka ma swoją pętlę to jest w niej deficyt mocy
    Ostatnio edytowane przez Kondensat ; 16-01-2021 o 10:48

  3. #3
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    https://dimplex.pl/product/h-260e-eco/#szczegoly lub podobne
    ma odliczanie wsteczne idziesz się kąpać włączasz i po 15-20-..... minutach się wyłączy
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  4. #4

    Domyślnie

    Dzięki, ale to już wiem i niestety czasu nie cofnę. Nie prosiłem o krytykę obecnego stanu tylko o pomoc jak to teraz "naprawić". Mieszkam już 3 lata i niestety z każdym rokiem coraz bardziej mnie to irytuje i chcę to jakoś zmienić stąd prośba o pomoc w doborze optymalnego rozwiązania.
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  5. #5

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    https://dimplex.pl/product/h-260e-eco/#szczegoly lub podobne
    ma odliczanie wsteczne idziesz się kąpać włączasz i po 15-20-..... minutach się wyłączy
    O i to jest odpowiedź. Jak myślisz, czy taki 1kWh wystarczy na dogrzanie? A może tego używasz i coś więcej napiszesz? Czy orientujesz się ile taki grzejnik może średnio zużyć kWh/dobę zakładając wzrost temp z 21 do tych 24 stopni przy założeniu, że stale utrzymuję taką temperaturę? Muszę to jakoś ogarnąć pod względem kosztowym
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  6. #6
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu...
    kulibob

    Zarejestrowany
    May 2015
    Skąd
    ble ble ble
    Posty
    6.357

    Domyślnie

    Tego dokładnie modelu używam .
    Jednak umnie główne ogrzewanie to klimatyzacja ok 3/4. w nocy ładowana jest podłoga na piętrze do 22* . I tam znajduje się ta łazienka gdzie jest ta dmuchawka.
    Używane tylko w czasie kąpieli. Łazienka 15m2. Podłogówka i pośrednio klimatyzacja zapewnia tam ok 22. Idziesz się myć odpalsz maszynę i jest ok.
    Nie wiem jaki metraż łazienki ale ja poleciłbym większej mocy 2kW . Ja nie miąłem wyboru musiałem to wpiąć pod inny obwód niż łazienkowy gdzie podłączone są inne urządzenia dlatego mam moc 1kW. Od października pobrała 11,7kWh.
    Generalnie polecają dmuchawki z nawiewem do dołu jednak te niemiały 1kW dlatego wybrałą taką.
    Poszukaj na faceboku grupy Brzęczkowskiego to szarlatan ale z tymi dmuchawkami miał rację zapytaj tam o dogrzewani łazienki.

    A w tej łazience okazjonalne dogrzewanie czy cały czas ma byc 24*?
    Ok 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
    Temperatura 22,5-24*C
    U skosy i strop=0.14;U stryszek skosy =0,26 ściany=0.17; podłoga=0.23.
    CO Podłogówka 3KW DIY + 2x PC PP kaisai 2,6/2,9kW
    CWU 300l+ 2x1,5kW + Kolektor słoneczny 7,8m2 absorbera+wymiennik basenowy.
    1,88kWp + Solar Boster 3000 do CWU i CO
    4,55kWp qcells G8 + Fronius 3.7kW
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC

    4,3kW 29 W/m2 wg ciepłowłaściwie.pl

  7. #7

    Domyślnie

    Cytat Napisał kulibob Zobacz post
    Tego dokładnie modelu używam .
    Jednak umnie główne ogrzewanie to klimatyzacja ok 3/4. w nocy ładowana jest podłoga na piętrze do 22* . I tam znajduje się ta łazienka gdzie jest ta dmuchawka.
    Używane tylko w czasie kąpieli. Łazienka 15m2. Podłogówka i pośrednio klimatyzacja zapewnia tam ok 22. Idziesz się myć odpalsz maszynę i jest ok.
    Nie wiem jaki metraż łazienki ale ja poleciłbym większej mocy 2kW . Ja nie miąłem wyboru musiałem to wpiąć pod inny obwód niż łazienkowy gdzie podłączone są inne urządzenia dlatego mam moc 1kW. Od października pobrała 11,7kWh.
    Generalnie polecają dmuchawki z nawiewem do dołu jednak te niemiały 1kW dlatego wybrałą taką.
    Poszukaj na faceboku grupy Brzęczkowskiego to szarlatan ale z tymi dmuchawkami miał rację zapytaj tam o dogrzewani łazienki.

    A w tej łazience okazjonalne dogrzewanie czy cały czas ma byc 24*?
    Dogrzewać chcę okazjonalnie, napisałem o zużyciu przy 24h/dobę aby mieć jakiś punkt odniesienia. Czyli Twój grzejnik zużył 11,7kWh w 3 miesiące tak (cały paź do teraz)? Czyli sadzę, że u mnie było by podobnie z 21 stopni podbić temp do 24 za to łazienki mniejsze bo mają po 6m2 tak, że nie ma jakoś dużo do ogrzania. Chcę znaleźć taki grzejnik aby miał programator tygodniowy i załączał się w określonych porach.
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  8. #8

    Domyślnie

    Cytat Napisał adams_m Zobacz post
    Dzięki, ale to już wiem i niestety czasu nie cofnę. Nie prosiłem o krytykę obecnego stanu tylko o pomoc jak to teraz "naprawić". Mieszkam już 3 lata i niestety z każdym rokiem coraz bardziej mnie to irytuje i chcę to jakoś zmienić stąd prośba o pomoc w doborze optymalnego rozwiązania.
    A te grzałki w drabinkach ja załączysz razem z chodzącą podłogówką dobiją do takiej temperatury jak chcesz mieć?
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp

  9. #9
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał adams_m Zobacz post
    drabinki w łazienkach (z grzałkami elektrycznymi), które również są zasilane temp. podłogówki.
    Nie ma możliwości zakręcenia obiegu wody przez drabinki, żeby woda nie zabierała ciepła wyprodukowanego przez grzałki elektryczne?

  10. #10

    Domyślnie

    Cytat Napisał ig0r- Zobacz post
    A te grzałki w drabinkach ja załączysz razem z chodzącą podłogówką dobiją do takiej temperatury jak chcesz mieć?
    Kiedyś próbowałem ale odpuściłem za słaba grzałka. Nie wiem jak długo by to musiało chodzić żeby dobić do 24 i czy w ogóle
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  11. #11

    Domyślnie

    Cytat Napisał Kaizen Zobacz post
    Nie ma możliwości zakręcenia obiegu wody przez drabinki, żeby woda nie zabierała ciepła wyprodukowanego przez grzałki elektryczne?
    Gdyby nie było takiej możliwości to nawet bym nie próbował bo całe ciepło z grzałek szło by w ogólny obieg podłogówki.
    Projekt Biskupice 31, powierzchnia użytkowa 144 m2. Ściany zewnętrzne Ytong 24cm 600, 15 cm styropian - 0,38; ściany wewnętrzne Silka, okna 3 szybowe U całego okna 0,9; podłoga na gruncie 15 cm styropian - 0,31, skosy betonowe ocieplone styropian grafit 20 cm - 0,31, dachówka ceramiczna. Ogrzewanie gazowe 100% podłogówka, Piec Dietrich MCR 3 24 Tplus, zasobnik 150 L, rekuperacja JanGaz WNWH350EC.
    Sezon 04.2017 do 03.2018 - 1154 m3
    Sezon 04.2018 do 03.2019 - 910 m3

  12. #12

    Domyślnie

    Cytat Napisał adams_m Zobacz post
    Kiedyś próbowałem ale odpuściłem za słaba grzałka. Nie wiem jak długo by to musiało chodzić żeby dobić do 24 i czy w ogóle
    Nie wiem jakie masz te drabinki, ale jak masz możlwość wymień grzałkę, terma ma takie co możesz telefonem uruchomić czy sobie zaprogramować w jakich godzinach ma działać i zobacz czy dogrzejesz, chyba najmniej kosztowa impreza. Ewentualnie poszukaj papierów od drabinki i zobacz jaką moc grzewcząmożesz z nich uzyskać.
    Parterówka - 120 m2, Porotherm 25cm +20 cm białego, strop drewniany 35 cm wełny, podłoga 20 cm, okna 3 szybowe+rolety, 100% podłogówki, Immergas Victrix 12 ERP (pogodówka+car), WM Reku Comair, Gree Lomo Luxury 3,5 kW, kubatura 320m3, PV 5,91kWp

  13. #13
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Kaizen
    Zarejestrowany
    Jun 2014
    Kod pocztowy
    05-540
    Posty
    24.312
    Wpisy w Dziennikach Budowy
    155

    Domyślnie

    Cytat Napisał adams_m Zobacz post
    Gdyby nie było takiej możliwości to nawet bym nie próbował bo całe ciepło z grzałek szło by w ogólny obieg podłogówki.
    To kręć. Co to za grzałki, że nie dają rady? Wymień na mocniejsze.

  14. #14
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar vr5
    Zarejestrowany
    Nov 2017
    Skąd
    Sosnowiec
    Kod pocztowy
    41-200
    Posty
    2.492

    Domyślnie

    Drabinki jak pamiętam mają z reguły zaledwie po 400 do 800 W dla temperatur zasilania powyżej 70 st.C, więc dla 30 -40 st.C ciepła oddają niewiele.

    Po zmianie ogrzewania na niskotemperaturowe wyrzuciłem swoje drabinki i w to miejsce założyłem grzejniki aluminiowe.
    W łazience na parterze dałem Idmar (chyba CATALONIA 880) o mocy 240 W na jedno żeberko (nie podają dla jakich temperatur, ale na pewno wysokich). Wystarczyło 7 żeberek o łącznej szerokości podobnej do drabinki. Jest wystarczająco ciepło.

    Na piętrze dałem 18 żeberek 350 mm, ale tu niestety musiałem trochę poprzestawiać sprzęty by nic nie zawadzało i było przyjemnie ciepło.
    Ogrzewanie: Bez węgla. Gaz z rury, 4 klimy. PC PW 8,0 kW (Daikin Altherma na R32).